标题: 800米RVV1.0的电源线,末段压降是多少啊?? [打印本页]

作者: annyanny    时间: 2009-3-21 13:14
标题: 800米RVV1.0的电源线,末段压降是多少啊??
有一周界报警项目,电源线采用RVV2*1.0的不知道行不行,担心压降厉害,所以问问高手1.0的线行吗?如果用1.0的我用开关电源调高点电压是否行的通????
作者: MTS110.COM    时间: 2009-3-21 13:45

还是要看距离..还有对射的数量..当然线材的质量也很关键...


作者: changelyd    时间: 2009-4-3 14:33

注意对射的数量..当然线材的质量


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2009-4-3 14:47
如果是24V电源,10副以下对射的话,正常使用应该没问题的
作者: driver    时间: 2009-4-3 16:00

800米建议用2*1.5的

 


作者: z.x    时间: 2009-4-3 16:03
建议用交流!!对射支持的,如果不行电源单独放中间
作者: deus1984    时间: 2009-4-4 10:40

都是一些经验  有没有详细的计算公式活计算依据?