千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于博世7400主机 [打印本页]

作者: xdy000    时间: 2009-3-9 21:19
标题: 关于博世7400主机

博世7400主机布防后,不报警

7400主机,9到18防区,使用单防区模块,主机只带8个防区没有使用

 


作者: songqiang1516    时间: 2009-3-9 21:35

编程编对了吗,是7465I吗


作者: songqiang1516    时间: 2009-3-9 21:36
应该是0039 03#,0040 03#。。。。。。。
作者: zhangyh2008    时间: 2009-3-10 00:30
估计这位老兄没有编程就布防使用了
作者: 黑人819    时间: 2009-3-10 11:05
这位仁兄很有可能没对DS7400主机进行编程!
作者: xdy000    时间: 2009-3-10 20:04

我编的程序为

0039  01#   0040   01#.....

0419  22#   0420   22#.....

0291  00#   0292   00#.....


作者: 狂风vida    时间: 2009-3-10 21:12
楼上的大哥,01是延时防区,你应该是没有过延时就去触发了吧,要把编程改一下,即时是06,24小时是07,还有就是使用7457单防区模块设备类型不需要编程。

作者: 蓝夜流星    时间: 2009-3-10 23:12
不错
作者: zhangyh2008    时间: 2009-3-11 00:50
最好是看一下说明书的编程部分再编程,博士的主机还好没有出现什么问题
作者: xdy000    时间: 2009-3-11 07:42
以下是引用狂风vida在2009-3-10 21:12:00的发言:
楼上的大哥,01是延时防区,你应该是没有过延时就去触发了吧,要把编程改一下,即时是06,24小时是07,还有就是使用7457单防区模块设备类型不需要编程。

我是等一分种后去触发的,

起初没有写0419 22#.....   0291  00#....

因为触发不报警后加的


作者: shenfang1    时间: 2009-3-11 10:17
DS7457 只要编防区类型 看看拨码有拨错哇 防区不多建议出厂値重编下 即时是06,24小时是07
作者: 狂风vida    时间: 2009-3-11 15:10
 是不是延时的时间长啊,把主机恢复出厂值,重新编程。
作者: songqiang1516    时间: 2009-3-11 21:46
还没有编出来吗,好好看看说明书吧7457是最简单的呀,
作者: songqiang1516    时间: 2009-3-11 21:48
编不出来给我联系,382018188  songqiang1202@126.com
作者: cxks723    时间: 2009-3-12 14:02
学习
作者: lnvfhp    时间: 2009-3-26 15:05
没有编程吧
作者: zhezhi520    时间: 2009-3-26 17:05

如果 是 单防区 应该 用 的 是  7457 吧

 

自带的  八防区  一般 都 不 用 的

 

像你 这样 的  只要 打开 防区 就 好  啦

 

早期的 编程 时候   主机 上 要 跳帧   现在 都 不 需要 啦


作者: 笨笨老鸟    时间: 2009-3-27 03:05

安装之前最好用短线在主机跟前测试一下,这样能少走很多弯路。

[此贴子已经被作者于2009-3-27 3:10:11编辑过]

作者: xdy000    时间: 2009-4-6 20:55

1、靠近主机的模块原来为18防区。。。最后为9防区

后改为9防区。。。。。最后为18防区

 

2、清空原程序,重新编程(原来我编程前,我同事写过程序,没有告诉我)

 

现在正常






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2