千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]Honeywell 报警主机能接多少继电器输出 [打印本页]

作者: 孤注一掷    时间: 2009-4-7 10:16
标题: [求助]Honeywell 报警主机能接多少继电器输出

各位高人请教了。

 

我用的Honeywell  vista-250报警主机  甲方要求接出继电器输出  选用4204继电器模块

看说明上写:单台250主机最多可接8个4204继电器模块提供32路继电器输出。

甲方要求的继电器输出远大于32路怎么办? 还需要什么设备?

我在网上查过Honeywell的网站  在上面也没找到相应的设备?

 

哪位高人能给指点一下。 

 

小弟在线等答案  先谢过了。


作者: HUGE    时间: 2009-4-7 10:45
4132DV/RY   最多可提供250路继电器输出
作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2009-4-7 13:07
楼主直接联系HUGE吧,霍尼韦尔的代理商来着,又是技术总监。
作者: xujingyong    时间: 2009-4-7 14:25

路过


作者: 北极蓝光    时间: 2009-4-8 09:57
Vista250主机是可以带96个继电器,由84204模块和644101SN总线继电器组成。需要注意的是对于报警来说,是使用防区列表方式的,即一个继电器可以有多个防区联动。