昨天,我在某个单位碰到一个奇怪的故障。
该处是使用网络端口作为电话语音端口,因为客户端口不足,需要一个端口使用两个电话,其中有一对端口很奇怪,客户报故障是其中一个电话会不间断没有电流,第一次用测线器检测,一切正常,但接电话后,使用4-5 这对的电话会有电流,但会出现无拨号音。这时再用测线器检测,发现4--5有短路现象。根据我的经验,应该是电话主干问题或者线路问题,但是我尝试更换配线架端电话跳线,发现4-5对果然不通。但这种不知道是由于什么原因会出现时好时坏,所以逼于无奈,只能更换对数

作者: zhou    时间: 2003-9-9 12:47
考虑过模块或配线架本身问题吗?我碰到过,还是安网研的原装产品!