千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 机房屏蔽采取什么方法达到的效果最好?? [打印本页]

作者: shenqiting    时间: 2009-3-9 15:35
标题: 机房屏蔽采取什么方法达到的效果最好??

我公司最近参与一个政府机房项目,其中就有一项要求是机房的屏蔽,我在网上找了很多资料,有很多种方法:

  1、采用不锈钢钢丝网

  2、采用钢板

  3、采用铜条等等

由于本人没有这方面的经验,在此向各位专家指点指点,谢谢


作者: 筝舞    时间: 2009-3-9 17:30
一般用钢板,如果是广东和周边地区的我们可以交流下。
作者: littleman21    时间: 2009-3-9 17:43
因为钢板的面积比较大,所以效果最好吗?
作者: cxshwb    时间: 2009-3-10 15:32

常见的屏蔽机房有四种做法,屏蔽效能从强到弱分别是1、焊接式2、拼接式3、直贴式4、铜网式,当然造价也是从高到底了,回报总得有付出嘛。

屏蔽机房方面的标准主要有3个,分别是1、保密部(BMB3)2、国标(GB12190)3、军标(GJB20219),三个标准大同小异,根据屏蔽效能都分为三个级别,A级最弱,C级最强。基本上铜网式可满足A级要求,拼接式和直贴式可满足B级要求,焊接式可满足C级要求。

你项目中的屏蔽机房到底采用那种制作工艺,取决于甲方对屏蔽效能的要求。


作者: 陈志龙    时间: 2009-5-28 12:47
请问一下那个焊接或是拼接是什么意思咧?




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2