千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 谁知道这个误报可能的原因吗? [打印本页]

作者: yufan0366    时间: 2009-2-4 22:16
标题: 谁知道这个误报可能的原因吗?

我是做安防的新手,年前做了套凯虹的报警主机加DT-700的有线报警项目,可没过一星期,现在布防越30分钟后就有一个5号防区会误报,大家请帮忙给出可能的原因。谢了


作者: fightworld    时间: 2009-2-5 10:37

那是什么样的主机啊

现在报警器市场产品比较多,最好能说的具体一点

还有 你现场有多大 怎么布的线  怎么供电 报警的是什么设备

设备周边什么情况都需要你来考虑的啊


作者: wangxusenboll    时间: 2009-2-5 16:05
是的啊,什么叫误报,定义要明确,报警有没有规律。5防区报警有没意义规律。还是外界的干扰。都要考虑。想排除故障只有自己去试,把5防区和其他防区互换,确定探测器的好坏和周边的有没有障碍物干扰,等等,因素很多啊。搞不清楚,打电话给版主!
作者: 北极蓝光    时间: 2009-2-6 09:36
建议把前端5号防区的前端设备拆下来。接上防区电阻。看第5防区还会不会误报。会的话就是主机问题。不会就是供电或者探测器的问题
[此贴子已经被作者于2009-2-6 9:36:33编辑过]

作者: RK    时间: 2009-2-6 10:42

把5防区用电阻接起来,如果还报警就是主机问题,检查设置或者主机质量

如果不报警可能就是探测器问题,检查探测器或者线路,


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2009-2-6 14:01
按上述两位说的方法去做就可以知道到底是探头问题、主机问题或线路问题
作者: fengxinglie175    时间: 2009-2-7 11:11
了解下,长见识
作者: songfuxu    时间: 2009-2-7 16:22

楼主说的比较笼统
还是参照上面同仁们的建议试一下吧
五防区的设备或者线路出问题的可能性比较大。


作者: 相线上的蚂蚱    时间: 2009-2-8 15:04

学习 了   但是我想问下 如果是线路问题  他怎么能30分钟后才报警     为什么楼主强调时间    

我也菜鸟  大家多间量


作者: zjm3008    时间: 2009-2-13 11:39
把5防区红外探头的灵敏度调低点,
作者: 比芮科技    时间: 2009-2-14 16:40

如果每次都是30分钟,很有规律,那么可能是设置问题哦。


作者: qqlion    时间: 2009-2-26 11:30
如果每次都是30分钟,很有规律,那么可能是主机的设计问题。
作者: ckskeke    时间: 2009-2-26 13:50
学习ING
作者: head2005    时间: 2009-3-16 17:44

谢谢楼主!以后要继续发扬这种作风!


作者: yhm992512    时间: 2009-3-16 22:51
学习中!
作者: wskpliqpl    时间: 2009-3-17 13:21
好东东  我只能灌水了。好多资料我看不到。希版主谅解。谢谢。
作者: 凯旋在子夜    时间: 2009-4-2 11:11
建议把前端5号防区的前端设备拆下来。接上防区电阻。看第5防区还会不会误报。会的话就是主机问题。不会就是供电或者探测器的问题 。
作者: flardy    时间: 2009-4-2 11:17
主机问题
作者: changelyd    时间: 2009-4-3 14:08
路过学习