标题: 谁有2316报警主机的命令设置资料啊,跪求。 [打印本页]

作者: hamke1983    时间: 2009-3-28 13:42
标题: 谁有2316报警主机的命令设置资料啊,跪求。
谁有2316报警主机的命令设置资料啊,跪求。
作者: HUGE    时间: 2009-4-15 14:40
看看说明书,说明书上写的很详细,如没有说明书,可以找我。
作者: zj37494916    时间: 2009-4-15 14:51
ddddddddddddddddd
作者: RK    时间: 2009-4-16 13:28
之前在千家下载到一篇简易CK主机建议操作说明: CK-236\238 CK报警主机的出厂密码为:1234# 安装员为:012345*0# 布防:开启报警主机,使报警主机处于警戒状态。操作如下:键入密码1234# 撤防:关闭报警主机,使报警主机解除警戒。操作如下:键入密码1234# 每次报警后,该防区的指示灯一直处以闪烁状态。 消除报警记忆:操作如下:键入*1#可予消除。 若您想更改密码,并使原密码作废,改法如下:: 236/2316主机 原密码 *0# 1# 新密码# 新密码# *#,新密码为任意4位数。 238主机 原密码 *0# 新密码# 新密码# *#,新密码必须是开头为1的2~5位数。 236/238主机如何去除与编程延时及不推动警号防区操作步骤如下: 1.进入安装员编程密码:012345*0#(必须在撤防状态下才能进入) 2.进入编程后,防区设置方法如下: (1)第一防区为: 1*3111020# (2)第二防区为: 1*4111020# (3)第三防区为: 1*5111020# (4)第四防区为: 20111020# (5)第五防区为: 21111020# (6)第六防区为: 2211102 ck-238 2.进入编程后,防区设置方法如下: (1)第一防区为: 1*5121223# (2)第二防区为: 20121223# (3)第三防区为: 21121223# (4)第四防区为: 22121223# (5)第五防区为: 23121223# (6)第六防区为: 24121223# (7)第六防区为: 25121223# (8)第六防区为: 26121223# 3.完成延时防区编程后,退出设置编程为:*#键退出 指示灯的含义及故障判别 POWER: 电源灯,表示交流电供电正常 ARM: 布防灯, 表示系统处于布防状态 READY: 表示防区都处于正常状态,可以布防 CK主机电话设置操作如下: 1. 进入安装员编程密码:012345*0#(必须在撤防状态下才能进入) 2. 输入通讯格式为:0*05555# 3. 输入通讯控制为:0*1011108# 1. 输入一号用户为:0*2123456# 2. 输入一号用户接收电话号码为:0*3电话前6位号码*4# 3. 输入一号用户接收电话号码为:0*4电话地7位号码*40000# 4. 第二组电话设置为:11电话前6位号码*4# 5. 户接收电话号码为:12电话地7位号码*40000# 6. 退出设置编程为:*#键退出
作者: filterzhang    时间: 2010-6-18 16:59
 还是想找说明书呀
作者: bsjznf    时间: 2010-6-22 17:17
O(∩_∩)O谢谢学习了