千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 走围墙的报警管线走什么位置合适? [打印本页]
作者: 乐宝 时间: 2009-3-26 14:13
标题: 走围墙的报警管线走什么位置合适?
请教一下各位大哥,走围墙的报警管线应该注意些什么?比如那种砖砌的围墙,管在哪个位置比较合适,是围墙脚,还是离围墙顶20-30公分的地方?还是别的什么位置?
[此贴子已经被作者于2009-3-26 14:14:06编辑过]
作者: animalzhu 时间: 2009-3-26 14:44
我们都是放在围墙上面的,用个管子套一下
作者: 乐宝 时间: 2009-3-26 15:00
我们以前有个项目也是放围墙顶上的,但被人连管带线给偷走了,所以我觉得咱们设计的时候得考虑这个问题
作者: lnvfhp 时间: 2009-3-26 15:18
不是吧这么狠
作者: 乐宝 时间: 2009-3-26 16:38
幸亏有报警,中控也做出了反应,不然真麻烦了
作者: zsj2234 时间: 2009-3-26 17:11
那就说明装来有用了嘛
作者: 乐宝 时间: 2009-3-27 08:57
有用是有,但作为工程商,怎么说都应避免这种情况吧
[此贴子已经被作者于2009-3-27 9:00:20编辑过]
作者: cwyxf1015 时间: 2009-3-27 14:05
围墙内侧上端可以吗?
作者: cwyxf1015 时间: 2009-3-27 14:18
学习中
作者: rmc 时间: 2009-3-27 14:53
学习中……
作者: andy66t 时间: 2009-3-27 15:20
一般围墙内侧距地30公分 不过还得根据现场情况而定 是否影响美观、用电安全等问题
作者: changelyd 时间: 2009-4-3 14:22
最方便是放在围墙顶上
作者: xzwzzjw 时间: 2009-4-4 12:50
学习中
作者: as19861111 时间: 2009-4-5 13:14
墙内套管
作者: chenshijun 时间: 2009-4-7 20:55
需根据实际情况
作者: cydj 时间: 2009-4-8 20:03
一般离围墙30-50公分埋设管道,在装对射或电子围栏地方砌400*400手井,然后在围墙距顶20公分处埋一86盒下引至手井.
作者: 沉默的小公 时间: 2009-4-12 11:07
学习
作者: jzzzcl 时间: 2009-4-12 17:20
对,墙内套管
作者: cyh99cyh 时间: 2009-4-12 17:26
新人学习
作者: 银鼎科技 时间: 2009-4-15 20:38
学习
作者: RK 时间: 2009-4-16 23:44
可埋地下,不过容易被雷P
围墙内侧距地30公分 也不错
作者: hnwhy87 时间: 2009-4-17 08:55
学习
作者: 一路飘香 时间: 2009-4-17 10:11
我们都是走墙内套管的离墙头20-30公分左右
作者: chinafeihu 时间: 2009-5-20 18:30
连管带线给偷走?那么恐,这小偷真笨
作者: walk520 时间: 2009-8-29 23:57
个人认为最好放在围墙内侧上端,防止被外面的人损坏。
作者: bodun 时间: 2009-8-31 22:01
建议建围墙的时候,把管垂直配在里面,水平走线采用地埋
作者: lujun55570 时间: 2009-9-1 07:23
我想是放在围墙内侧20-30公分比较好
作者: lz319 时间: 2009-9-1 10:33
饶围墙跟,然后离围墙30-50公分做。
作者: zking83427 时间: 2009-9-3 01:10
楼主如果不嫌麻烦,可以延着墙脚挖一条10来公分的沟,线管的所有接头拿胶粘好!
