千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助] 关于门禁联网的问题.--在线等
[打印本页]
作者:
ybsice
时间:
2009-3-8 15:42
标题:
[求助] 关于门禁联网的问题.--在线等
<p>如题..现在客户.约23个门禁.想联网使用.</p>
<p>但又不想通过串联的方式布线.因为串联方式布线.有一个节点坏了,下面的节点就控制不到了.</p>
<p>想通过星形的方式来布线.是加集线器呢还是?</p>
<p>还有现在购门禁是包电源箱的吧?</p>
作者:
smaxnod
时间:
2009-3-8 19:19
<p>可以做,看什么设备</p>
<p>还有现在购门禁是包电源箱的吧?</p>----个人感觉羊毛还是出在羊身上
作者:
kingann
时间:
2009-3-9 11:02
用集线器也可以,如果每一个控制器用一个集线器,那需要多少个集线器呀?还不如用TCP控制器.至于箱和电源,可以要,也可以不要.
作者:
ybsice
时间:
2009-3-9 15:54
等了一天了也没见个人回答.唉..
作者:
lanf008
时间:
2009-3-9 16:14
<a href="http://www.sinoopens.com">www.sinoopens.com</a>可以进入我们公司的网站了解下我们的产品,或是加QQ:348431436了解咨询。
作者:
ybsice
时间:
2009-3-9 17:20
<p>还是看不太明白...</p>
<p>集线器要一对一的使用??</p>
作者:
三腾电子
时间:
2009-3-9 17:30
你错了,门禁那个不是串联的,其实也是并联的,因为那个485信号传输是怎么寻找设备来着?》这个我忘了,反正就是需要一个一个的通讯下去,所以是并联但在结构上有区别,一般门禁上推荐用的方法叫手拉手方式,不推荐的叫星形结构。
作者:
三腾电子
时间:
2009-3-9 17:32
<p>是不存在说一个点坏了就影响后面的,要影响也只会影响全部的</p>
作者:
zxcctv2008
时间:
2009-3-25 10:26
一般都是手牵手的方式。
作者:
水冰幻影
时间:
2009-3-25 10:30
<p>控制器之间不串联,是不是就可以了?</p>
<p>这样线缆就多了。</p>
<p> ——个人想法,望高手指点</p>
作者:
bbimt
时间:
2009-4-3 10:22
门禁控制器的485传输是通过手牵手的方式通信的 不建议用星型结构
作者:
xinkou82
时间:
2009-5-15 23:30
局域网 首先网络控制器支持tcp/ip 所有外接控制器都接到路由器上 这样局域网内的授权的任何用户都可以查看可访问 门禁系统
作者:
梵谷的星空
时间:
2009-5-16 12:11
<div class="quote"><b>以下是引用<i>三腾电子</i>在2009-3-9 17:30:00的发言:</b><br/>你错了,门禁那个不是串联的,其实也是并联的,因为那个485信号传输是怎么寻找设备来着?》这个我忘了,反正就是需要一个一个的通讯下去,所以是并联但在结构上有区别,一般门禁上推荐用的方法叫手拉手方式,不推荐的叫星形结构。 </div>
<p>支持 是手拉手的总线方式 不是所谓的星型 所以一个坏了不影响其他的</p>
作者:
liming198315
时间:
2009-5-16 17:32
都包电源箱
作者:
gengliangliang1
时间:
2009-5-19 08:57
guan zhu zhong
作者:
三腾电子
时间:
2009-5-19 16:02
<div class="quote"><b>以下是引用<i>水冰幻影</i>在2009-3-25 10:30:00的发言:</b><br/>
<p>控制器之间不串联,是不是就可以了?</p>
<p>这样线缆就多了。</p>
<p> ——个人想法,望高手指点</p></div>
<p>是的啊,手拉手的机构方式,走线就是一根线走到底,看现场布线了,有些环境是很耗线,点位少到只有两到三个就直接星形并联也没多大问题,点位多了,不采用手拉手的结构方式就容易信号出错。</p>
作者:
zhouweichang
时间:
2009-5-21 09:25
这也需要看产品,虽然是串联,但像微耕的控制器内设有保护,不会因一台故障而影响其余的正常工作。
作者:
skyelf
时间:
2009-5-21 13:27
<p>485的话 一般不会出现一个节点有问题,就会影响其他节点的。</p>
作者:
dujianting2008
时间:
2009-5-21 15:24
<p>彻底解决就用TCP/IP网络联网控制器不受其他控制器的影响成本高一点</p>
作者:
mxj8597
时间:
2009-5-24 11:20
手拉手的比较多
作者:
lblp010
时间:
2009-5-25 09:05
学习中 积累中。
作者:
zymcljxz
时间:
2009-5-25 17:18
<p>一般都是手拉手方式连接的,手拉手连接在一台设备上的进出两根485线是物理连接的,不是通过设备本身连接的,就是说当设备本身坏的时候,总线还是连通的。</p>
<p>如果采用星型的连接方式,则要加集线器(码分器),就是一个码的分配,中继,反馈抑制的功能。</p>
作者:
zllisucceed
时间:
2009-5-25 18:00
<p><font face="Verdana">正确的情况是手拉手的!想发个正确与错误的图上来就是发不上了!</font></p>
作者:
xiabiao25296979
时间:
2009-5-25 21:20
手拉手式总线制的就可以吧.........
作者:
yeoman888
时间:
2009-5-25 21:28
学习
作者:
xltx2009
时间:
2009-5-26 08:52
<p>据我所知,目前是总线485模式和TCP的模式</p>
<p>门禁电源不是一起的,各种门禁系统的锁供电模式也不同,比如,SYRIS的锁控制是通过门禁的电源直接控制,有的是有控制器控制的,但一般肯定是由电源箱的通断电来控制锁的</p>
作者:
wzm012077
时间:
2009-5-31 17:16
对,严格说来串联的说法不正确,实际上还是并联,只不过是手拉手连接,一个设备坏了一般不会影响其他的通信,但像线路短路、断路、设备乱发信息等是会影响整个线路通信的,但这个是总线通信的缺陷,与你用手拉手方式还是星型方式连接无关
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2