标题:
[求助]弗曼科斯的楼宇对讲
<p>各位高手,兄弟我在维护弗曼科斯可视楼宇对讲的时候遇到一个难题,就是整栋楼的分机都有嗡嗡的电流声,我已经更换了新的电源,调制解调器2440也更换了,语音模块也换了,还是没有消掉嗡嗡声,后来把D1联网线和接地的线链在一起,嗡嗡声就消掉了。各位谁遇到过类似的情况把我解释一下,这是怎么回事?这样接线是否会烧坏设备?请指教一下。谢谢!</p>
作者:
smaxnod
时间:
2009-3-31 17:40
你这样连接好后,管理机能呼叫住户吗?
作者:
collionsly
时间:
2009-3-31 23:16
你看看屏蔽线的屏蔽层与门口机外壳是否有联通导致短路。这种原因可能会引起你说的那种故障。
作者:
collionsly
时间:
2009-3-31 23:26
<p>烧设备不至于。</p>
<p>通话声音变小或是有嗡嗡交流干扰声,一般与调制器没关系。主要故障因有音量电位器故障、线路太长、接地接触不好、屏蔽不好通讯线2、6之间短路阻值不正常(正常时>500k)所致。</p>
作者:
liuxiaojunfutai
时间:
2009-4-1 19:17
<p>我们办事处所在地安装的都是那个牌子,所有分机都有交流声</p>
<p> 福泰电子西安办事处</p>
作者:
smaxnod
时间:
2009-4-1 20:28
<p>一般检测下2.6线是不是对地短路了,实在不行的话,加一个2420C的语音耦合器看看</p>
<p> </p>
<p>有需要请联系QQ 370391706</p>
作者:
真水无色
时间:
2009-4-2 16:23
<p>我测试过了,这样是能够呼到用户的,并且设备是正常的。2,6线也没有短路啊,我测过了。反正现在是能够正常使用了,就是不知道原因啊,挺郁闷的,谁知道请指教一下,我这里多谢了。</p>
作者:
初生牛犊
时间:
2009-4-2 22:26
<p> 厂家就是要求把屏蔽线和地线接在一起,不会烧设备,用得多了.</p>
作者:
煜升楼宇对讲
时间:
2009-4-4 09:10
是联网线外的屏蔽线就遇过,只是不屏蔽有干扰