千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 防雷很重要 [打印本页]

作者: liumin521    时间: 2009-3-26 15:14
标题: 防雷很重要

弱电系统中,有哪位兄弟用过"等电位"原理的防雷器?听说不用接地,实际应用真的有效果吗?


作者: lijinfeng12    时间: 2009-4-2 22:41

没用国


作者: guokaifeng    时间: 2009-4-19 22:54

肯定有科学道理得,澳美 澳美高都是等电位


作者: 一起去看海    时间: 2009-4-24 08:22


作者: 一起去看海    时间: 2009-4-24 08:23
广电的防雷如何做?
作者: szspd    时间: 2009-7-20 13:05
以下是引用liumin521在2009-3-26 15:14:00的发言:

弱电系统中,有哪位兄弟用过"等电位"原理的防雷器?听说不用接地,实际应用真的有效果吗?

 

所谓“等电位”连接原理,你百度一下,应该有很多介绍。

 

我本人从事防雷行业快十年,听到所谓“等电位”连接不用接地原理已经很多年了,但我个人认为它还只是个概念性的东西,行业也有很多公司在推类似产品,但以我的经验判断,此原理在实际运行中是不成立的。

 

首先大家应该明白接地的概念,它的主要功效是使雷电流能够在瞬间通过接地线泄放至大地,但“等电位”连接不用接地的概念怎么去理解?既然不用接地,那么雷电流怎么泄放?或许微小的浪涌电流它还可以承受,压敏本身就有个耐压承受范围,就如空开一样,小电流通过没事,但超过它所承受的范围,那么它就必须要断开,道理很简单,防雷设备也是如此,它没有地方泄放,那么最后的结果就是,打坏防雷设备,最后就直接导致终端被保护设备损坏,造成不可估量的损失.(个人意见,仅做参考)

 

QQ:399851919

[此贴子已经被作者于2009-7-20 13:06:24编辑过]

作者: spd    时间: 2009-7-21 09:12

做等电位联接很重要


作者: sjzzgh    时间: 2010-3-8 09:41
等电位很重要,但是接地更重要。不接地雷去哪里
作者: dongzier    时间: 2010-3-16 14:43
不清楚
作者: eie1992    时间: 2010-3-16 14:52
以下是引用sjzzgh在2010-3-8 9:41:00的发言:
等电位很重要,但是接地更重要。不接地雷去哪里

想具体听听你的见解:

安防系统,室外摄像机防直击雷,要怎么接地?摄像机哪里要接地?原理是什么?

室外摄像机防感应雷,要怎么接地?摄像机哪里要接地?原理是什么?


作者: xql006    时间: 2010-3-16 20:34

路过印一个


作者: jinhuili    时间: 2010-4-22 16:48
好 路过
作者: 沈阳鹰视达    时间: 2010-8-1 09:08
路过,学习

作者: zengwei94wo    时间: 2010-8-5 23:35
路过 学习 但我还是觉得6楼的师傅说的有道理
作者: juju    时间: 2010-10-22 19:51
以下是引用szspd在2009-7-20 13:05:00的发言:

 

同意六楼,小的雷电流也许可以,遇到稍微大一些雷电流估计仍然被打坏。。。

[此贴子已经被作者于2009-7-20 13:06:24编辑过]


作者: eie1992    时间: 2010-10-22 23:18
以下是引用guokaifeng在2009-4-19 22:54:00的发言:

肯定有科学道理得,澳美 澳美高都是等电位

澳美高自己没做原理解释,只说是“首创”,也不知道谁和谁,哪跟哪等电位,起码的基本原理也没介绍。所以也无法评论。

 

上面几个朋友赞同或说“不用接地,那么雷电流怎么泄放?”。

    首先我 想~问问:这个观点是听别人这么说的,还是你们实验、研究后的结论?

 

    我的疑问是:防雷器只是防感应雷用的,那么雷电在传输线上感应出来的到底是什么东西?为什么接地就可以把它放掉?谁能做出合理解释?

   

    用接地方式能放掉的“东西”只有两种可能:

    第一是,雷电在传输线上感应出了“正电荷或者是负电荷”,那可以用接地的方法泄放到大地中和;但是感应雷是怎么把单极性电荷“瞬间注射到”传输线上的?物理原理和机制是什么?至今无人谈及。

    第二是感应雷把一个“电压”(交流或直流,高频或低频),送到了传输线和大地之间,这样用接地短路的办法,把这个“电压”“消灭掉”;但是,雷电感应,本质是指空间电磁感应,那么又是什么原理和机制,能“凭空”把一个“电压”加在了传输线和大地之间呢?至今也无人谈及。

 

    对于感应雷防雷器必须接地,专业厂家只要大家理解为:反正雷电感应出来的就是接地就能放掉的东西,买了他们的产品,按上,就能防感应雷。至于到底是什么东西,只有天知道,心诚则灵嘛!!!

[此贴子已经被作者于2010-10-22 23:23:43编辑过]

作者: czh429323553    时间: 2010-11-1 15:40
受教了楼上的你见解很独到,顶!
作者: fs_pyk    时间: 2011-3-4 11:11
重要