千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 求救:球机控制不了! [打印本页]
作者: whxxt 时间: 2009-2-27 09:00
标题: 求救:球机控制不了!
本项目属于改造项目,新增加了一个匀速球(控制线直接从前端新布线到DVR,距离约200m),与原有系统匀速球不是同一品牌,更换一台PC式硬盘录像机。
故障描述:两条控制线一起接入到码转换器,球机无法控制。
如果分别断开其中一条,则能控制另外一个球机。
但并在一起球机就无法控制!
请问有什么办法解决此问题?
作者: xyj00100 时间: 2009-2-27 09:09
是不是你的地址码设重复了
作者: sunknight0 时间: 2009-2-27 09:19
这个问题我也遇到过 首先你的485协议更换下试试 有的厂家编写切换视频协议有时前字段和某些通信协议前段字段相同导致硬盘录像机发出命令致使解码器无法识别,
码转换器是有源还是无源功率是否够
485协议应该是手握手连接而不是并联 你这种连接也有肯能导致这种现象发生。或增加一个485共享器
作者: ctian168 时间: 2009-2-27 11:04
学习
作者: whxxt 时间: 2009-2-27 11:10
以下是引用sunknight0在2009-2-27 9:19:00的发言:
这个问题我也遇到过 首先你的485协议更换下试试 有的厂家编写切换视频协议有时前字段和某些通信协议前段字段相同导致硬盘录像机发出命令致使解码器无法识别,
码转换器是有源还是无源功率是否够
485协议应该是手握手连接而不是并联 你这种连接也有肯能导致这种现象发生。或增加一个485共享器
485共享器不是一个系统同时要用到矩阵和DVR控制球机才需要配置的吗?
码转是无源的,如果判断功率是否够?
作者: 豹 时间: 2009-2-27 11:10
学习
作者: 千里之外 时间: 2009-2-27 11:23
描述不详细啊.
其实星形连接也可以.
200M,232-485要用有源的吧.不知道另一个球机距离.总之有很多可能.
作者: 银翼赤鸟 时间: 2009-2-27 11:44
学习
作者: dbkdz 时间: 2009-2-27 12:15
用一台1进4出的单独输出口RS485设备能解决这个问题。
这里有一台:http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-535194ec98771c9c2de9f84c03e82792.htm
作者: haiwangxing 时间: 2009-2-27 14:28
在某监控项目工程改造当中,原有的监控只是工作人员通过控制键盘对云台进行监控,云台的图像资料传输到监视器让工作人员监控.其录像资料则存储在磁带中,或者没有存储.随着硬盘录像机的流行,将云台得到的录像资料传输,存储到硬盘录像机中变得可行.
但是在施工方进行施工时,发现了一个问题:硬盘录像机和控制键盘都通过同一个485总线对云台进行控制,由于硬盘录像机和控制键盘的485数据通讯线出来的电压不同,如果两个485总线并在一起,就产生了电压差的问题,从而导致整个系统都不能使用.
施工方使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器解决了这个问题,由于485集线器可以有效的对各个485端口进行有效的隔离,使得485总线的电压差的问题得到解决.
作者: zzwkf 时间: 2009-2-28 15:41
学习了
作者: ucxapl 时间: 2009-2-28 23:27
学习中。。。
作者: YAOM 时间: 2009-3-1 13:55
学习学习
作者: 土家鸡 时间: 2009-3-1 19:01
怪了,没遇到过。
作者: qlq0030 时间: 2009-3-1 19:14
看看有卡主嘛????
作者: 狂风vida 时间: 2009-3-1 20:11
努力学习中,我不说话
作者: whxxt 时间: 2009-3-2 16:38
以下是引用haiwangxing在2009-2-27 14:28:00的发言: 在某监控项目工程改造当中,原有的监控只是工作人员通过控制键盘对云台进行监控,云台的图像资料传输到监视器让工作人员监控.其录像资料则存储在磁带中,或者没有存储.随着硬盘录像机的流行,将云台得到的录像资料传输,存储到硬盘录像机中变得可行.
但是在施工方进行施工时,发现了一个问题:硬盘录像机和控制键盘都通过同一个485总线对云台进行控制,由于硬盘录像机和控制键盘的485数据通讯线出来的电压不同,如果两个485总线并在一起,就产生了电压差的问题,从而导致整个系统都不能使用.
施工方使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器解决了这个问题,由于485集线器可以有效的对各个485端口进行有效的隔离,使得485总线的电压差的问题得到解决.
拜托你看清楚问题!
作者: whxxt 时间: 2009-3-2 16:41
两条控制线牵入机房,用DVR只能控制其中一条线上的两个球机,两条并在一起就都不能控制了,我昨天拿了一个485分配器去试过,还是同样的情况!
作者: zhang03312 时间: 2010-5-19 08:12
请问楼主你的这个问题现在解决了没有?我也有同样的问题待解决?请大家帮帮忙哈
作者: xin0358 时间: 2010-5-19 08:14
我是来学习的
作者: dbkdz 时间: 2010-5-19 09:08
或许你的485有漏电,把浪涌器,断开看看。
作者: 纵网通讯 时间: 2010-5-19 13:59
先排除设置的错误,如485的地址是否设置正确。
作者: tianyalt 时间: 2010-5-20 12:03
没遇到过
作者: 林双钦 时间: 2010-5-20 12:49
两根控制线上球机波特率一样吗,如果不同,会有这种情况的。
因为有的机子是不支持两个波特率同时存在的
作者: lz054 时间: 2010-5-20 13:10
如果分别分开控制 两根线上的球都可以说明协议是没问题的
只是一起并到码转换器上就不行了 有以下解决办法
1 换个协议控制 2加码分配器 3检查新放的线 与新的球机485控制端电压
只能接一个控制设备 比如PC电脑控制就只能这个控制 不能同时接入键盘
或者其他控制设备
作者: ericzhao 时间: 2010-5-20 14:34
那可真的控制个球了
作者: shaopeng3712 时间: 2010-5-20 20:53
学习
作者: cobrich 时间: 2010-5-20 23:33
学习
作者: 农村户口 时间: 2010-5-20 23:59
学习学习,等待高手,等待答案!
作者: qiqiqiqiqiqi 时间: 2010-5-21 07:07
解码器 主机协议不匹配
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |