各位大侠
今天在调试云台,发现一个很奇怪的问题,怎么调都调不好
派尔高D协议,9600
摄像机可以变焦和调焦,但就是不能控制云台转动
这个工地装了5个9寸云台,都是同样的问题,可以变焦和调焦,但就是不能控制云台转动,因为这些云台以前是正常使用的,可以基本排除电机的问题
甲方在拼命催,我们又束手无策,希望高手指点,谢谢了!
哥们第一可以保证你的通讯和协议没有问题了
你仔细看看解码器和云台的说明书
要是没有说明书问问当初拆下来的人
就是没有说明书了,问拆云台的人,给了一个电话叫我们打,打过去半天也说不出个所以然来,真是急啊
各位高手,能不能帮忙分析一下,是否前端接线问题?还是?
能变焦,说明协议和波特率都是正确的,不能转动,那就是控制部分的问题,控制部分会有哪些呢?
希望各位高手不吝指教!
解码器的协议和控制软件的协议是否一样?摄像机的变倍是否是接是解码板的输出控制电压端口上?如果是,则说明协议是一致的。另外要问你用的是什么控制设备?
我分析你这个问题极大可能是通信协议不匹配造成的。换P协议试试吧。D协议我这里有D1-D7种版本の
主要查解码器到云台的接线是否正确!
自己把解码器调试出来的!
电路板上有标示!
协议问题
究竟是什么问题呢 我也很想知道
能控制光焦变说明协议与通信没问题,先查看一下在控制方向的时候解码器的继电器是否有响声,如果有响声说明解码器没问题,如果没有响声那很可能是其中一个继电器短路张不开导致其他继电器失效,
再查看解码器与云台之间的连线有无问题,注意公共线。常用的云台应该只有两种供电方式,但都是交流电,AC24V或AC220V,如果用DC24V那一定不行。
再查看一下云台内的微动开关,很可能是微动开关合上打不开,或者有线脱焊。
如果云台是AC24V供电,可以将云台拆下拿到屋里用一组AC24V电源去碰公共与上下左右任意一根线,看云台能否动。
电源的问题,看云台是24V还是220V驱动的,解码器对应就可以
有可能是解码器的问题,在前端控制时听一下解码板上的继电器响吗,如果不响你可以换一下解码板试一下.
由于你的是个共性问题,设备故障的可能性不大,建议你首先应该确定你的解码器与云台的接线有没有问题,其次是解码器的输出电压与云台的电机电压是否吻合,如都没问题的话就是协议不完全匹配的问题,更换校验方式或协议在看一下。
应该是协议的问题
再说了 你爬上去用表量一下不就行了么 在这里大家只是根据你说的情况推测而已
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |