千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 301、303云台间歇性停摆故障解决(独家倾情奉献) [打印本页]

作者: 红刷手    时间: 2009-3-15 23:18
标题: 301、303云台间歇性停摆故障解决(独家倾情奉献)

施工中曾经遇到过,并且最近一些朋友也问及,云台在运行一段时间,自动转动到某个点的时候无法继续运行,非得手动运行一段才能正常。

分析一下这种现象出现的原因:

这种故障的出现,原因是多方面的。但归结起来,主要是解码器驱动能力、云台本身的质量(返回触片反弹能力)、电压等。

说说解决的思路。

在以前遇到这个问题的时候,我首先怀疑是云台质量有问题,换云台,问题并没有解决,大概好了一两天吧。从这里,可以肯定一点,那就是在这种故障中,云台本身是无辜的。

接下来,我换了解码器,也没有解决问题。

最后解决的方式,有两种。一,拆下解码器里面的电源。请注意,咱们常用的解码器,它的电源是23W的,这种解码器在南方使用很少出现问题,但在北方却经常存在这样那样的故障。把电源换成30W的,故障解决!

二,整个监控系统相关的电源,增加一个稳压器,同样解决很多包括云台间歇性故障在内的故障。

这里需要说明一点,这样的问题之所以在北方出现频率高于南方,主要是北方冬季气温实在是太低了。。。。

不好意思,陪着我家那口子说着话,敲下这些文字,但求把解决办法说出来,提供给遇到同样故障的朋友,没有深入分析。美人在侧,时不时的捣捣乱,难免心猿意马的,呵呵,谅解哈~


作者: allcctv    时间: 2009-3-16 02:10
顶一下,最近烧了台301的云台,是因为22X红外一体机短路,奇怪,这云台居然没有短路保护。
作者: tongs    时间: 2009-3-16 08:11
哈哈感谢感谢这样的问题都能给你找出来
作者: 紫夜de乐乐    时间: 2009-3-16 09:17
难道是电源不够?下次还真要注意了
作者: dbkdz    时间: 2009-3-16 11:26
所以我的解码器只有一款,内部是50W的变压器,通用市场所有的云台。解码器净重3KG一台。
作者: looklie    时间: 2009-3-16 18:03
谢谢,顶