千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 大家帮忙下,云台转不了 [打印本页]

作者: 我叫2黑    时间: 2009-2-21 09:15
标题: 大家帮忙下,云台转不了

云台在后端一切设置正常,并且也能正常运行。把云台安装到前台线路确定已接好,解码器也已接好。后端也设置好了,是按照云台在后端能转动的数据进行设置的。


作者: jzzzcl    时间: 2009-2-21 10:09
说具体点了,到前端有多远啊?有几台录像机,几台摄像机啊?
作者: xyj00100    时间: 2009-2-21 10:15

检查你的地址码,波特率这是不可以有重复的,你有几台云台不能转,你在机房试,那是你只在调试一台,如果你的地址码、波特率都设一样的,到了前端那肯定转不了了,还有你的前端距离有多远,超过600M可以在前端加个120欧的终端电阻


作者: 我叫2黑    时间: 2009-2-21 10:32
就一台云台,距离450M,
作者: ly5189    时间: 2009-2-21 15:36

用什么线


作者: adbian    时间: 2009-2-21 16:52
云台没有坏吧
作者: dbkdz    时间: 2009-2-21 17:37
楼主的问题提供的信息不详细,不想做一问一答的回复。因此俺保持沉默。
作者: haofdong    时间: 2009-2-22 11:27
485是用的什么线
作者: wht820211    时间: 2009-2-22 15:59
超过600米了控制线加的终端电阻是并接还是串接啊。
作者: 银翼赤鸟    时间: 2009-2-23 09:02
楼主 我都看不下去了 你说不全面 吧人能急死
作者: spcp    时间: 2009-2-23 14:53
路过,学习
作者: linuxbag    时间: 2009-2-23 17:30
用的 无源485?
作者: zhudianlu    时间: 2009-2-23 21:27
距离不算远,AB没错吧?用万用表量下前端485有电压吗?正常应该5V以下,控制是有波动
作者: 我叫2黑    时间: 2009-2-24 09:04
谢谢大家的回复,这几天忙没上来,不好意思。AB线没错,电压在3-4V左右,没超5V,AB线也是通着的。线用的是同轴电缆。485用的是网线,解码器也正常工作了,主机设置也是对的。云台也没坏,就一台云台。图像正常,就是云台转不了。
作者: sunknight0    时间: 2009-2-24 09:32
网线是用8芯线中两根线还是用的两对线,解码板在前端电源供电是否正常,

作者: szperfect    时间: 2009-2-24 09:52

你可以看一下这个

云台故障出现有可能存在以下几方面的情况
    1、无法控制云台
    2、无法控制解码器
    3、解码器的信号指示灯不工作
    4、部份功能无法实现
    分析:码转灯不闪
     软件设置(灯不闪,主要是解码器未进行工作,先从软件设置着手解决这个问题)
    1、软件中的解码器设置(解码器协议、 com 口、波特率、校验位、数据位、停止位)
    2、更换一个com口(检查 com 口是否损坏),
    3、硬件,如上述设置后,还是无法正常使用,打开九针转 25 针转换器接口。检查接线是否为 2-2,3-3 等等如果正确,检查解码器电源是否正常(可用万用表进行电压和和电流测试(9v,500ma)),没有问题可判定码转换器己经损坏。

    无法控制解码器

    解码器中无继电器响声。
    1、检查解码器是否供电。
    2、检查解码器是否收到了485输出信号。
    3、检查解码器协议是否设置正确。
    4、检查波特率设置是否与解码器符合(检查地址码设置与所选的摄像机是否一致(详细的地址码拔码表见解码器 说明书 )
    5、检查解码器与换器之间的接线是否接错(1-485a,2-b;有的解码器是1-485b,2-a)
    6、检查解码器工作是否正常(解码器在设置好后需要断电重启,是否有自检声;软件控制云台时,解码器的 up,down,auto等端口与 ptcom 口之间会有电压变化,变化情况根据解码器24v 或220v而定,有些解码器的这些端口会有开关量信号变化),如有则解码器工作正常,否则为解码器故障
    7、检查解码器的保险管是否己烧坏。

    无法控制云台
    1、检查上面第六项是否正常。
    2、解码器的 24v 或 220v 供电端口电压是否输出正常。
    3、直接给云台的 up、down、与 ptcom 线进行供电,检查云台是否能正常工作。
    4、检查供电接口是否接错。
    5、检查电路是否接错(老解码器为 up、down 等线与 ptcom 直接给云台供电,各线与摄像机及云台各线直接连接就可以了;有的解码器为独立供电接口。


云台控制的部份功能无法使用
    1、界面上无法操作(无法点击或点击无任何响应);
    2、安装相应的云台控制补丁程序;
    3、点击时码转灯亮或解码器里面有继电器响,但部份功能无法控制;
    检查无法控制的功能部份接线是否正确、云台、镜头等设备是否完好、解码器功能端口是否电压、开关量输出是否正常;
    4、控制时云台动作不正常;
    如出现转动无法停止情况,首先单独对该端口进行测试(直接向该端口通电,进行控制)如正常,则检查解码器对应的端口是否工作正常。


作者: 我叫2黑    时间: 2009-2-24 10:06
谢谢大家,明天去看看,
作者: xiongyoukui    时间: 2009-2-24 11:53
这就简单了,控制线不能用网线,如果用了,就把4对分成2队,每队四根线,做为AB线,网线阻抗太大,导致不能控制
作者: songqiang1516    时间: 2009-2-24 12:54
设置好后,解码器要断电重起试以下
作者: zhoutaocslg    时间: 2009-4-6 20:25
我用的是大华的录像机,亚安的云台(内置解码器),云台中的一体机是不是任意配,有没有什么协议限制,还是什么的限制?
作者: 句容保安电子公司    时间: 2009-4-6 21:24

好东西,不错

网线做数据线远了点吧


作者: lyoyqs    时间: 2011-3-29 20:59
怎么不用双绞线。。。。
作者: 红叶风铃    时间: 2011-3-30 13:52
以下是引用lyoyqs在2011-3-29 20:59:00的发言:
怎么不用双绞线。。。。

同感 485最好用双绞线!


作者: duhaiping    时间: 2011-3-30 14:16

云台是用24V还是220V的要 搞清楚。


作者: ws719672748    时间: 2011-3-30 14:30
不懂 学习了
作者: okoos168    时间: 2011-3-30 17:09

亚安的云台都是AC24V供电的。

建议用工程宝接在485端试下,如果行的话,就是用网线的问题。

 


作者: immanuel    时间: 2011-3-30 20:17
录像机有没有设置
作者: qimeng    时间: 2011-4-1 15:16
这是小问题。肯定是哪里接错了。只能慢慢找了。
作者: panhong81    时间: 2011-4-1 16:45
  超过600米时,要加的终端电阻是并联。