千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 电梯监控的布线问题和抗干扰问题。 [打印本页]
作者: chengongyujie 时间: 2009-3-13 13:18
标题: 电梯监控的布线问题和抗干扰问题。
我是个新手,最近要做电梯里的监控项目。但以前没有接触过电梯的监控,想请教电梯里的摄像机线路是怎么布线的,还有个抗干扰怎么解决?请各位大虾指点,小弟万分感激!!!
作者: chengongyujie 时间: 2009-3-13 13:18
自己顶起!!!
作者: chengongyujie 时间: 2009-3-13 13:24
ding
作者: chengongyujie 时间: 2009-3-13 13:25
我自己再顶!!!没有人教我吗
作者: chengongyujie 时间: 2009-3-13 13:30
再自己顶!!我急啊
作者: hatiger 时间: 2009-3-13 13:34
视频线缆跟电梯的随缆一起走线.用电梯专用视频电缆,有些电梯随缆里面就有视频电缆了
作者: 没事啵一下 时间: 2009-3-13 13:38
不会~~
作者: chengongyujie 时间: 2009-3-13 13:41
6楼的大虾,如果电梯随揽里有视频线缆的话,我就不用布线了。是吗
作者: chenming1983 时间: 2009-3-13 13:46
电梯专用线缆很贵的,好像不怎么划算,如果楼层不高就用-5线好了。然后分段用扎带和电梯随缆扎在一起
作者: chengongyujie 时间: 2009-3-13 13:47
谢谢9楼大虾,能再说说怎么抗干扰吗?
作者: sjzljs 时间: 2009-3-13 14:08
lu guo
作者: chengongyujie 时间: 2009-3-13 14:52
o哦,慢走!
作者: bendypan 时间: 2009-3-13 15:50
我来学习
作者: opluscom 时间: 2009-3-15 15:57
随电梯线走。
作者: pine0806 时间: 2009-3-15 21:05
我也学习
作者: yu7801 时间: 2009-3-15 23:43
75-5的线一定会断的,
作者: zhivslanyu 时间: 2009-3-15 23:50
sywv的线我觉得挺好的
作者: zhangjili200511 时间: 2009-3-16 16:09
我以前接触过有26层高的电梯布线,建议还是用电梯专用线,质量不好以后有你烦的。抗干扰器各安装于摄像机视频头接线处与机房顶层接线处。
作者: kof1998chen 时间: 2009-3-16 16:33
我来学习~
作者: feilong888 时间: 2009-3-16 16:49
电梯井内用电梯专用线缆,采用1个平方的铝电源线剪成15-20厘米长把监控线于扁平电缆扎一起,千万不能用扎带 会把电缆磨破。才电梯出线口那里防双绞线收发器,到监控室采用双绞线收发器传输图像质量ok。或用视频抗干扰器(没用过不知道效果如何)。我用的双绞线收发器 很好用的 供大家参考
作者: east88 时间: 2009-4-2 21:25
回答的很准确,抗干扰这块距离不远的话用双绞线视频传输器比较划算,比如无源的那种很便宜,如果用视频线传输,建议抗干扰器最好买捷变式视频抗干扰器,对电梯这种变频电机效果最好。
QQ:763581143
[此贴子已经被作者于2009-4-2 21:28:27编辑过]
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |