千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]有遇到这样的问题吗? [打印本页]

作者: 风之神韵    时间: 2009-2-6 15:31
标题: [求助]有遇到这样的问题吗?
云台解码器能控制上下左右,却无法控制云台自动转动,协议,地址码,波特率都没错的。485,四路八路采集卡,采集卡驱动更新,解码器,能换的都换了,就是不能自动转动。。郁闷呐!
作者: 德拉霍亚    时间: 2009-2-6 15:42
有根自动的线查下
作者: whory    时间: 2009-2-6 15:48

三种可能:

1、线没接对,有根自动的线没接对

2、解码器电压不足

3、解码器有故障


作者: 风之神韵    时间: 2009-2-6 16:16
我用硬压的采集卡,能自动转动。半软硬的就不能自动转动了!奇怪!
[此贴子已经被作者于2009-2-6 16:17:01编辑过]

作者: lugxuan    时间: 2009-2-6 16:20

楼主,你这个问题是协议不对,我也碰到过

PECLO-D协议有很多的,分得很细的


作者: 银翼赤鸟    时间: 2009-2-6 16:32

学习


作者: 风之神韵    时间: 2009-2-6 16:46
以下是引用lugxuan在2009-2-6 16:20:00的发言:

楼主,你这个问题是协议不对,我也碰到过

PECLO-D协议有很多的,分得很细的

我前三位跳的是自动识别协议,请问问题出在这吗?


作者: szbc1808    时间: 2009-2-6 16:50
解码器控制自动的继电器有可能坏了!他不能自动吸合。还有可能就是电压不足!
作者: 风之神韵    时间: 2009-2-6 16:53

解码器换了N个!


作者: wy882200    时间: 2009-2-6 16:58

你的解码器支持自动转动功能吗?是内置的还是外置的?


作者: lugxuan    时间: 2009-2-6 17:02
你说能上下左右转,不能自动我以前碰到的就是PLCOD协议有很多种,有什么1.2.3.。。。SD。。。,大的,换了协议就可以了,你现在可以上下左右,可能明天来的时候就只能左右或上下了,反正全是乱的
作者: 风之神韵    时间: 2009-2-6 17:09
换了别的协议还是不行,只有PLCOD-p-1能上下左右,不能自动!
作者: lugxuan    时间: 2009-2-6 17:16
加Q说话
作者: 笑帅    时间: 2009-2-6 17:17

搞什么云台解码器了,这么麻烦

如果用云台的话还不如用个中速球或高速球,简单接几根线就得了,方便得很,成本也高不了多少,楼主以后要是再用这方面产品就直接找我了

QQ:952667236


作者: 风之神韵    时间: 2009-2-6 17:21
lugxuan请问你的QQ多少呢,我的329285948
作者: 风之神韵    时间: 2009-2-7 13:05
问题终于解决了,是协议设置不对!
作者: 桃园一片    时间: 2009-2-7 13:17
PELCO协议里(厂家原始定义)本身就没有自动。这个协议出的很早,我想当时还没有让云台24小时转的需求。现在的自动本身都是各个解码器厂家、硬盘卡厂家根据理解和其他厂家的理解定义的。因此,其他基本动作都没问题,只是自动、雨刷等等这些协议,都是通过自定义的辅助协议,是千奇百怪的。因此奉劝使用这些协议的用户,不要使用PELCO协议。就是同样设备的厂家,都会经常变动这个协议的定义。