如题,接手的工程方案里原来设计上用的是RVV的电源线,视频线和控制线倒都是带屏蔽的,距离300米以内,因为是利用原有桥架施工,所以线是一起放的,是不是换成带屏蔽的电源线好些?
据我以前的施工中,视频电源线一起放,都带屏蔽的话,300米我是看不出干扰来,不带屏蔽的电源线一起放还没试过。
别根据书本说什么强弱一起走肯定不行,我也知道标准是不允许,但实际施工中,特别是小工程,有谁会分管走的?有经验的指点下,我只想知道实践的效果如何?
我做过但是没有用带屏蔽电源线,也没有像你说的什么干扰啊?
QQ:499745128
是个办公楼,10多层,每层点都不多,4-6个,我想的是每层去根220V电源线,分到各点,在终端用个稳压电源。220V再接变压器很容易出问题??为撒?请指教。
搞了3年的监控都是这么搞的,只要稳压电源选个好点的牌子的,有撒问题?
视频 线和电源线一起走就用集成供电好了,
电压高一点。300米左右高2,3V就可以了!
以前看到有视频电源连一起的;
还有,如果是办公楼有网络的话可以用网络摄像机或视频服务器来做!
这样其实也不错,当然了。要看具体环境;
学习。。。。。。。
我原来碰到过类似情况,同槽约500米,有不稳定干扰。你的情况量又不大,还是用RVVP 吧,保险点
每个层,用个电源集中供电好了。。电源放天花上
一般没有问题,但你的电流负载不要太大,太大会有干扰
尽量不把220V电源线和视频线放到一个桥架里。
小工程里可能都放到了一起,甚至穿放在一个管里,没什么干扰。
有没有干扰一般来说与220V和视频线同走没有太大关系!关键是看你的220V前端接的设备和后端220V电源是不是纯净!如果电路上没有变频\伺服\大电感等应该没有什么问题!但是实际施工中我都是单独金属管分别穿视频和电源.两个原因:
1、能多些工作量,多赚些钱
2、自己吃颗安心丸,同时练兵、提升企业形象。
有些标准余量很大的,在一些特定情况下不用完全按照标准走。
还是采用集中供电吧,你前端供电估计用的就是10块钱一个的变压器。有些钱是不能赚的。道德问题。
12v出去的电源和视频走一起,名正言顺。而且以后维修也相当方便和安全。谁都不希望在本该是弱电的桥架里面出现220v的东西。何况这种情况在规范里面是明令禁止的。
做人赚钱要厚道!
学习
每个层,用个12V开关电源集中供电好了。
如果用220v,不用屏蔽线也没有干扰,我这样做过很多,5年也没见干扰。
从开始到现在都是这么做的,最安全也是拉到弱电井到终端+稳压电源
实在怕干扰就套个管子,还是要看现场,稳定第一。
QQ:445409093
欢迎上苏浙地区交流
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |