千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]光功率计测量信号时有正dB 和负dB ,怎样区别信号的好坏 [打印本页]

作者: asshiwei    时间: 2009-2-26 14:18
标题: [求助]光功率计测量信号时有正dB 和负dB ,怎样区别信号的好坏
光功率计测量信号时有正dB 和负dB ,怎样区别信号的好坏

 

光纤的损耗、衰减、衰耗有什么不同。

 

 

OTDR测量时链路损耗与两点损耗有什么不同。

       

 

                     谢谢!!


作者: 赵鹏    时间: 2009-2-27 12:07

光功率计测试的信号正负不能证明信号的好坏,需要通过计算A、B端的光功率差来区别信号的好坏

用两条光链路举例说明:

W段光链路的A端光源功率是-8dB,B端用光功率测试的结果是-10dB,那么该段光链路的衰减就是2dB

M段光链路的A端光源功率是5dB,B端用光功率测试的结果是2dB,那么该段光链路的衰减就是3dB

光链路的衰减越大说明信号就越不好

光纤的损耗、衰减、衰耗基本上是一个意思,没什么不同

通常OTDR测试的损耗没有加两端连接器件的自身损耗


作者: 老威光纤熔接    时间: 2009-3-9 23:52
光纤熔接,光缆,光器件销售13418515442
作者: mtwbxy    时间: 2009-3-26 15:07
2楼很强大
作者: gy8905670    时间: 2009-4-27 10:38
学习
作者: kuji1217    时间: 2009-5-3 14:17

我也想知道


作者: zhp007592    时间: 2009-5-8 15:51

明白了,以前很疑惑


作者: 牧马人    时间: 2009-5-8 17:21
学习
作者: 大恐龙    时间: 2009-7-20 10:11
学习了
作者: wuwei2009    时间: 2009-7-22 09:34
学习了

作者: txj0611    时间: 2009-7-28 21:04

二楼说的正确 没有补充

 

 

 

公司名称:沈阳易通光电

主营业务:光纤网络产品、光纤光缆、光纤收发器、监控光端机等系列产品

联系人:唐晓军

手 机:13940001282

电 话:024-62126170

E-mail:TXJ0611@163.COM

QQ:705828731
 

[此贴子已经被作者于2011-3-24 18:37:14编辑过]

作者: sz861011    时间: 2009-8-4 14:15
 一般在-5DB~-30DB都是可以正常传输数据的