标题: [求助]Honeywell 报警主机能接多少继电器输出
各位高人请教了。
我用的Honeywell vista-250报警主机 甲方要求接出继电器输出 选用4204继电器模块
看说明上写:单台250主机最多可接8个4204继电器模块提供32路继电器输出。
甲方要求的继电器输出远大于32路怎么办? 还需要什么设备?
我在网上查过Honeywell的网站 在上面也没找到相应的设备?
哪位高人能给指点一下。
小弟在线等答案 先谢过了。
作者: HUGE 时间: 2009-4-7 10:45
4132DV/RY 最多可提供250路继电器输出
作者: 淡蓝的忧郁 时间: 2009-4-7 13:07
楼主直接联系HUGE吧,霍尼韦尔的代理商来着,又是技术总监。
作者: xujingyong 时间: 2009-4-7 14:25
路过
作者: 北极蓝光 时间: 2009-4-8 09:57
Vista250主机是可以带96个继电器,由8个4204模块和64个4101SN总线继电器组成。需要注意的是对于报警来说,是使用防区列表方式的,即一个继电器可以有多个防区联动。