千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 关于博世7400主机 [打印本页]
作者: xdy000 时间: 2009-3-9 21:19
标题: 关于博世7400主机
博世7400主机布防后,不报警
7400主机,9到18防区,使用单防区模块,主机只带8个防区没有使用
作者: songqiang1516 时间: 2009-3-9 21:35
编程编对了吗,是7465I吗
作者: songqiang1516 时间: 2009-3-9 21:36
应该是0039 03#,0040 03#。。。。。。。
作者: zhangyh2008 时间: 2009-3-10 00:30
估计这位老兄没有编程就布防使用了
作者: 黑人819 时间: 2009-3-10 11:05
这位仁兄很有可能没对DS7400主机进行编程!
作者: xdy000 时间: 2009-3-10 20:04
我编的程序为
0039 01# 0040 01#.....
0419 22# 0420 22#.....
0291 00# 0292 00#.....
作者: 狂风vida 时间: 2009-3-10 21:12
楼上的大哥,01是延时防区,你应该是没有过延时就去触发了吧,要把编程改一下,即时是06,24小时是07,还有就是使用7457单防区模块设备类型不需要编程。
作者: 蓝夜流星 时间: 2009-3-10 23:12
不错
作者: zhangyh2008 时间: 2009-3-11 00:50
最好是看一下说明书的编程部分再编程,博士的主机还好没有出现什么问题
作者: xdy000 时间: 2009-3-11 07:42
以下是引用狂风vida在2009-3-10 21:12:00的发言:
楼上的大哥,01是延时防区,你应该是没有过延时就去触发了吧,要把编程改一下,即时是06,24小时是07,还有就是使用7457单防区模块设备类型不需要编程。
我是等一分种后去触发的,
起初没有写0419 22#..... 0291 00#....
因为触发不报警后加的
作者: shenfang1 时间: 2009-3-11 10:17
DS7457 只要编防区类型 看看拨码有拨错哇 防区不多建议出厂値重编下 即时是06,24小时是07
作者: 狂风vida 时间: 2009-3-11 15:10
是不是延时的时间长啊,把主机恢复出厂值,重新编程。
作者: songqiang1516 时间: 2009-3-11 21:46
还没有编出来吗,好好看看说明书吧7457是最简单的呀,
作者: songqiang1516 时间: 2009-3-11 21:48
编不出来给我联系,382018188 songqiang1202@126.com
作者: cxks723 时间: 2009-3-12 14:02
学习
作者: lnvfhp 时间: 2009-3-26 15:05
没有编程吧
作者: zhezhi520 时间: 2009-3-26 17:05
如果 是 单防区 应该 用 的 是 7457 吧
自带的 八防区 一般 都 不 用 的
像你 这样 的 只要 打开 防区 就 好 啦
早期的 编程 时候 主机 上 要 跳帧 现在 都 不 需要 啦
作者: 笨笨老鸟 时间: 2009-3-27 03:05
安装之前最好用短线在主机跟前测试一下,这样能少走很多弯路。
[此贴子已经被作者于2009-3-27 3:10:11编辑过]
作者: xdy000 时间: 2009-4-6 20:55
1、靠近主机的模块原来为18防区。。。最后为9防区
后改为9防区。。。。。最后为18防区
2、清空原程序,重新编程(原来我编程前,我同事写过程序,没有告诉我)
现在正常
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |