本人刚接手某单位的门禁修维工程,原门禁系统为:机房自动玻璃门+指纹读卡器(入)+读卡器(出)和办公室读卡器(入)+读卡器(出)的,原问题就是机房的自动玻璃门会自动开启,后更换了泰上的门禁主控机,办公室门更换了泰上的副控器和读卡器,玻璃门更换了BII系列的 V-Flex 指纹验证感应读卡器(入)+读卡器(出),现在的问题就是原玻璃门的自开开启问题不但没有解决,新的问题又出现了,连办公室的门也一起自动开启,本人尝试过很多种接线方法都不行,玻璃门的信号地和副控器、主控机、读卡器都接在一起,能正常开门,但每天总有2-3次的自动开门,把所有地都独立连接到主控机(厂家技术人员表示主控机每一个端口的地线都是独立的),门的OUT线没有接上主控机的KL-的话,门是怎样都打不开的,但只要一接上,怎样都关不了门,新的主控机也换了2台,现在只有门还没有换,究竟是问题,请高手门帮帮助,谢。
作者: shashou    时间: 2009-3-4 21:59
不太懂,学习一下
作者: JSST2008    时间: 2009-3-7 12:07
<p>个人觉得还是厂家产品有问题,你还是换个品牌吧</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: xiangchangc    时间: 2009-3-14 14:33
不错,支持一下
作者: shuncheng88    时间: 2009-3-19 10:00
来看看
作者: 刘火乐    时间: 2009-3-24 10:34
<p>有没有把自动门上的红外感应切除?</p>
作者: zxcctv2008    时间: 2009-3-25 10:19
<p>主机应该有问题。</p>
作者: zmkmxyz    时间: 2009-4-10 12:00
<p>主机没有问题</p>
<p>就是线路有问题</p>
<p>要么再换一套别的牌子</p>
<p>如格瑞特等等</p>
作者: wzm012077    时间: 2009-4-10 12:45
确保接线没有问题的话就换门禁设备吧
作者: wangqian1111    时间: 2009-4-15 20:37
<p>可能要把控制程序改改吧</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: Terry008    时间: 2009-4-16 15:12
大概是控制器的问题
作者: lovestarzy    时间: 2009-4-25 22:01
<p>深奥了点.</p>