千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 我想问下1000平米的4栋建筑用什么电话结构好? [打印本页]

作者: 肖特    时间: 2009-3-30 23:03
标题: 我想问下1000平米的4栋建筑用什么电话结构好?

4栋楼距离不超过200米,楼高都为4层,具体考虑为 

(一)本布线工程共有语音点800个,一个语音点加一个数据点共用一个6类非屏蔽模块安装在一个双口面板上,安装方式为地插。

(二)所有语音水平系统线缆均使用6类非屏蔽线缆铺设。

(三)语音主干采用多条50/25对三类大对数线缆进行组合,每路语音主干数量在对数上按照每个楼层弱电间管理的语音点数量考虑1:1.25的预留。

(四)语音垂直主干端接于110型配线架上,采用相应的原厂跳线与水平信息点配线架连接。

(五)建筑主配线间之间的语音线缆同样采用3类50/25对大对数电缆连接至电话交换机。

 

有以下几个问题。

1.楼层内电话线用双绞线合适吗,我感觉不符合规范,而且放线和维护困难。

2.电话线直接由总机房配线架到各点方案如何,我觉得楼层内布置配件架非常增加维护难度。

3.电话线使用长度应该是多少。300米有影响吗?

[attach]38256[/attach]
[此贴子已经被作者于2009-3-30 23:19:46编辑过]

作者: radhat    时间: 2009-3-31 00:05

有以下几个问题。

1.楼层内电话线用双绞线合适吗,我感觉不符合规范,而且放线和维护困难。

  用双绞线也有好处,一个双绞线可接4条语音链路.

 

2.电话线直接由总机房配线架到各点方案如何,我觉得楼层内布置配件架非常增加维护难度。

 本人觉的这样不好,布线比较困难,这样就没有管理子系统,不符规范.

 

3.电话线使用长度应该是多少。300米有影响吗?

   本人觉的不300有点长

 


作者: tjtytly    时间: 2009-3-31 10:29

有以下几个问题。

1.楼层内电话线用双绞线合适吗,我感觉不符合规范,而且放线和维护困难。

答:网络双绞线水平布线是目前综合布线的标准方案,网络、电话可以通用,抗干扰效果更好一些。

2.电话线直接由总机房配线架到各点方案如何,我觉得楼层内布置配件架非常增加维护难度。

答:如果距离不是很远<1000m 从楼层配线架直接放缆到电信机房也是可以的,但我觉得最好还是由楼层到本楼的汇集更好些,方便维护

3.电话线使用长度应该是多少。300米有影响吗?

答:找本综合布线的技术资料看下 记得可以很远的1500以内好像都可以,也和电信机房的通讯设备能力有关。

[此贴子已经被作者于2009-3-31 10:31:56编辑过]





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2