标题: BNC带电的问题 [打印本页]
作者: sunnybay 时间: 2009-3-14 15:17
标题: BNC带电的问题
系统运行时 BNC头上带电是怎么回事啊,手摸上去针扎似的,好像60多伏的电压
[此贴子已经被作者于2009-3-14 15:17:44编辑过]
作者: sunnybay 时间: 2009-3-14 15:45
但是不是所有的都带电啊?我都没接地啊!!
作者: 辰默 时间: 2009-3-16 09:32
我也遇见过没有好办法
作者: 视得清电子 时间: 2009-3-16 09:35
可以用我这边的设备,具备隔离作用,就是你在设备中间添加220伏电压,主控室和摄像头都完好无缺,正常运行!
作者: huajiqingli 时间: 2009-3-16 09:55
上回我也碰到过类似的问题,结果查下来还是这根视频线中间被压断了,屏蔽层与自来水管接触了,所以BNC头有电!
作者: linsme 时间: 2009-3-16 10:20
作者: bonze 时间: 2009-3-16 10:30
作者: 桃园一片 时间: 2009-3-16 11:48
三方面漏电:
1、摄像机电源漏电,检查开关电源接地;
2、主控设备漏电,检查主控设备的3芯电源的中芯与地的接触;
3、线缆在传输过程中与强电碰上了或并行过长,检查路由,调整。
作者: g360k 时间: 2009-3-16 13:15
设备接地良好,是不是只考虑中间线路了呀
作者: fengqs100 时间: 2009-3-16 14:48
以下是引用桃园一片在2009-3-16 11:48:00的发言:
三方面漏电:
1、摄像机电源漏电,检查开关电源接地;
2、主控设备漏电,检查主控设备的3芯电源的中芯与地的接触;
3、线缆在传输过程中与强电碰上了或并行过长,检查路由,调整。
正解
作者: sunny05648 时间: 2009-3-16 22:33
9楼正解
作者: manyi315 时间: 2009-3-17 00:03
非常正确
作者: w6665038 时间: 2009-3-17 16:47
带电的对你的摄像头的视频有干扰不。
作者: 核心经销商 时间: 2009-3-17 18:17
我还碰到摄像机的壳克带200V的直流~~~~打的我一下做到地下
作者: hnwhy87 时间: 2009-3-17 19:23
我也遇到过,望高人指点
作者: 车上监控 时间: 2009-3-17 19:34
路过,前来学习
作者: vdun 时间: 2009-3-17 19:51
学习了
作者: sab001 时间: 2009-3-18 16:10
学习了
作者: liulingood 时间: 2009-3-18 21:40
哥们!安全第一
作者: 冰颖 时间: 2009-3-19 17:02
我也遇见过,那次是因为线路的问题!先查看一下设备有无漏点的情况,再仔细的查一下线路应该能解决!
作者: queque 时间: 2009-3-19 17:07
主控制室接个地就可以了
作者: stxsoft 时间: 2009-3-19 17:38
我也遇到过,就是没法解决,现在好几年了,设备都正常运作,只是每次检查时都不敢碰摄像枪,那电比强电还牛,感觉很难受!
作者: ff88dj 时间: 2009-9-2 20:15
我也遇到相同的问题,检查下来摄像机枪头本身没问题,主控室那边没有带电,如果真是线路中间出问题就麻烦了………………
作者: stkvood 时间: 2009-9-2 20:27
我今天也被电了一下,不过对图像倒没什么影响
作者: chenjichang 时间: 2009-9-2 21:14
1、摄像机电源漏电,检查开关电源接地;
2、主控设备漏电,检查主控设备的3芯电源的中芯与地的接触;
3、线缆在传输过程中与强电碰上了或并行过长
作者: gexiaochun 时间: 2009-9-2 21:25
设备接地良好
作者: 黄天好钱 时间: 2009-9-3 09:25
安全第一。
作者: walk520 时间: 2009-9-3 09:28
很有可能是线路问题吧
作者: tmacyao 时间: 2009-9-3 09:30
安全啊各位
作者: dkingwar 时间: 2009-9-3 11:49
在
作者: jieyun11 时间: 2009-9-3 14:50
这个我也碰到过 今天学习了