千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[讨论]求监控中,厂房机器干扰监控信号的解决办法
[打印本页]
作者:
zhudi528
时间:
2009-3-12 16:02
标题:
[讨论]求监控中,厂房机器干扰监控信号的解决办法
最近做的一个厂房车间的监控,机器运转有视频出现木纹状, 机器停转监控视频效果恢复正常,这种机器电磁干扰问题怎么解决?加抗干扰器也无用!小弟感激涕零
作者:
lijinfeng12
时间:
2009-4-3 16:45
两端接地.
作者:
zhaozhangmei
时间:
2009-4-3 16:49
接个地线
作者:
ok11911
时间:
2009-4-3 21:57
抗干扰器 每个厂家也有区别 多换几家试试 实在不行智能用光缆传输了
作者:
z.x
时间:
2009-4-4 09:04
我个人以为2\3楼的建议可能有一定的正确性.我的意见是另外取电源,不管质量多差抗干扰器都应该有一定的效果,如果加上没有变化那只能说明干扰源在抗干扰器安装的前面就已经产生了,我想摄象机本身产生这种情况可以忽略.那只有电源部分的干扰。估计是你就近取电或电路上有大型的工业设备如变频、电感、司服器等,在220V线路上产生杂波。这种情况如过用普通变压器会好些,如果用开关电源,在交流端接上地也可能会好些。你可以用12V蓄电池实验一下。这类问题我在其他的贴子上已经讨论过了.同时建议以后回达问题的同志们能把自己认为的故障原因说清楚,不要一句简单的接地就解决全部问题,接地是一门科学.接的不好反影响效果
[此贴子已经被作者于2009-4-4 9:08:19编辑过]
作者:
AAQZ
时间:
2009-4-4 14:33
大家都是高手们学习
作者:
句容保安电子公司
时间:
2009-4-4 19:51
以前也遇过和楼主一样的问题,
加抗干扰器一般没问题了。
作者:
baihegongyuan
时间:
2009-4-6 15:21
变频器干扰,用抗干扰器
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2