千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 湿土如何做到4欧姆以下的接地电阻 [打印本页]

作者: 牙擦了哥    时间: 2009-3-10 15:18
标题: 湿土如何做到4欧姆以下的接地电阻

湿土的电阻率一般是多少?

如果用石墨非金属接地体应该怎么做可以做到接地电阻四欧姆以下?

用多少根?怎么接法?


作者: lchl8066    时间: 2009-4-22 14:56

学习阶段。高手赶紧回帖,谢谢。


作者: chinalinzhiy    时间: 2009-5-14 23:32

学习阶段。高手赶紧回帖,谢谢。


作者: lirun    时间: 2009-5-15 09:36

学习阶段。高手赶紧回帖,谢谢


作者: binbin160600    时间: 2010-3-19 17:27
没人回帖!!
作者: mx296    时间: 2010-3-21 21:05

如果是湿土,4欧很好解决,3个方案:

1、用20-30根2M长的角钢,每隔5M一根,插入地下,用扁钢连接起来。可单行可多行。

2、用4-8个板型石墨接地体,每隔5M一个,埋地1M深,用扁钢连接起来,回填浇水夯实。

3、用2-4只离子接地体,每隔5M一个,打桩机钻孔插入地下,用扁钢连接起来。

以上方案成本1最低,耗地面积最大,3成本最高,耗地面积最小。

 


作者: 大旗弱电    时间: 2010-4-4 18:32
同意这种方法 记得在关键的接地处 加一些辅料可以达到效果 一般在扁钢入地的地方




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2