yuwengdli
积分
帖子
主题
如题
干扰器已经换了若干
仍旧没有解决
知情者请详细说明,感激不尽
使用道具 举报
现场在什么地方?这种干扰分两种情况:
1、变频器干扰了电源(或零线、地线)
解决方法:使用大一点的开关电源,尽量缩短12v电源线摄像机的距离,有条件的话可以在开关电源12v上并连一个2200或3300/25v的电解电容。如果干扰了零线或地线,则需要则需要使用隔离型抗干扰器解决。
2、变频功率电缆感应了视频线
解决的方法:尽量拉开功率电缆与视频线之间距离。尽量不要并行走线,如果不行可以加移频(高频调制)型抗干扰器。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页