标题: viata120脑子出错了 [打印本页]

作者: pangjin888    时间: 2009-1-6 15:50
标题: viata120脑子出错了

今天把VISTA120分了6个子系统,后5个子系统通过1234*N 12342可以正常布防,但第1个子系统输1234*1 12342就是没有反应,按*号键也没有故障显示,READY灯也能亮.还有什么问题导致不能1号子系统不能布防啊?紧急求救啊!在线等


作者: pangjin888    时间: 2009-1-6 15:57
快来人啊
作者: gameboy0519    时间: 2009-1-6 15:58
用4140密码是否可以?
作者: pangjin888    时间: 2009-1-6 16:00

4140也试过

密码也没有更改过


作者: pangjin888    时间: 2009-1-6 16:11
我刚才把第一个子系统的防区改到了第二个子系统里,可以用
但第一个子系统还是不能布防
作者: gameboy0519    时间: 2009-1-6 16:16

是否有接电池?2*18也编辑过了是吧?


作者: pangjin888    时间: 2009-1-6 16:27

电池接上了

2*18是什么啊

具体是怎么设置的啊?

麻烦你和我讲一下


作者: gameboy0519    时间: 2009-1-6 16:40

2*18是允许跳转子系统的数据项,主机默认是不允许的,所以如果你没有编过该项,你现在的使用的跳转命令是无效的。

将2*18数据项输入“1”,退出编程,就可以使用了。


作者: pangjin888    时间: 2009-1-6 17:20

好的

解决了啊


作者: pangjin888    时间: 2009-1-6 17:21
十分感谢!
作者: gameboy0519    时间: 2009-1-6 17:21
不客气~