门禁系统常见故障及安装建议!
1.电锁线与通讯线、读卡器线等信号线要分管敷设,且不能靠得太近,应保持10CM以上的距离。 <br/>2.在实际安装过程中,为防止电锁通、断电工作时,反向电势干扰门禁控制器,要求在安装时在电锁的正负极上并接续流二极管,以消除反向电势干扰。 3.如果电控锁的功耗大于继电器触电容量(最大允许通过的电流量2A)时,要使用中间继电器进行隔离,防止电锁工作时造成控制死机。 4.多台控制器采用RS422通讯方式联网时,每条通讯总线尾端,安装120欧终端电阻。 5.门禁<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%CF%B5%CD%B3">系统</span>联网,不能采用星型、树干型联接方式。 6.<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%C3%C5%BD%FB%CF%B5%CD%B3">门禁系统</span>联网,采用6芯屏蔽线(RVVP6*0.3),各<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%C9%E8%B1%B8">设备</span>之间的联接,采用串接方式。
作者:
grahamtang
时间:
2009-3-11 11:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
Terry008
时间:
2009-3-11 14:53
<p><font size="2">学习中!</font></p>
<p><font size="2">尤其是干大项目的兄弟们,更加要注意细节方面。</font></p>
<p><font size="2">出了问题是很让人郁闷的事情!</font></p>
<p><font size="2">QQ讨论:35260837</font></p>
[此贴子已经被作者于2009-7-11 23:27:14编辑过]
作者:
freezer
时间:
2009-4-15 00:35
学习了。
作者:
梨子
时间:
2009-4-15 16:21
<p>有误导。。。</p>
<p>这肯定是从某家的产品手册或者安装手册上摘抄的。</p>
作者:
wzm012077
时间:
2009-4-16 13:49
<p>没错</p>
作者:
hl3630261
时间:
2009-4-16 15:25
学习
作者:
lpmagic
时间:
2009-4-28 16:37
感觉没什么嘛,乱说的
作者:
龙吟
时间:
2009-4-29 12:01
看了,不咋的啊
作者:
hulu88
时间:
2009-4-29 13:13
<p>不咋地</p>
作者:
dange
时间:
2009-4-29 13:43
dddd
作者:
梵谷的星空
时间:
2009-5-8 10:31
学习
作者:
a1Romeo
时间:
2009-5-8 16:36
看过了,受用
作者:
jh628
时间:
2009-5-15 10:05
关键那个尾端电阻很重要。
作者:
zhonglian
时间:
2009-5-15 14:30
这个样子的啊
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2