作者: 骆伟911 时间: 2009-9-3 11:29
我们都是沿墙角辐射,到安装点后沿柱子暗埋PVC管到顶部
作者: jieyun11 时间: 2009-9-3 13:53
墙角预埋
作者: md3230335 时间: 2010-1-13 11:02
围墙内侧靠近顶的位置。。
作者: lldz 时间: 2010-1-13 21:58
我们一般都是走墙上套管
作者: sds200912 时间: 2010-1-14 15:54
埋地 离围墙20~30公分 然后上引线就可以了
作者: puck929 时间: 2010-3-13 11:38
我们是同31楼的做法一样
作者: huyanglinli 时间: 2010-3-14 11:10
学习
作者: xhssgz 时间: 2010-3-14 14:34
一般都是把管子预埋在围墙两边的中间的,管子迎地下走
作者: tliz 时间: 2010-3-14 19:38
谁知道告知tliz@sina.com
作者: vcom881211 时间: 2010-3-17 15:03
我觉得走地下套管上墙比较好 虽然有点小麻烦 比放墙上安全多了
作者: sxm123456 时间: 2010-3-18 23:04
墙角埋呀,要其手井,用PVC管,过路用钢管
作者: sdz1025 时间: 2010-3-19 14:05
北京致远同创科技发展有限公司是一家专业从事安防技术研发、安防产品销售和总体安防系统解决方案的高新技术企业。 主要销售脉冲电子围栏系统 周界电子围栏系统 感应电子围栏 电子安全围栏 安全围栏 电子围墙 周界围栏 电围栏 周界安防产品 北京电子围栏 电子围墙 电子围栏 脉冲电子围栏 电子脉冲围栏 ESB275脉冲主机 bip200脉冲主机 脉冲围栏 高压电子围栏 高压脉冲电子围栏 高压电子脉冲围栏 电子围栏系统 英国ESB275。诚邀广大工程商及个人合作。
联系人:孙大志 手机:15601388238
电话:010-84827166 84827199 邮箱:sdz2530@sina.com
作者: maoblue 时间: 2010-3-20 13:31
墙顶部位不错的。美观
作者: lruyu99 时间: 2010-3-20 16:03
新人学习
作者: chb 时间: 2010-3-21 14:11
根据现场情况定
作者: alwaysco 时间: 2010-3-23 22:08
以下是引用乐宝在2009-3-26 15:00:00的发言:
我们以前有个项目也是放围墙顶上的,但被人连管带线给偷走了,所以我觉得咱们设计的时候得考虑这个问题
太厉害了吧!
作者: sl313683064 时间: 2010-3-24 13:01
我们以前有个项目也是放围墙顶上的,但被人连管带线给偷走了,所以我觉得咱们设计的时候得考虑这个问题
作者: ztxtaidt 时间: 2010-3-25 18:20
在墙内 弄个管子
作者: jerry18 时间: 2010-5-28 17:06
我们都是墙内套管。
作者: haoqiaoqiao 时间: 2010-5-29 11:40
走围墙的一侧,做支架
作者: 买醉 时间: 2010-5-31 11:02
呵呵
个人觉着跟审美光有关. 只要合甲方口味,安全就可以了
作者: shentong123 时间: 2010-6-1 17:04
我的是在墙上做槽在埋管套线的!!!!!
作者: huang171240 时间: 2010-6-1 19:45
围墙底部内敷!
作者: djhwss 时间: 2010-6-2 11:01
xuexi
作者: zhke22 时间: 2010-6-2 11:08
围墙最下处,地面下铺PVC管就行了,一定距离做个小窨井
作者: aqpand 时间: 2013-1-13 15:43
最好做围墙时就要预留管道。
作者: salle 时间: 2013-1-14 09:52
学习
作者: haiou1029 时间: 2013-1-14 14:29
学习下。。。
作者: czjyi 时间: 2013-1-16 12:42
围墙比较高的 就直接放在围墙顶上, 围墙较低的 离地20-30CM 或 直接在边上埋管子
作者: osiris1981 时间: 2013-1-17 09:10
积分
作者: xiaocase319 时间: 2013-1-18 10:21
根据现场情况来定
作者: caosheng 时间: 2013-1-20 19:09
看业主能承受多少了哇,少的话就直接围墙顶上,多的话考虑开挖
作者: wx181275732 时间: 2013-1-25 11:49
埋地或者入墙,明装墙内侧
作者: zlc0405 时间: 2013-2-26 10:20
做管道做井子不闲麻烦呀?这样成本也太高了吧
还不如用铁管在围墙上面走呢
作者: pxqpjly 时间: 2013-3-11 09:42
看看
作者: 窥天木乃伊 时间: 2013-3-24 23:41
谢谢了
作者: LKluoke 时间: 2016-9-1 17:23
学习了 ~~!!!谢谢分享~!!!
作者: 土豹子 时间: 2017-3-2 15:08
学习了,谢谢。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |