千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教:江森ddc如何进行阀门连锁 急
[打印本页]
作者:
jcsass
时间:
2009-2-9 11:14
标题:
请教:江森ddc如何进行阀门连锁 急
<p>阀门:cp1\humi-v (cp1 ao_1) 风机状态显示:cp2\s-a-s (cp2 bi_1)</p><p>要求当s-a-s为off时,humi-v的输出为零,请问各位大虾如何实现这个功能呢?</p>
作者:
jcsass
时间:
2009-2-9 11:17
补充:humi-v平时由pid1控制
作者:
zhuifeng18
时间:
2009-2-10 14:43
<p>PID和PLC都能实现 你的DDC是DX9100还是FEC的</p><p></p>
作者:
jcsass
时间:
2009-2-18 14:11
呵呵,已经用JC-BASIC编程解决了
作者:
zhuifeng18
时间:
2009-2-20 16:48
汗。。。。。这个需要用JC-BASIC么 C学的不错么!!!