标题: “送风机故障”从哪取值,怎样连线? [打印本页]

作者: liweihust    时间: 2009-3-22 15:07
标题: “送风机故障”从哪取值,怎样连线?
<font face="Verdana">“送风机故障”从哪取值,怎样连线?</font>
作者: 楼控关注者    时间: 2009-3-23 08:48
从强电控制箱中热继电器取
作者: gstbas    时间: 2009-3-31 00:13

作者: lrdfeng    时间: 2009-4-1 23:06
<p>边学习变赚积分</p>
作者: guowei3000    时间: 2009-4-13 15:43
应该就是风机电机配电箱
作者: wsxdw    时间: 2009-4-13 16:14
<p>一般都是在配电箱里连的点,可以问强电箱提供商他们应该给了你图纸。</p>
<p>接线就2跟,干接点。</p>
作者: ysqsy01    时间: 2009-4-13 16:40
呵呵,热继上
作者: 喝多野兔    时间: 2009-4-16 09:02
<p>配电柜&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厂家应该有图纸的</p>
作者: guosong858    时间: 2009-4-16 13:51
也可以安装电流传感器,安装在接触器下口的电机供电线上
作者: pkac10086    时间: 2009-4-18 20:45
<p>、</p>
作者: liweihust    时间: 2009-4-28 20:04
获益匪浅
作者: null119    时间: 2009-5-20 11:44
<p>有一种做法是在风机两端加压差报警。如果确认风机开关控制继电器已经闭合,但压差没有报警。就说明风机没有运行,可以报故障。</p>
作者: 变压器    时间: 2009-5-20 12:13
<p>施工之前和强电碰好,确定让他们做好二次回路。</p>
<p>要不有可能就会没地方接。</p>
作者: zifeng003    时间: 2009-5-20 17:06
热继上取故障报警,压差开关取无风报警(风机皮带报警)
作者: fanxin5100    时间: 2009-6-22 10:26
<p>边学习变赚积分</p>
作者: ls861025    时间: 2009-7-6 10:54
<p>边学习变赚积分</p>
作者: therain008    时间: 2009-7-6 11:42
不错&nbsp;&nbsp; 学习了
作者: JU98829523    时间: 2009-7-6 13:07
<p>系统图上有的,到配电箱里接,用RVV2×1.0线</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: zhaoer01    时间: 2009-7-6 20:53
要是有变频器的就直接在变频器上接
作者: zjty1226    时间: 2009-7-7 18:47
一般都是强电箱里取值的,问强电的要接线图
作者: playmusicboy    时间: 2009-7-7 22:45
热继 常开
作者: mdkcm    时间: 2009-7-9 13:36
学习
作者: ben3575708    时间: 2009-7-14 14:04
看电气故障还是机械故障了
作者: 七杯茶    时间: 2009-7-14 23:43
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zifeng003</i>在2009-5-20 17:06:00的发言:</b><br/>热继上取故障报警,压差开关取无风报警(风机皮带报警) </div>
<p></p>
作者: shanben1311    时间: 2009-7-15 21:50
&nbsp;热继的常开常闭点都行
作者: huwanwei666    时间: 2009-8-6 10:22
<p>边学习变赚积分</p>
作者: darkdream    时间: 2009-8-11 16:48
配电箱中的干接点。
作者: wjj517507    时间: 2009-8-11 17:27
送风机故障取点,在风机配电箱的故障继电器中,有干接点,可进行信号输出。
作者: youyitian    时间: 2009-8-13 11:28
在接触器下边有个热继,上边取的无缘干接点就是故障点,用RVV2*1.0线缆就行
作者: 徐向荣    时间: 2009-9-3 09:39
12楼也不为一种解决方案,不错
作者: snow8117    时间: 2009-9-7 16:20
学习
作者: huangjianbing    时间: 2009-11-3 16:38
取热继电器上
作者: dcount107    时间: 2009-11-5 17:11
<p>如果接热继,我认为还不如不接</p>
作者: lyic2007    时间: 2009-11-8 14:51
顶上来
作者: gjn05    时间: 2009-11-16 11:40
<p>看你需要什么类型的,最好接风压开关,只要风压不够,都算故障报警。</p>
[此贴子已经被作者于2009-11-16 11:40:24编辑过]


作者: heven8383    时间: 2009-11-17 09:01
<p>学习,真的不错,支持好贴</p>
作者: aha9aha    时间: 2009-11-22 14:14
<p>热继上取故障报警,压差开关取无风报警</p>
<p>赞!</p>
作者: xmtt    时间: 2009-11-27 12:58
<p>学习中</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: s260403378    时间: 2009-11-28 11:15
<p>可以 通过 热继的接点和送风风压同时检测。</p>