弱电系统中,有哪位兄弟用过"等电位"原理的防雷器?听说不用接地,实际应用真的有效果吗?
没用国
肯定有科学道理得,澳美 澳美高都是等电位
好
弱电系统中,有哪位兄弟用过"等电位"原理的防雷器?听说不用接地,实际应用真的有效果吗?
所谓“等电位”连接原理,你百度一下,应该有很多介绍。
我本人从事防雷行业快十年,听到所谓“等电位”连接不用接地原理已经很多年了,但我个人认为它还只是个概念性的东西,行业也有很多公司在推类似产品,但以我的经验判断,此原理在实际运行中是不成立的。
首先大家应该明白接地的概念,它的主要功效是使雷电流能够在瞬间通过接地线泄放至大地,但“等电位”连接不用接地的概念怎么去理解?既然不用接地,那么雷电流怎么泄放?或许微小的浪涌电流它还可以承受,压敏本身就有个耐压承受范围,就如空开一样,小电流通过没事,但超过它所承受的范围,那么它就必须要断开,道理很简单,防雷设备也是如此,它没有地方泄放,那么最后的结果就是,打坏防雷设备,最后就直接导致终端被保护设备损坏,造成不可估量的损失.(个人意见,仅做参考)
QQ:399851919
做等电位联接很重要
想具体听听你的见解:
安防系统,室外摄像机防直击雷,要怎么接地?摄像机哪里要接地?原理是什么?
室外摄像机防感应雷,要怎么接地?摄像机哪里要接地?原理是什么?
路过印一个
同意六楼,小的雷电流也许可以,遇到稍微大一些雷电流估计仍然被打坏。。。
肯定有科学道理得,澳美 澳美高都是等电位
澳美高自己没做原理解释,只说是“首创”,也不知道谁和谁,哪跟哪等电位,起码的基本原理也没介绍。所以也无法评论。
上面几个朋友赞同或说“不用接地,那么雷电流怎么泄放?”。
首先我 想~问问:这个观点是听别人这么说的,还是你们实验、研究后的结论?
我的疑问是:防雷器只是防感应雷用的,那么雷电在传输线上感应出来的到底是什么东西?为什么接地就可以把它放掉?谁能做出合理解释?
用接地方式能放掉的“东西”只有两种可能:
第一是,雷电在传输线上感应出了“正电荷或者是负电荷”,那可以用接地的方法泄放到大地中和;但是感应雷是怎么把单极性电荷“瞬间注射到”传输线上的?物理原理和机制是什么?至今无人谈及。
第二是感应雷把一个“电压”(交流或直流,高频或低频),送到了传输线和大地之间,这样用接地短路的办法,把这个“电压”“消灭掉”;但是,雷电感应,本质是指空间电磁感应,那么又是什么原理和机制,能“凭空”把一个“电压”加在了传输线和大地之间呢?至今也无人谈及。
对于感应雷防雷器必须接地,专业厂家只要大家理解为:反正雷电感应出来的就是接地就能放掉的东西,买了他们的产品,按上,就能防感应雷。至于到底是什么东西,只有天知道,心诚则灵嘛!!!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |