千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]单段200米,中间不能接任何设备,什么网线能行? [打印本页]
作者: numa 时间: 2009-3-12 10:12
标题: [求助]单段200米,中间不能接任何设备,什么网线能行?
RT,急着选型做方案,大家帮着出出主意,谢了!
作者: elinkwy 时间: 2009-3-12 10:19
<p>什么网线都不行</p>
作者: numa 时间: 2009-3-12 10:21
好像有一种五类线可以,不过速度只有10M,牌子忘了。谁做过,帮我想想。
作者: chengongyujie 时间: 2009-3-12 10:21
6类线!
作者: numa 时间: 2009-3-12 10:30
试过几个六类的,都不行。
作者: ljflzk3 时间: 2009-3-12 11:00
好象都不行,拉光钎
作者: numa 时间: 2009-3-12 11:11
机房在200米外,这边是办公区,办公区不允许有任何网络设备,中间不允许接驳任何中继设备。而且200个点,没法拉光纤。难啊!
作者: 千千岩 时间: 2009-3-12 11:22
<p>可以使用单模光缆加一对光端机。办公区那端用两级交换机解决。 </p>
<p>200个点直接接二级交换机不是好方案</p>
作者: 千千岩 时间: 2009-3-12 11:24
对8起,没看清问题。如果中间不允许有中继设备,那只有拉光纤了。200个点,成本很高哦
作者: 岳丰布线 时间: 2009-3-12 11:54
<p> 光纤</p>
<p> </p>
<p>无线,加定向天线。(好像成本要高出不少)</p>
作者: numa 时间: 2009-3-12 12:02
拉光纤,办公区这边就得有光纤模块交换机等设备。可是办公区不允许有这些设备(没有地方放机柜),办公区只允许有网络模块。拉光纤是不能了,只能考虑运距传输的网线了。
作者: MicroKiss 时间: 2009-3-12 12:07
<p>你叫甲方那个SB负责人去死得了</p>
作者: numa 时间: 2009-3-12 12:35
呵呵,我也想这样,不过人在江湖~~~
作者: hbstarlight 时间: 2009-3-12 12:38
200米~~这个没有什么办法~~
作者: lorlxxoo 时间: 2009-3-12 12:44
多模光纤……
作者: yinqin9685 时间: 2009-3-12 13:35
观望
作者: numa 时间: 2009-3-12 14:05
没有可以长距离传输的网线吗?
作者: 张贵德 时间: 2009-3-12 14:21
<p>最方便的方法:一边:无线路由器+定向天线!一边:无线网卡/无线路由器+定向天线!方便,有效!总价格也不超过1000元吧?</p>
<p> </p>
<p>好一点的用linksys 或者网件,便宜点的用dlink,两边都路由器,可以用桥接连接</p>
[此贴子已经被作者于2009-3-12 14:22:02编辑过]
作者: xiaoxi66 时间: 2009-3-12 14:48
网线就不用考虑了。
作者: numa 时间: 2009-3-12 15:38
多些大家的帮忙,找到一款号称可以传250米的,这种线谁用过?或者还有没有同类其他品牌的网线,让我做个比较。<br/><br/>http://www.shipgroup.net/product_read.asp?nodecode=00020003&id=1222
作者: raykingwang 时间: 2009-3-12 15:38
好像没办法哦
作者: fujianwh 时间: 2009-3-12 16:37
哈哈,还有这样的要求。用无线连模块都省了。想象不出什么办公区连两台交换机的机柜都放不下。吊顶,墙体都不行?
作者: xmas107075 时间: 2009-3-12 20:51
这是甲方给你出难题呢。能砸一下就砸,不能砸就闪吧。
作者: zippass 时间: 2009-3-12 21:02
<p>放纤 不准放就不做</p>
作者: ruanbinxxx 时间: 2009-3-12 22:22
只用网线貌似做不到吧??
作者: wy2305789 时间: 2009-3-12 23:21
<p>观望</p>
作者: cjh123456 时间: 2009-3-13 15:34
网线基本不可能。要么无线,要么光纤
作者: bendypan 时间: 2009-3-13 15:39
还是18楼的方案可行,网线不可靠
作者: zhanghuahua 时间: 2009-3-13 16:54
<p>好像网线都不行吧,学习中</p>
作者: lanhujun 时间: 2009-3-13 17:33
<p>哈哈,观望。</p>
作者: 汉字 时间: 2009-3-13 17:46
看你做什么应用了!有做过这么远的!普通引用没问题!但那是在室内!室外没试过
作者: numa 时间: 2009-3-13 17:54
就是普通办公局域网,速度要求不高,稳定就可以。LS你做的距离多远?用的什么网线?
作者: foochowtree 时间: 2009-3-13 18:13
<p>好象有种设备叫网络延长器的哦,可延长双绞线拉200米,要不估计什么线都不行,信号衰减太大了</p>
作者: whappy2001 时间: 2009-3-13 22:01
好像不行
作者: haha373 时间: 2009-3-14 03:33
<p>看看1-0类?</p>
作者: 日积月累 时间: 2009-3-14 09:28
外行提的要求,不要理它
作者: rockyso 时间: 2009-3-14 10:45
难搞吧!!市面上好像没有这种产品!
作者: ybsice 时间: 2009-3-14 11:44
<p>拉光纤到那边用交换机来分就行了//</p>
<p> </p>
作者: tszhgs 时间: 2009-3-14 11:56
网线都是100m以内
作者: longdong 时间: 2009-3-14 12:30
<p>见过刁难人的,还没见过这么刁难人的</p>
作者: motomeng 时间: 2009-3-14 16:20
应该不好弄哦~~怎么会有这么奇怪的要求?
作者: chengongyujie 时间: 2009-3-14 17:59
甲方故意刁难的吧
作者: wl0606wl 时间: 2009-3-14 20:41
我是来学习的,呵呵
作者: yangxinyh 时间: 2009-3-15 14:37
路过
作者: ituitu1011 时间: 2009-3-15 22:31
办公区不允许有任何网络设备??????????你200个点位用3个16U机柜 放在墙面上呀. 还不允许的话就叫他们去死,,
作者: 牧马人 时间: 2009-3-16 10:27
用光纤传输不就解决了。
作者: yftk6517 时间: 2009-3-16 11:03
<p>不行哦</p>
<p> </p>
作者: raysenliu 时间: 2009-3-16 12:18
<p>做那方面应用的,如果是网络,不敢保证这么远能行,我以前试过170米的,</p>
<p>做监控必须得加转换设备</p>
<p>做485用没有问题......</p>
<p>做电源</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
作者: diyvista 时间: 2009-3-16 12:21
200米。超出距离了吧。。。
作者: jop 时间: 2009-3-16 13:42
<p>六类线肯定可以的,但是要配六类的水晶头,或者用个网络延长器,好像300元左右,理论可以传输700米</p>
作者: dqldc 时间: 2009-3-16 15:19
学习!!!
作者: a119249235 时间: 2009-3-16 15:22
<p>网线肯定是不行</p>
<p>光纤吧 </p>
作者: a119249235 时间: 2009-3-16 15:36
<p>一舟的线!</p>
<p>我手边有他们的产品彩页,不过性能不知道好不! </p>
<p>估计危险 </p>
<p>还是光纤吧 </p>
<p>也不是很贵</p>
作者: maiki 时间: 2009-3-16 16:21
<p>这个问题太高深!!!</p>
<p>恕我无知</p>
<p>不好意思哦</p>
作者: maiki 时间: 2009-3-16 16:22
子们可以
作者: BBZH 时间: 2009-3-16 16:48
<p>路过</p>
<p> </p>
作者: acelyc111 时间: 2009-3-16 22:52
<p>双绞线都是不行的,因为它的最大传输距离是100M</p>
<p>用同轴线或是光缆吧!</p>
作者: bloxy 时间: 2009-3-17 08:31
<p>这个。。200个点也不允许占一点空间放机柜?老实说,我认为是甲方不想让你做了,故意的啦</p>
[此贴子已经被作者于2009-3-17 8:32:41编辑过]
作者: tang0403 时间: 2009-3-17 09:57
办公区加机柜和设备,主线用光纤连接到机房.其实机柜也不需要占用办公区很大地方
作者: 小钻风 时间: 2009-3-17 10:33
<p>不要妄想去找什么超级线了。就算有那么几种可以超过100米传输的,你这个200米的也没戏。要知道你这是做项目!最恶心的就是你做完了,甲方再挑你的刺,让你欲哭无泪,因为就甲方那个变态要求就算你NX的把网搭上凑合能用了,网也不会比正常做的高效通畅!劝你别为了小钱,赔了大钱!现在经济危机,折在这个狗屁项目上你还爬的起来吗?!好自为之吧!!!</p>
作者: longbai01 时间: 2009-3-17 10:37
中间做个小的中继设备。伪装成消防箱或是放天花板上去。
作者: dnew 时间: 2009-3-17 10:49
拉光纤吧
作者: hela18 时间: 2009-3-17 10:50
<p>观望、学习</p>
作者: jeremy989 时间: 2009-3-17 11:53
<p>顶</p>
<p> </p>
作者: 佛山小鸟 时间: 2009-3-17 11:53
网线应该是不行的,想别的方法吧
作者: szfgt2007 时间: 2009-3-17 13:35
考虑用光缆吧,网线90米左右
作者: yangtaosl 时间: 2009-3-17 14:30
真有250米的网线吗/
作者: lchl8066 时间: 2009-3-17 15:37
有哪么难吗?用ADSL拨号网络交换机(最远支持5公里)长处是省材料。省设备。缺点是每个办公点都的装个猫。
作者: shqzora 时间: 2009-3-17 15:38
真能传250米吗?不该相信,下次一定要试试。
作者: lchl8066 时间: 2009-3-17 15:39
<p>只要有电话接入就可以上网。也就是说你知道往每个办公室放个电话线就可以满足上网和打电话。QQ506224048</p>
<p>电话;13811000681</p>
作者: 千年妖姬 时间: 2009-3-17 18:39
<p>难啊!
</p>
作者: weihai168 时间: 2009-3-17 19:53
<p>直接用网线,建议不用考虑了.做项目,有时候,需要我们尽最大努力,给客户提出专业的更好的建议,有些东西客户是不懂的,需要我们来沟通,将客户的观念转变过来.</p>
作者: zswk 时间: 2009-3-17 20:40
用光纤吧
作者: qq136118848 时间: 2009-3-17 21:06
估计不行。200太远了。
作者: 痛苦的学习 时间: 2009-3-17 22:04
<p>粗同轴电缆呢?</p>
作者: 兲風→亂翼 时间: 2009-3-18 09:39
学习中
作者: jy02785805 时间: 2009-3-18 10:22
能行,用双绞线传输器!
作者: ls861025 时间: 2009-3-18 10:33
其实是为了攒到100分才能下资料
作者: ls861025 时间: 2009-3-18 10:34
其实是为了攒到100分才能下资料
作者: lovekiss 时间: 2009-3-18 14:40
![](static/image/smiley/default/em63.gif)
作者: 龙迎风 时间: 2009-3-18 15:08
<p>超五类线在10M的速率下,可以传输200米左右.</p>
<p>可是你想一下.谁会用10M的?</p>
<p>最直接的.用光纤吧.没有机柜没问题,用张办公桌就行了嘛.找个地方固定好应该没有问题.</p>
作者: 大连小桑 时间: 2009-3-18 15:13
<p>关注ing!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</p>
作者: clovexxm 时间: 2009-3-18 15:52
<p>让甲方自己折腾去吧</p>
<p> </p>
作者: 千千岩 时间: 2009-3-18 15:54
<p>这两天一直在查资料 ,除了网络延长器方案,其他线都不可靠,虽然也有号称可以传输到150~200米的, 你这个200米已经是极限了,估计不行。还是给业主做个扫盲教育吧!忽忽~</p>
作者: yu0729 时间: 2009-3-18 16:11
<p>这个不是赤裸裸的搞你吗~~~</p>
<p> 用光纤吧,宰他一下~</p>
作者: gsm010751 时间: 2009-3-18 16:18
用无线路由
作者: newlifebbs 时间: 2009-3-18 16:45
只有拉光纤的
作者: ximuyuan 时间: 2009-3-18 19:23
还是用光纤吧!哥们~!
作者: 海波123 时间: 2009-3-18 21:31
<p>可能性等于零,你可以放弃这个工程了!哈哈~</p>
作者: yxh30668 时间: 2009-3-18 21:48
<p>对啊。那有那么好的网线啊。</p>
作者: yxh30668 时间: 2009-3-18 21:48
如果有200米。。我也要。。我们都不用拉光纤啦。。哈哈。
作者: xf2854 时间: 2009-3-19 08:18
光纤介质
作者: yangyang81 时间: 2009-3-19 09:16
200个点?还不让有设备,你交换机都放哪里?
作者: qin821112 时间: 2009-3-19 10:52
<p>我公司一个鸟同事说,一千米都可以,只要能上网就行....</p>
<p>真SB</p>
作者: xy15801645 时间: 2009-3-19 11:01
<p>学习 </p>
<p> </p>
作者: lchl8066 时间: 2009-3-19 11:41
网线到是没有。可是设备到是有。只要那边有电话信号就可以实现上网功能。贵公司专做:系统集成*System lntegration wan网络电话系统 *3com NBX IT外包(虚拟IT部门)*0utsourcing 功能主机与功能主机系统 *www.tophttp.cn 资质证书如下:电子工程专业承包壹级 建筑智能化工程专业承包壹级 建筑装修装饰工程专业承包贰级 建筑智能化系统工程设计专项甲级 安防工程壹级企业 合作愉快。QQ:506224048
作者: lasunamy 时间: 2009-3-19 12:09
关注······学习~~~~~~
作者: qq2323471 时间: 2009-3-19 12:57
<p>拉光纤了呀!</p>
<p> </p>
作者: rq666 时间: 2009-3-19 13:15
<p>200米,还是光纤吧</p>
<p> </p>
作者: cneecchen 时间: 2009-3-19 14:01
<p>忽悠吧</p>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |