千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助!谁有办法解决在电梯监控中的高频干扰? [打印本页]

作者: 寻找高手    时间: 2003-9-7 20:50
标题: 求助!谁有办法解决在电梯监控中的高频干扰?
现象为在电梯运行时画面出现高频干扰,我们换了线材,加了放大器都没有解决问题。它在电梯停止时画面正常。
作者: lkm418    时间: 2003-9-8 16:05
我也遇到同样问题,谁可以给予答复就好
作者: 安徒大班    时间: 2003-9-8 20:36
用电话线作传输线路,前端用视频提取器,,终端用视频输入器,可抗高强磁泼干扰
作者: 万正    时间: 2003-9-8 23:26
三楼 请给个介绍、价格。 hk-wz@163.com
作者: wisely    时间: 2003-9-9 01:15
用双绞线进行传输。。。。。双绞线收发器应该就可以了 另外可能用射频线也是可以的。
作者: wuhua    时间: 2003-9-9 13:30
朋友们,用双绞线视频收发器解决问题。wuhua@163.com ,02787462995
作者: wuhua    时间: 2003-9-9 13:34
千家论坛的朋友:双绞线图像音频传输设备(特别适合小区等距离较远1200米左右干扰严重的场合),主要用于城市交通、110报警、高速公路、电力无人职守、可视电话、楼宇、厂矿企业、银行联网监控、机场、铁路、水电厂、军事演习基地、监狱、远程仓库管理小区等行业。 我公司产品为完全知识产权、自主开发的高性能图像光传输产品,在图象监控行业经营多年,技术可以说国内一流,一点不比国外产品差,性价比更高,由于和武汉邮电科学研究院的关系,可以紧跟最新技术,比如现在的CWDM技术,可是实现单纤64路传输,可以沿高速公路站点上下视频、数据、音频等等,在产品中有许多特色,而且有实力不断开发新产品,其他厂家很难和我们相当。希望和贵公司真诚合作! 我公司现有双绞线产品型号为WTCS-03-C10(单路视频)和WTCS-03-C11(视频带音频),c10工程商报价为1000元/套,现公司主推此设备,优惠多,给您开票可做600元/套。c11工程商报价为1250元/套,可做750元/套。供参考! 我公司双绞线设备去年在北京国际安防展上收到热烈欢迎,之后一直卖的非常好,而且实际工程效果非常好,他的特点是距离远达到1200m以上、抗干扰能力强,比如在安阳火力发电厂(强电磁干扰)用的非常满意,我想肯定能满足您的需求,谢谢! 地址:武汉市关东科技园高新数码港E栋二楼 邮 编:430074 电话:027-87462995、87462996 传真:027-87462661 网 址:http://www.welltrans.com.cn
作者: oo99ooo    时间: 2007-7-2 14:49

路过


作者: BG7JWE    时间: 2007-7-2 14:52
最好有画面出来看看,不过一般情况的电梯干扰都是因为接地问题,请把摄像机的接地线和电梯的金属点分开隔离,看看能不能解决问题.
作者: hanmo2004    时间: 2007-7-4 00:10

这个问题我们已经解决了很多了。属于典型的变频干扰!解决办法是采用调制解调技术,避开干扰频率。我们有产品非常成熟的产品。


作者: 错爱21    时间: 2007-7-4 10:09

加视频抗干扰器  去年我们也遇到过这样的情况

电梯运行图像不好   电梯一停止 马上就清楚

普通干扰器400元左右   好点的500元!!!!


作者: 早十月    时间: 2007-7-4 12:02

我X  电话线能传  但是不知能传多远 期待结果~!~

我做抗干扰器的 解决过不少电梯内 图象干扰问题

QQ 272374115


作者: guojunsmall    时间: 2007-7-4 12:15

我也是做抗干扰器的,不同的电梯干扰是不一样的,不知道你的电梯是什么牌子的,也不知道你的干扰图象表现是什么样子的.我不敢断定一定能解决你的问题,不过可以交流下.填加设备需要成本,我这边抗干扰器种类比较多,希望能低成本高质量的为你解决你的问题.

 

            北京视得清公司 郭君 13810966894






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2