千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 300米以内,220V电源线无屏蔽,有干扰吗? [打印本页]

作者: chara321    时间: 2009-3-20 09:36
标题: 300米以内,220V电源线无屏蔽,有干扰吗?

   如题,接手的工程方案里原来设计上用的是RVV的电源线,视频线和控制线倒都是带屏蔽的,距离300米以内,因为是利用原有桥架施工,所以线是一起放的,是不是换成带屏蔽的电源线好些?

  据我以前的施工中,视频电源线一起放,都带屏蔽的话,300米我是看不出干扰来,不带屏蔽的电源线一起放还没试过。

  别根据书本说什么强弱一起走肯定不行,我也知道标准是不允许,但实际施工中,特别是小工程,有谁会分管走的?有经验的指点下,我只想知道实践的效果如何?


作者: ycn777    时间: 2009-3-20 09:41
你有多少个点啊?220V转24V?220V再变压器很容易出问题,用电箱吧,我做的4年了电源没出现问题~
作者: szbc1808    时间: 2009-3-20 09:54

我做过但是没有用带屏蔽电源线,也没有像你说的什么干扰啊?

QQ:499745128


作者: chara321    时间: 2009-3-20 09:56

是个办公楼,10多层,每层点都不多,4-6个,我想的是每层去根220V电源线,分到各点,在终端用个稳压电源。220V再接变压器很容易出问题??为撒?请指教。

搞了3年的监控都是这么搞的,只要稳压电源选个好点的牌子的,有撒问题?


作者: nixue01    时间: 2009-3-20 10:37

视频 线和电源线一起走就用集成供电好了,

电压高一点。300米左右高2,3V就可以了!

 

以前看到有视频电源连一起的;

还有,如果是办公楼有网络的话可以用网络摄像机或视频服务器来做!

这样其实也不错,当然了。要看具体环境;


作者: 52computer    时间: 2009-3-20 10:51
学习了....
作者: 车上监控    时间: 2009-3-21 13:16

学习。。。。。。。


作者: lichanglianga    时间: 2009-3-21 23:32
w无干扰
作者: 千千岩    时间: 2009-3-22 00:21

我原来碰到过类似情况,同槽约500米,有不稳定干扰。你的情况量又不大,还是用RVVP 吧,保险点

 

 


作者: sncaihong    时间: 2009-3-22 16:33

每个层,用个电源集中供电好了。。电源放天花上


作者: yaoqikun    时间: 2009-3-22 21:04

一般没有问题,但你的电流负载不要太大,太大会有干扰


作者: charles-zhou    时间: 2009-3-23 11:18

尽量不把220V电源线和视频线放到一个桥架里。

小工程里可能都放到了一起,甚至穿放在一个管里,没什么干扰。

 


作者: z.x    时间: 2009-3-23 11:30

有没有干扰一般来说与220V和视频线同走没有太大关系!关键是看你的220V前端接的设备和后端220V电源是不是纯净!如果电路上没有变频\伺服\大电感等应该没有什么问题!但是实际施工中我都是单独金属管分别穿视频和电源.两个原因:

1、能多些工作量,多赚些钱

2、自己吃颗安心丸,同时练兵、提升企业形象。

有些标准余量很大的,在一些特定情况下不用完全按照标准走。


作者: evin    时间: 2009-3-28 10:19
学习了....
作者: ququn    时间: 2009-3-28 10:29
环境不同啊?
作者: jianjiu    时间: 2009-3-28 10:30

还是采用集中供电吧,你前端供电估计用的就是10块钱一个的变压器。有些钱是不能赚的。道德问题。

 

12v出去的电源和视频走一起,名正言顺。而且以后维修也相当方便和安全。谁都不希望在本该是弱电的桥架里面出现220v的东西。何况这种情况在规范里面是明令禁止的。

 

做人赚钱要厚道!

[此贴子已经被作者于2009-3-28 10:34:42编辑过]

作者: mcf3747    时间: 2009-3-28 13:25

学习


作者: 凯旋在子夜    时间: 2009-3-28 15:01

每个层,用个12V开关电源集中供电好了。

如果用220v,不用屏蔽线也没有干扰,我这样做过很多,5年也没见干扰。


作者: wmrocky    时间: 2009-3-28 16:54

从开始到现在都是这么做的,最安全也是拉到弱电井到终端+稳压电源

实在怕干扰就套个管子,还是要看现场,稳定第一。

QQ:445409093

欢迎上苏浙地区交流


作者: ljtao38    时间: 2009-3-28 17:08
可试试将桥架接地
作者: qjabc    时间: 2009-3-28 22:00
以下是引用z.x在2009-3-23 11:30:00的发言:

作者: xiabinlove    时间: 2009-3-30 14:11
以下是引用jianjiu在2009-3-28 10:30:00的发言:

还是采用集中供电吧,你前端供电估计用的就是10块钱一个的变压器。有些钱是不能赚的。道德问题。

 

12v出去的电源和视频走一起,名正言顺。而且以后维修也相当方便和安全。谁都不希望在本该是弱电的桥架里面出现220v的东西。何况这种情况在规范里面是明令禁止的。

 

做人赚钱要厚道!

说的好


作者: z.x    时间: 2009-3-31 15:06
关于楼上提到的开关电源问题!我不建议使用.开关电源使用过程中最好交流布3芯电源线,零\火\地不然电源容易产生干扰!
作者: yanlm    时间: 2009-4-3 16:43

视频线好,基本没有干扰


作者: ok11911    时间: 2009-4-3 20:29
只要不是在高压附近 如电厂内要走光缆,其他没发现干扰。检查附近有无干扰源
作者: 为爱而行    时间: 2009-4-3 20:43
受教了
作者: 句容保安电子公司    时间: 2009-4-3 21:58

用12V29A开关电源

RVV线粗点没问题


作者: baihegongyuan    时间: 2009-4-4 21:58
没有的
作者: wongzl    时间: 2009-4-4 22:55
同样情况我做过400米的,没干扰。
作者: syking    时间: 2009-4-6 01:21
300应该问题不大
作者: xgncn    时间: 2009-4-7 14:06
因为不是信号线,也不是12V或24V的供电源,只是220V的电源先,一般都不怕干扰的,三百米的话`建议用质量比较好的线,线径要有0.7一上的``一般没问题!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2