千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [讨论]使用双绞线传输器应注意的几个问题 [打印本页]
作者: hhj007 时间: 2009-3-3 17:43
标题: [讨论]使用双绞线传输器应注意的几个问题
监控工程中使用双绞线传输设备要注意的问题
双绞线传输视频的优点确实增强了我们在工程中使用双绞线视频传输设备的信心,但是在实际的产品选购和布线应用中,还是会出现一些问题,优特普员工对其进行了一番总结,如下:
1)为了增强抗干扰能力,自行改用屏蔽线。...read more
2)为了降低工程成本,盲目选用低价产品。...read more
3)盲目相信产品的防水、抗干扰和防雷能力。...read more
4)粗糙的布线工艺,导致视频效果不佳。...read more
5)走两个极端,造成不必要的浪费。用长距离的传输设备使用在短距离上,和用短距离的传输设备使用在较长距离上都是不科学的。...read more
6)线材太差,导致经常断线。...read more
7)研究不深,耐心不足,未能调节出最佳效果。...read more
如您在使用过程中还遇到什么其它的问题,欢迎来电我们共同探讨。各位同仁想了解产品的,借样测试的,也欢迎来电咨询。本人电话:13641812457,021-33199407,QQ:707842390.我将尽最大努力解决各位的问题。
[此贴子已经被作者于2009-3-4 20:35:15编辑过]
作者: hhj007 时间: 2009-3-3 18:03
自己顶一个。有用过和准备用的朋友一定要看捧捧场。
作者: kingandyun 时间: 2009-3-3 18:07
从而实现两地监视,控制,传输介质:1根超五类非屏蔽双绞线。传输示意
作者: 松下酷二 时间: 2009-3-4 15:34
看的头晕
作者: hhj007 时间: 2009-3-4 20:36
感谢提的意见,已修改。不会头晕了。详情点超连接。应该帮助还是挺大的。
[此贴子已经被作者于2009-3-4 20:36:31编辑过]
作者: SHOUGANGXIAOFAN 时间: 2009-3-4 21:41
有时为了增强抗干扰能力,只能用屏蔽线 ,何种场合用何种不能用?那位前辈有经验?
作者: wqorg 时间: 2009-3-5 11:58
想问一下,距离超过300米时一般是从厂家订做网线还是用两根网线接起来,接头处一般怎么处理?
作者: leoking1314 时间: 2009-3-6 11:22
广告原来是这样做的。。。
作者: hhj007 时间: 2009-3-9 18:59
超过300米时无需定做线缆,只需在接头处焊接,做好防水处理,以免拉断就可以。传输效果并不会因这几个节点而受影响,基本可以忽略不计。当然,提到的用屏蔽线的说法也是正确的,不过大多数情况下用非屏蔽线就可以解决了。除非有功率非常大的设备运转,或有强电磁干扰等。
作者: ljl8888 时间: 2009-3-9 19:05
监控我也是刚接触学习一下
作者: tomybbclai 时间: 2009-3-13 21:57
学习一下,谢谢楼主分享
作者: seastill 时间: 2009-5-10 13:11
学习过,我刚想用贵公司的产品。
作者: 国超小詹 时间: 2009-5-10 21:58
学医
作者: wmj 时间: 2009-5-11 15:14
学习了
作者: pangzhizhong 时间: 2009-5-11 16:01
我想知道用双绞线最远的传输距离是多少米
作者: daixinghun 时间: 2009-5-12 10:10
很好~学习~~
作者: AONY 时间: 2009-5-13 02:45
1200米,国标超五类CAT-5E线