千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请高手们看看这是什么回事?????? [打印本页]

作者: jun35296    时间: 2009-2-3 22:38
标题: 请高手们看看这是什么回事??????

[attach]36833[/attach]

是不是视频干扰或是电源干扰,  这个问题出现几个摄像机一样的情况, BNC接头重新接过 电源电压又调过

本人安装了17支摄像机 一支出现这个问题就几支都出现了 有时候半个小时之后就出现或几分钟之后就出现了

这问题搞到我烦啊555555555555

有高手在吗 说说这是怎么回事啊 感激不尽  

我用是的75-4 全铜线大概安装不到100米左右啊  中央电源分两路的12  23A 的  电源供电距离大概50到60米左右

因为我买电源的时候那个老板没有9A到16.5啊所以给了我23A的

高手们帮帮小弟啦

谢谢

 


作者: jun35296    时间: 2009-2-3 22:39

[attach]36834[/attach]

还有这张给大家看看


作者: jun35296    时间: 2009-2-3 22:40
[attach]36835[/attach]

作者: jun35296    时间: 2009-2-3 22:43
有时候图像好清楚的 BNC接头全换过  有时候几个小时后就出现啦
作者: 华科    时间: 2009-2-3 23:21

请问一下。你几个头位置有没有高压线路。如果有的话那样就应该检查一下。如果有必要可以加装一些抗干扰的装置。效果都会有改善的。


作者: jun35296    时间: 2009-2-4 00:24

有就有经过380V  就是这几个出现问题 其它都经过380V都没有问题啊就是这些出错啊

那是什么原因呢 


作者: jun35296    时间: 2009-2-4 00:25

没有高手在吗

急~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


作者: jun35296    时间: 2009-2-4 00:53
555555555没人回答我吗
作者: soww    时间: 2009-2-4 01:40
哪是什么干扰?哪有那么多干扰?主要是接头的问题。视频采集卡的排线检查过没有啊?换个试试。
作者: 烂单车    时间: 2009-2-4 03:01
电源干扰!!!
    把摄象机和其他金属绝缘掉就可以了!!!
   家干扰器也可以
作者: kdgzlu    时间: 2009-2-4 08:27

请问楼主用画面分割器和视频分配器没有,若有可以试着和好的画面视频头对换一下 看看……


作者: 清风无语    时间: 2009-2-4 10:35
电磁干扰
作者: whory    时间: 2009-2-4 10:55

1、比较简单的方法,把BNC头两边可靠接地,效果应该会好些;

2、视频线和电源线分开套镀锌管;

3、视频线两头接有源或者无源抗干扰器,最好是有源,市面上一堆,随便买一对测试一下;


作者: jun35296    时间: 2009-2-4 12:43

谢谢各位朋友

 我还说一个问题就是其它都是跟电源线和视频线走在一起那些都没有问题啊,就是这几支出现啊

距离比这些都比较远走线的

为什么那些就没有问题近距离就有问题啊

5555555555555555555


作者: sunvid    时间: 2009-2-4 13:48
集中供电,死定了!
作者: veigei    时间: 2009-2-5 11:59

楼主不要急  

无非也就两种可能

1 视频线有干扰

2 采集图像系统上的问题  包括电子原件  接头  

别着急   慢慢来~


作者: wy882200    时间: 2009-2-5 13:57
主要是摄像机供电的问题,你的出现问题的几个摄像机可以使用单独的变压器试试,估计就可以解决了。
作者: jun35296    时间: 2009-2-5 18:42

谢谢各位大哥们啊

事情还是没解决啊

烦啊

明天去试试电源改一改电源线路试试


作者: jun35296    时间: 2009-2-5 18:46

我的电源是接电梯的380V啊接220C进来的啊

不知道是不是这两个电源问题呢

两路中央处理电源都是接电梯的电表啊

可能是这关系吧


作者: anroon    时间: 2009-2-5 22:04

先换个通道,如果不行的话,再换个摄像机试一下,如果再出现这种情况就是干扰的,看看摄像机附近有没有干扰?你现在线都走了,总不能拆或者再重新走线吧!如果真是强电干扰的话,你买抗干扰的装置,或者找出干扰源,做保护,如果不想重新走管的话,看有卖钢线槽的,用那玩意试一下。


作者: lageon    时间: 2009-2-6 03:42

  把这几处的摄像机拿到别处看看效果

  强电磁干扰我估计~!


作者: soww    时间: 2009-2-6 04:57
民用小区监控,强电的干扰可能性是很少的,除非380伏以上的电压一起布线,无线干扰的可能性几乎没有,除非在电梯井布线。主要的问题是接头,一定有些地方接得不好,和接头的质量也很有关系,接头包括采集卡自带的接驳头。你以为做得很好,其实你就是做得不好。
作者: jun35296    时间: 2009-2-6 08:36

BNC接头两头已经换过都是这样啊

我大概估计不是BNC接头

可能是接电源问题啊


作者: laodongsd    时间: 2009-2-6 08:48
问题就在这啊,呵呵,
作者: shidane    时间: 2009-2-6 09:48

电源干扰!

可能你的市电有问题,尝试加个ups。


作者: sothis    时间: 2009-2-6 11:27
我也不是特别清楚是什么问题 反正就就我个人的经验 最容易产生问题的一就是BNC头不规范  二就是强弱电没有分离产生电磁干扰。           你不能说有些强弱电也是一起走没问题  就推断出不是强电干扰 这样太片面了。
作者: 长城安防电源    时间: 2009-2-6 14:05
楼主的情况属于电源干扰的,如果出现这个问题就几乎所有摄像机都这样的对吧!首先是您集中电源的输入端电压波动过大引起的,然后您的电源稳压滤波效果不好,电压输出纹波大,稳压效果不好才会出现纹波干扰!更多交流可以加我qq聊!
作者: jun35296    时间: 2009-2-7 00:17

22楼的朋友你说错了

原来不是BNC接头问题啊

我查过是电源问题啊

现在好了

谢谢27楼的朋友啊


作者: soww    时间: 2009-2-7 05:01
电源干扰根本不可能,是变压器有问题吧。
作者: jsmv    时间: 2009-2-8 17:01

电梯电源杂波太大


作者: heml    时间: 2009-2-8 19:23
根据图像的干扰现象,这属于开关电源的干扰。至于造成这种干扰的原因,大多是开关电源的高频信号通过地回路侵入图像的。如果还未解决,请与我们联系。