千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 有没有什么办法使电阻降到4Ω以下 [打印本页]
作者: 午夜星雨 时间: 2009-1-4 09:59
标题: 有没有什么办法使电阻降到4Ω以下
我现在做了一个监控机房,现在是把机房的接地点接在了南方电网的接地点内.
现在的电阻为5.2Ω.安全质理检测中心说这个电阻不合规范.让我们重新做一个.
请教一下有什么好的方法做到,价格便宜.又能通过检测的...
[此贴子已经被作者于2009-1-4 10:01:20编辑过]
作者: 大胡子88 时间: 2009-1-5 16:26
面积、深度、换土。
作者: bjjackie 时间: 2009-1-7 12:36
用我公司的雷克石可以做到的。
联系电话:01060503696-6009 高先生
作者: jd29 时间: 2009-1-7 12:53
用我公司的接地棒和降阻剂可以做到的。
联系电话:0571-88314955 夏先生
作者: ruoshui3 时间: 2009-1-7 14:54
人工接地体!
作者: 超导体 时间: 2009-1-20 09:16
同意胡子
增大接地体面积、增多接地极、深度在冻土层一下、更换好的土质。
作者: 大胡子88 时间: 2009-1-23 21:22
接地棒和降阻剂都是忽悠人的东东。详见俺以前转过的一个帖子:
http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=71&ID=328275&page=1
作者: szspd 时间: 2009-2-3 15:42
本身地阻值就不高,很容易处理的,有需要支持可以加QQ:399851919
作者: yulin5188 时间: 2009-2-20 10:48
加降阻济
作者: 子时曰 时间: 2009-2-20 16:46
看过两遍,只能一声叹息....
作者: lhg34 时间: 2009-2-28 16:46
学习
作者: ttttttzzzxxx 时间: 2009-3-2 17:55
以下是引用子时曰在2009-2-20 16:46:00的发言:
看过两遍,只能一声叹息....
作者: badman1111 时间: 2009-3-3 00:29
唉。前几天还有人向我推荐用接地棒来作防雷接地呢。。看来要改变方案了。
作者: neusun 时间: 2009-3-4 21:38
重新做个地极
作者: zhvdsl2 时间: 2009-3-10 23:02
学习,谢谢
作者: xyut 时间: 2009-3-11 10:33
土法灌盐水
作者: 大胡子88 时间: 2009-3-11 21:35
以下是引用xyut在2009-3-11 10:33:00的发言:
土法灌盐水
这样做只能解一时的验收问题,三、五天后地阻又回复原样,三、五个月后地极的金属还会全部烂掉。
作者: yaoqikun 时间: 2009-3-22 22:44
买几根50*50热镀锌角铁2米左右,在地下我1米坑,将角铁钉到坑里用扁铁联起来,每个格4米呈圆形分布3-5根就差不多了成本500元(材料+人工)
作者: yysilver 时间: 2009-3-23 00:25
要么往深砸,至少2.5米以上;要么多砸几根并联。
作者: 昊鹏 时间: 2009-3-24 13:39
不好说
作者: panxiaoj 时间: 2009-3-24 14:34
同意18
作者: kingback 时间: 2009-3-25 09:05
扩大接地网面积是最好的方法,不过似乎成本会增加很多。
作者: gjh1987118 时间: 2009-3-25 17:53
顶个
作者: seanbyrd800111 时间: 2009-3-25 20:52
补接地装,长度,2.5米,埋设深度0.5米,装体垂直!三到四根即可!
作者: wzhch840511 时间: 2009-3-26 10:01
学习中!~~~~
作者: vipml 时间: 2009-3-26 15:19
做铁笼,埋深点,能解决这个问题。
作者: 城市边缘 时间: 2009-3-26 16:25
学习了~~~
作者: ecboy 时间: 2009-3-26 17:16
办法真多
作者: fuliang 时间: 2009-4-3 22:25
赚积分
作者: ycdjw 时间: 2009-4-4 15:59
电网的接地是直接用镀锌角钢打下去的,用在机房上效果不行
作者: l030406111 时间: 2009-4-10 19:10
我看有人用盐降阻,是不是跟降阻剂一个效果呢?
作者: 蓝梦祥 时间: 2009-4-10 21:38
看看 打胡子的说
作者: 正程科技 时间: 2009-4-10 22:57
接地棒和降阻剂可以做到的
作者: 正程科技 时间: 2009-4-10 22:57
接地棒和降阻剂可以做到的
作者: penkey3000 时间: 2009-4-30 14:35
同意
增大接地体面积、增多接地极、深度在冻土层一下、更换好的土质。
增减降阻剂
作者: wto20062 时间: 2009-5-1 18:28
加水解决吧
作者: 木秀于林 时间: 2009-5-4 10:16
是我啦
作者: guangdang 时间: 2009-5-7 02:50
这是最基本的啊
作者: szspd 时间: 2009-5-7 17:25
以下是引用午夜星雨在2009-1-4 9:59:00的发言:
我现在做了一个监控机房,现在是把机房的接地点接在了南方电网的接地点内.
