小弟第一次做总线制报警,不知道哪里出错,有些问题怎么也处理不了,在此请教各位朋友帮忙解决一下,谢谢!
工程是一个三层楼的厂方,线材采用是一舟的4*1.0的线。一共布了五条线到主机这里(星形状),每条线上有10多个探头(常开),总线加起来没超过1200米。然后有五个地址模块全部并联到总线上,然后把五打线分别与模块并联。模块地址:13、14、15、16、17
问题:第一次把模块接好后,一切正常,运行两天后就会出现,有时,有时…………
1、从13到17所有显示未准备就绪
2、13防区单独出现未准备就绪
3、50米外的分控键盘有时就没有字幕显示,但是还有电源存在。
请各位高手帮忙解决一下吧,在此先谢谢啦!!!真心的谢谢啦
485总线好像不能用星型连接哦。。。。这样会造成通信不了,就显示为准备就绪喽。。。
分控键盘能不能接到50米以外,你要厂家咨询一下。如果不能得到肯定的答复,那还是换一种主机吧。这种“厂家”出来的东西什么样子可想而知。。。
不知道你用的什么设备;不过,这样布线也是不符常规的
谢谢各位朋友发表的意见
希望楼主搞清楚是什么总线方式,原因如下:
1、如果是RS485总线的话,肯定不能支持这种星型布线的,如果有分支要保证分支长度最好不超过5米,另外可以加485HUB,一进二出,把总线分成你想要的5条总线,解决这个问题!还有就是RS485总线最好是采用信号线与电源线分开的方式,信号线用双绞0.5就可以,电源线用平行线1.0的。
2、如果是MUX总线当然这样布线就肯定没有问题。
楼主可以看一下,是不是出现:**号防区掉线,掉线恢复?
我个人认为,此套系统用的是RS485总线。建议用485HUB解决分支(星型布线)问题,如果还不行,那就考虑信号线的问题了。
才五个防区,为什么不接到前八个独立防区上
谢谢各位朋友的支持和指点。现在换信号线是不可能了,只能是加设备解决了。我这五条线现在加起来都快1000米了,前八防区可以吗?