千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 可以减少那些空调系统监控点? [打印本页]

作者: hlf80210    时间: 2009-3-27 23:46
标题: 可以减少那些空调系统监控点?
大家好!我现在有各项目甲方要求节约成本考虑。但也要体现BAS的作用,请问大家在空调系统里,那些监控点一定要?那些监控点可要可不要,不要不影响BAS的作用?请高手给些具体意见。非常谢谢!
作者: DICAPRIO    时间: 2009-3-30 17:34
<p>不知道你是什么系统呀,不好说</p>
作者: seanbyrd800111    时间: 2009-3-30 17:37
不太清楚,学习中!
作者: hlf80210    时间: 2009-3-31 01:04
<p>可以留个电话方式来交流一下吗</p>
作者: hlf80210    时间: 2009-3-31 01:04
<p>可以留个电话方式来交流一下吗</p>
作者: a168000836    时间: 2009-3-31 10:19
<p>可以留个电话方式来交流一下吗</p>
作者: wanguhaojie    时间: 2009-3-31 11:07
&nbsp;太笼统
作者: hlf80210    时间: 2009-3-31 23:48
你们有交流电话?我的qq:398200606,热烈欢迎跟你交流!
作者: hlf80210    时间: 2009-4-12 23:51
<p>可以留个电话方式来交流一下吗</p>13751157428
作者: gstba    时间: 2009-4-13 14:01
qq305721973联系我 我帮你优化的&nbsp;
作者: guowei3000    时间: 2009-4-13 14:50
<p>你要达到控制的程度,还要有具体的设备,风机盘管可以划给安装公司,BA一般是HVAC,VAV,冷冻泵,冷却泵,热泵机组</p>
<p>照明,给排水,消防报警,电梯,</p>
作者: zdl1631210    时间: 2009-4-13 14:54
<p>学习中</p>
作者: ywzrywxy    时间: 2009-4-14 10:42
<p>要视项目具体情况而定。</p>
作者: lyj9890    时间: 2009-4-28 16:28
控制输出点肯定不能省。参与控制的输入点也一定要。其他就看那些只监不控的点能不能去掉了。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2