千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 大家帮忙,传输的选择 [打印本页]
作者: shashou 时间: 2009-3-2 17:55
标题: 大家帮忙,传输的选择
我手上有个工程,大概20多个点,化工企业
走线比较复杂,得走他们现有的强电桥架(大概1万伏),一个点最远的距离大概300米
这种情况不知道是用双绞线加传输器好?还是用视频线加抗干扰器好啊
关键还有个抗干扰能力的问题
还有这个控制线用什么,网线行不行,会不会受干扰
小弟这方面经验比较少,希望前辈们给点意见,谢谢啊
作者: shashou 时间: 2009-3-2 20:16
大家怎么没有回复我的……
作者: shashou 时间: 2009-3-2 20:16
自己顶,让大家看到,别沉了
作者: 大括号 时间: 2009-3-2 20:23
和高压电离的远点吧,,要不然,你就等着看雪花。。。。
作者: myhomepig 时间: 2009-3-2 21:13
可以选择六类网线加双绞线传输器,最好用光纤!不用用视频线,要不你加什么都没用!
信号用网线应该可以!
作者: 安静的走开 时间: 2009-3-2 21:32
大家应该给这位兄弟想想办法,谁有类似的经验?
作者: icq001 时间: 2009-3-2 21:38
我也想知道答案
作者: 大括号 时间: 2009-3-2 22:45
用光纤吧``这样用75-5没法走的````
如果一定要走,离1W伏的电2.5m远
不过你可以试一下双层屏蔽的75-5线
双绞线没试过,,不是很清楚。
看一下图纸,,如果那头点位多,用光纤``合甲方商量一下,增加个1W来块费用``
作者: soww 时间: 2009-3-3 00:50
用光纤,没得选择。
作者: shashou 时间: 2009-3-3 13:40
谢谢大家,真的是比较郁闷啊,费用已经确定了
作者: shashou 时间: 2009-3-3 13:44
全部穿镀锌管怎么样
作者: babyface2008 时间: 2009-3-3 14:24
光纤、实在考虑成本的话再使用网线
作者: eie1992 时间: 2009-3-3 14:43
以下是引用shashou在2009-3-3 13:44:00的发言:
全部穿镀锌管怎么样
完全可以。全部穿镀锌管,30W,50W,OK!
作者: shashou 时间: 2009-3-3 17:48
以下是引用eie1992在2009-3-3 14:43:00的发言:
完全可以。全部穿镀锌管,30W,50W,OK!
呵呵,吓死我了
作者: kingandyun 时间: 2009-3-3 18:06
从而实现两地监视,控制,传输介质:1根超五类非屏蔽双绞线。传输示意
作者: 烈火在燃烧 时间: 2009-3-4 10:33
走光纤,上千万伏的强电压干扰,抗干扰器都不能解决的
作者: zldcx 时间: 2009-3-4 11:06
我说自己的意见哈,我以前给一钢厂做过一个方案,用的是75-7抗干扰视频线 用的是一线通 效果还可以 也是有高压线附近的
[此贴子已经被作者于2009-3-4 11:06:33编辑过]
作者: liuweinet 时间: 2009-3-10 16:25
长学问
作者: jzzzcl 时间: 2009-3-10 17:22
75-5就可以了
作者: lyb2009 时间: 2009-3-13 21:02
1万伏,用什么都不行,最好是另外走线,远离强电.
作者: SmartVDO 时间: 2009-3-14 06:03
38MHz 中频调制传输,应能解决您的问题!
作者: annyanny 时间: 2009-3-14 09:44
2中解决方法,1、穿金属管,现在有一种BJK,也叫彩镀管,也是金属的,但是比镀锌管便宜,也一样可以。只要是金属管就能起到屏蔽的作用。2、走光纤,加光端机。
作者: opluscom 时间: 2009-3-15 15:44
最好用光纤传输。抗干扰强。还便于维护
作者: fire0603 时间: 2009-3-15 18:53
用6类网线..做
作者: qqzhaohan 时间: 2009-3-15 21:38
学习中
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |