千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 摄像机的供电??? [打印本页]

作者: zgzql    时间: 2009-2-27 16:26
标题: 摄像机的供电???

如果我给前端10台摄像机(普通枪机)采用集中供电方式,我需要用多大的开关电源?

如果电源到摄像机的平均距离是80米,我要用什么规格的电源线?


作者: dumin116    时间: 2009-2-27 20:11
交流220的?还是直流12交流24的?
作者: 千里之外    时间: 2009-2-27 22:32
用开关电源好吗?
作者: GLHF    时间: 2009-2-27 22:37
一般都用开关电源供过去的吧。
作者: sdjnywjs    时间: 2009-2-28 09:29
学习
作者: songqiang1516    时间: 2009-2-28 10:04
12v5A的可以吧
作者: 松下酷二    时间: 2009-2-28 10:26
12V5A就OK了    2乘1的电源线就OK
作者: keroking    时间: 2009-2-28 10:48
5A貌似小了一点,一般的枪式摄像机的额定功率是500-750mA,但是市面上的电源功率有的会稍有不足,建议按普通摄像机一台1A,红外摄像机1台2A计算,电源线80米的话直流电的压降在0.5V左右
作者: zzwkf    时间: 2009-2-28 14:12
我是不懂 顶起来 支持下
作者: 耿维诺    时间: 2009-2-28 14:19
普通枪击多为12V的,由于电流不确定,一般就算1A,用12V10A的开关电源应该就可以了,反正价钱差不多,贵不哪里去,安全起见,用这种好一点,电源线用RVV2*1的就差不多了,记得买东西不要买正好,因为线缆好坏的差距太大。
作者: linheda    时间: 2009-2-28 18:25

你这个情况

1、你要用到15A的12V的电源

2、你用的线最好用2*2.0的线比较好,想不要那么高的成本,2*1.5的也可以

 

 

 

------------------------------------------------------

安防产品批发
淘宝店网址有报价
http://shop57138395.taobao.com


作者: zmhisking    时间: 2009-2-28 20:43
顶下先
作者: zmhisking    时间: 2009-2-28 20:43

路过看看

 


作者: ucxapl    时间: 2009-2-28 23:05
学习了。。。
作者: szperfect    时间: 2009-3-2 11:50

从楼主的要求来看,你可以考虑以下两种方法:

1  集中用220V的供电,到末端再通过电源降压到12V,因为整根线是220V的所以就不用担心电压,电流不够了

2  用可调式电源,升压降压都可以根据现场的情况来调节


作者: eccen    时间: 2009-3-10 11:54
好好学习天天向上.

作者: sunxu1    时间: 2009-3-10 12:57

学习啦


作者: hldclj    时间: 2009-3-10 13:55
好好学习天天向上.
对就是这样

作者: sncaihong    时间: 2009-3-10 14:34

平均距离才80米,还是普通枪机,用个12V/12A的开关电源集中供电就可以,线缆用2*0.5的国标线缆就行了,别用市场上的大兴货电缆就好了


作者: sunnybay    时间: 2009-3-14 15:28
80米不算远的,估计12V10A就差不多了
作者: szjat    时间: 2009-3-14 20:40
一般都用开关电源供过去的
作者: 凯旋在子夜    时间: 2009-3-14 22:59
平均距离才80米,还是普通枪机,用个12V/12A的开关电源集中供电就可以,线缆用2*0.5的国标线缆就行了
作者: hehuayan    时间: 2009-3-17 22:10

摄像机供电那么麻烦,为什么不考虑用我们的免供电摄像机呢(声明:绝不是用太阳能)有兴趣的朋友可以加我QQ:245819537 或登录我们的网站http://www.ge6000.com


作者: 李松贵    时间: 2009-3-18 11:31
80米一点都不远。5A的就足够了
作者: qianwenerrui    时间: 2009-3-21 18:21
DPS摄像机功耗比较低,300MA不到的样子
作者: zhangzhen518    时间: 2009-3-21 18:37
以下是引用keroking在2009-2-28 10:48:00的发言:
一般的枪式摄像机的额定功率是500-750mA,但是市面上的电源功率有的会稍有不足,建议按普通摄像机一台1A,红外摄像机1台2A计算,电源线80米的话直流电的压降在0.5V左右

大哥,,也不要误入我们吧,,,,后面也有点看不懂了


作者: okokwxy    时间: 2009-4-9 19:20

用高压送电,端点再变


作者: hatiger    时间: 2009-4-10 11:11

作者: 10584555m    时间: 2009-4-10 11:18
以下是引用szperfect在2009-3-2 11:50:00的发言:

从楼主的要求来看,你可以考虑以下两种方法:

1  集中用220V的供电,到末端再通过电源降压到12V,因为整根线是220V的所以就不用担心电压,电流不够了

2  用可调式电源,升压降压都可以根据现场的情况来调节

同意

同意

同意

 

还有一种 你可以算下 W=UI 不过直流 衰减的厉害


作者: 目瞪口呆    时间: 2009-4-11 13:15

1  集中用220V的供电,到末端再通过电源降压到12V,因为整根线是220V的所以就不用担心电压,电流不够了

2  用可调式电源,升压降压都可以根据现场的情况来调节


作者: jiankang168168    时间: 2009-4-11 13:18
普通枪击多为12V的,由于电流不确定,一般就算1A,用12V10A的开关电源应该就可以了,最好能调的。反正价钱差不多,贵不哪里去,安全起见,用这种好一点,电源线用RVV2*1.5的就差不多了,记得买东西不要买正好,因为线缆好坏的差距太大。

作者: mzy718    时间: 2009-4-11 14:25

用一个开关电源给所有摄像机供电?不会吧?


作者: lihongwenxa    时间: 2009-4-16 21:56
建议前端用1A电源比较稳妥
作者: jackjaa    时间: 2009-4-16 22:01

学习学习!!!

呵呵呵


作者: lg17    时间: 2009-4-17 17:53
学习中
作者: 荣大    时间: 2009-4-18 01:09
路过中
作者: xhy1365525    时间: 2009-4-26 20:55

同意11楼的。

如果没有理解错的话  是不是电源总线一共800米。

要是这么远的话  如果是我的话   还是用1.5以上的线   电源最低12V15A以上的,这样把把握更大点  更安全点。

如果场地方便的话  最好还是从2端给所有摄像机供电 


作者: chenxingqing    时间: 2009-4-26 21:29
开关电源12V15A,后端测一下,小调一下,应该不是什么大问题
作者: zhongwpo    时间: 2009-4-28 14:04
是普通的红外一体机的话应该要15A才差不多
作者: zhongwpo    时间: 2009-4-28 14:05
要考虑夜视开红外的功率比较大
作者: zdrkk    时间: 2009-4-28 23:01
太远了的话,电压不够,要调高开关电源
作者: 监控小猪0    时间: 2009-4-28 23:06
12V10A差不多。建议用独立供电方式,因为稳定
作者: 荣大    时间: 2009-4-29 00:53
我试过用一个人5安的电源供7个枪机,07年装的,到现在都没事.电源线用2*1.0.距离跟楼主的差不多....呵呵
作者: a8742787    时间: 2009-4-29 11:27

学习了

 


作者: 洪都智能    时间: 2009-4-29 16:57
顶了
作者: huke8885    时间: 2009-4-29 19:01
12V10A
作者: xgncn    时间: 2009-4-29 23:27
用开关电源,10A就够啦
作者: hires    时间: 2009-4-30 09:20
学习情况
作者: wukuaisheng    时间: 2009-4-30 12:13
学习啦
作者: 77eing    时间: 2009-5-4 00:20
学习学习
作者: ycadsun    时间: 2009-5-4 10:48
12V10A够了。。。红外的就不行了。。
作者: 慈溪诚泰    时间: 2009-5-4 14:13

集中供电大家么碰到过干扰码?


作者: lingwei2004    时间: 2009-5-4 14:50
学习中
作者: kkhongyun    时间: 2009-5-4 23:40
学习
作者: 长老    时间: 2009-5-5 01:05
又学习了!!!!!!!!!!
作者: szbc1808    时间: 2009-5-5 09:52
这个不能算线路的平均常常度啊!如果你供直流电的话!当然要算线路的损耗啊!
作者: asd198621    时间: 2009-5-5 10:07

学习了


作者: adam197788    时间: 2009-5-5 10:51
本人认为,一个摄像机至少要保证1A,同意楼上的
作者: 一枝梅    时间: 2009-5-5 10:58
如果可以买到上海衡孚的最好,我只用衡孚。12V8A应该没问题了建议用RVV2*1.5的,不差那点钱,衰减严重了重新布线造价更高
作者: yjhlswx    时间: 2009-5-18 12:14
又学习了
作者: 阿虫    时间: 2009-5-18 23:44

12V 15A 的好些,稳定性好

 


作者: yjhlswx    时间: 2009-5-19 17:57

同意20楼


作者: feitian851205    时间: 2009-5-19 18:18

通过大家上面的回答 俺也学到了不少东西!!

 

谢谢各位大侠!!

 

 


作者: hip960    时间: 2009-5-19 21:00
新手上路

作者: firjet    时间: 2009-5-19 21:05
学习
作者: sinanyaoshi    时间: 2009-5-24 08:44
真的每天都学不完
作者: zzit2008    时间: 2009-5-24 21:51
学习
作者: st309    时间: 2009-6-15 20:53
10A就行
作者: fpehu    时间: 2009-6-15 21:01
2个 12V 5A 的更保险
作者: gexiaochun    时间: 2009-9-4 21:48
12V12A的就行了。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2