1、使用合格的线材,市面上现在有许多超五类综合布线品牌,比较有名气的如西蒙、IBM、krone、耐克森、IBDN等线材,上述的合格产品品牌是国外的,实际产品的生产基本上还都是在国内生产,也就是代工厂家生产。总的来说质量还行,但因为厂家内部质量控制不严格,可能也会有一些质量问题,曾经用过耐克森的线和光缆,都有过假货的嫌疑,公司送检,居然有两项指标不合格。康普、AMP虽然名气挺大,但因为经销策略问题,导致市面上的假货非常多,所以一些工程商也很喜欢用。
<p>实际上因为超五类甚至六类布线产品的生产技术已经非常成熟,国内的一些品牌也做的很好:TCL、普天、日海、清华同方、东方明珠、唯康。</p>
<p>通常超五类电缆的规格为24AWG,即电缆导体直径为0.51mm,市场上可能有25AWG和26AWG的电缆,25AWG电缆芯径为0.455mm,含铜量仅为24AWG的80%,26AWG电缆芯径为0.408mm,含铜量仅为24AWG的64%。23AWG的电缆通常是六类线才用,芯径为0.571mm,含铜量是24AWG电缆的1.25倍,拿在手上会明显感觉到粗很多,因为线粗,难以理顺,打水晶头时也比较费力。选用芯径小的电缆,价格差很多。</p>
<p>建议客户使用时选购国产品牌,并要求对方出具厂家提供的该布线品牌的15年质保证书,这样可以最大限度的杜绝假货的流行。</p>
<p> 2、综合布线施工时要特别注意避免拉和折。超五类线的安装拉力通常是80N左右,抽线时应有两人相互配合,一人抽一人拉,且尽量先抽出余量。弯折的情况一般出现在线管或线槽转弯或者水平线槽过渡到垂直线槽的时候,线缆要绝对避免<90°的弯折。水平镀锌铁槽在转弯或者垂直时应尽量用水平弯通或垂直弯通,这样可以让线缆平滑过渡,不至于切割或折损线缆。碰到没有弯通时,施工人员要特别注意,而且在垂直线槽处应加橡胶垫片,防止切割到线缆。另外垂直放线时,上面应至少有两人托住线缆,并及时绑扎线缆至垂直线槽,避免线缆垂直空悬。</p>
<p> 3、线缆要注意与强电隔离屏蔽。强电如果与线缆并行且平行,那么对线缆的电磁干扰特别大,会影响线缆的传输效果。在一个复杂的安装环境中,可能无法做到线缆与强电完全隔离屏蔽,但我们应尽量避免线缆与强电平行走线,另外一个,用镀锌铁槽配线就是最大限度地隔离了电磁干扰。当然,镀锌铁槽应做好盖槽盖一级接地处理。</p>
<p> 4、管槽预留空间。这个看起来不是什么大不了的事情,但实际上和后期的维护关系非常大。一根20管穿2根超五类线,一根25管穿3根超五类线,有些人可能会问,节约材料多穿点有什么问题?是,多穿1根也没什么大不了,可是一个穿线困难了,另一个就是抽线困难了。考大家一个问题,一段200×100的镀锌铁槽最适宜放多少根超五类线?</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>广州众成弱电设备安装有限公司 撰写</p>
作者:
lase9420
时间:
2009-2-27 18:08
学习。。
作者:
我123456
时间:
2010-7-20 10:00
学习
作者:
molindsl
时间:
2010-11-5 18:40
<p>好东西~~~~</p>
作者:
ds820508
时间:
2010-11-5 20:50
zxczcvv
作者:
ds820508
时间:
2010-11-5 20:51
hgdfgsad
作者:
luojb2xl
时间:
2010-11-5 21:53
<p>经验之谈</p>
作者:
台诚
时间:
2010-11-6 10:19
学习
作者:
皇家三少
时间:
2010-11-6 11:29
<p>学习了、、、</p>
<p> </p>
作者:
打破砂锅问到底
时间:
2010-11-6 11:31
<font face="Verdana">谢谢楼主的无私奉献。</font>
作者:
lilixue
时间:
2010-11-10 13:02
<p>好好学习,天天向上!</p>
<p> </p>
作者:
joyssue
时间:
2010-11-10 14:18
学习
作者:
topwzq
时间:
2012-7-5 15:07
25的穿3根五类线真有点浪费
作者:
xuyanda
时间:
2012-7-16 08:47
认真学习
作者:
gengyongchen
时间:
2012-7-17 12:12
学习了,很好。。
作者:
warchief
时间:
2012-7-18 01:55
经验之谈
作者:
louishu
时间:
2012-7-18 09:34
比较有用的东西呀
作者:
yuanlifeizhou
时间:
2012-7-25 14:08
讲的不错
作者:
北京青年
时间:
2012-9-18 10:40
好东西学习了
作者:
瞬间存在
时间:
2012-9-19 12:58
<p>学习了,穿管都有标准,不按标准施工一旦有问题后期维护会很困难!</p>
作者:
good2andy
时间:
2012-9-19 14:44
学习了!!!
作者:
tuhuangze
时间:
2012-9-20 10:16
学习了!
作者:
安防与生活
时间:
2015-4-3 16:21
生活在于顶贴 活着为了刷帖。一生为贴奔波,不知为啥,什么时候有了这个习惯了
作者:
cn0310
时间:
2015-4-4 14:29
学习一下
作者:
安防与生活
时间:
2015-4-7 14:17
顶起
作者:
小叶丸子
时间:
2015-4-23 14:46
讲得好,怎么没人回答问题啊,。一段200×100的镀锌铁槽最适宜放多少根超五类线?