现在的电阻为5.2Ω.安全质理检测中心说这个电阻不合规范.让我们重新做一个.
请教一下有什么好的方法做到,价格便宜.又能通过检测的...
[此贴子已经被作者于2009-1-4 10:01:20编辑过]
实测电阻只有5.2欧姆,要做到4欧姆以下应该难度不大,具体怎么做要看现场情况而定,还有就是重新制作一套简易地网的费用有谁出,这是关键,,,szspd@126.com
作者: xbs1234 时间: 2009-5-8 11:34
深点就好了
作者: yn5411 时间: 2009-5-10 11:53
阻值一般与湿地,深度,面积有关,还不行,就用专用的东东了。
另说一句,三楼太那个些了,要推销也得先说清楚啊
作者: llj000000 时间: 2009-5-11 18:17
支持大胡子。面积、深度、换土才是硬道理
作者: xiaojun3033 时间: 2009-5-15 09:46
同意 增大接地体面积、增多接地极、深度在冻土层一下、更换好的土质。 增减降阻剂
作者: 嬷嬷猴 时间: 2009-5-19 21:27
顶一下,我是来换积分的
作者: wujianyong 时间: 2009-5-20 17:13
学习中!
作者: 草木木 时间: 2009-7-22 13:03
增加接地极
作者: ytbyz 时间: 2009-7-24 12:29
方法很多
作者: hycin 时间: 2009-7-24 15:29
土质是关键
作者: ybjch 时间: 2009-7-25 16:42
以下是引用yaoqikun在2009-3-22 22:44:00的发言:
买几根50*50热镀锌角铁2米左右,在地下我1米坑,将角铁钉到坑里用扁铁联起来,每个格4米呈圆形分布3-5根就差不多了成本500元(材料+人工)
简单易行
作者: wyh1228 时间: 2009-7-28 20:55
做圆形一极,中心深打柱
作者: wylks 时间: 2009-7-29 16:06
增加防雷模块,加降阻剂,接地电阻跟环境也有关系,干燥的地方阻值就会大。
作者: szspd 时间: 2009-7-31 14:58
呵呵,顶一下。
注:现在的使用部门或者政府部门,相当一部分负责人根本就不懂防雷接地,退一步讲,他们只会按照所谓的“砖家”出的标准为依据。
就拿LZ的这个方案来说,5点几欧姆已经算是不错了,完全没有必要做到4欧姆以内。
广州电信06年“全球眼”项目试点工程,我也有幸参与了该项目的建设,基本都控制在10欧姆以内,而且得到了电信部门的项目负责人认可,并通过验收。
这是一个野外的项目,动工前测试的地阻均在50欧姆以上,高的达200多欧姆,我们完全可以做到4欧姆以内,但增加的成本及对土壤造成的损坏也是很严重的,最后电信公司接受10欧姆。
[此贴子已经被作者于2009-7-31 15:08:06编辑过]
作者: ca231 时间: 2009-7-31 23:26
50*50热镀锌角铁2米左右,在地下我1米坑,将角铁钉到坑里用扁铁联起来,每个格4米呈圆形分布3-5根就差不多。加盐水。应该差不多了
作者: seelin2000 时间: 2009-8-1 22:32
路过,学习
作者: jinhuili 时间: 2009-9-2 10:37
多个电极并联,足够深,加降阻剂.
作者: NHKS 时间: 2009-9-2 10:43
灌点水,桩打深点
作者: hnhj 时间: 2009-9-11 13:35
挖深坑,埋进去更大接地极
作者: zhuchaocq 时间: 2009-9-13 18:38
可以
作者: jxjjwyong 时间: 2009-9-15 16:50
增大接地体面积、增多接地极、深度在冻土层一下、更换好的土质
作者: 为安 时间: 2009-9-17 13:03
多做个地网跟原来的连起来
作者: microking 时间: 2009-10-12 14:44
全文已阅......
作者: chenbofairy 时间: 2009-10-16 16:17
恩,学习下
作者: wuyuhui19 时间: 2009-10-19 11:36
潜规则。。。恐怖。。。
作者: bingbuaini 时间: 2009-10-20 14:43
可以打一根扁铁 埋深一点 接地端子与扁铁焊在一起 然后在测试
作者: jonyfeng 时间: 2009-12-14 12:49
难道任何地方都要那么低阻值
作者: lhhsmh 时间: 2009-12-15 09:45
那就多加几个串联的地级。
作者: ecpartclf 时间: 2009-12-17 10:23
学习。。
作者: 张扬1987 时间: 2009-12-31 17:09
挺复杂的
作者: tiger509 时间: 2010-1-5 12:31
学习~顶;
作者: Q404674218 时间: 2010-2-5 10:59
入地深度要更加深,面积要更加大,尽量接湿地
作者: chenweidong2007 时间: 2010-4-17 15:32
支持大胡子!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |