千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 多个传感共用一个开关电源 [打印本页]

作者: pdy1943    时间: 2009-3-10 16:47
标题: 多个传感共用一个开关电源
<p><font face="Verdana">多个传感共用一个开关电源输出用一个保险控制24V输出是否符合规范要求</font></p>
<p>多个执行机构共用一个24V变压器用一个保险控制输出是否符合规范要求</p>
作者: lizd1985    时间: 2009-4-6 13:31
这个视情况而定。
作者: gstba    时间: 2009-4-6 13:51
<p>你算下功率 根据实际现场情况</p>
作者: jay661026    时间: 2009-4-6 16:41
分开的好调试,一个接错就完了
作者: jswxghb    时间: 2009-4-6 19:54
<p>功率要够,最好分开一个坏全军覆灭。</p>
作者: hanxu777    时间: 2009-4-12 19:22
有道理,还是分开安装好
作者: billyxiao    时间: 2009-4-13 14:48
我们的DDC箱就一个24V电源,执行器和有源传感器共用。只要功率够,应该没什么问题。不可能都单配电源。
作者: ysqsy01    时间: 2009-4-13 16:54
规范就不知道了
作者: lyj9890    时间: 2009-4-28 16:30
接线一定要细心。不然就会很麻烦的
作者: qinghe0311    时间: 2009-8-20 16:18
<p>不可能都分开单独电源的,但是有些执行器或者传感器有要求,要视情况而定,一般的都可以共用。</p>
作者: guangpeihou    时间: 2009-8-20 16:34
<p>通常DDC控制器配置一个24V变压器和保险;阀门执行器(风阀和水阀执行器)配置一个24V变压器,当然要先算出执行器的同时工作时的功率总和。传感器(压力、流量、湿度等)多数采用12-36V直流电源,直流开关电源的输入电压一般为220V</p>
作者: 七杯茶    时间: 2009-8-23 00:16
我觉得:执行器一组电源、传感器一组电源比较合理。
作者: hbwh    时间: 2009-8-24 20:17
根据实际现场情况,可以共用。
作者: huangjianbing    时间: 2009-11-5 14:33
共用,单个使用电源不现实,造价上也不经济