千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]还是对射的问题 [打印本页]

作者: lnsy    时间: 2008-12-29 19:22
标题: [求助]还是对射的问题
前几天做了一个小工程,用4防区的对射,可是做完以后红外怎么也切不断,就是把发射端断电了接收端还是能接收着红外,换成被动红外探头却自己在那就报警,拿到其他地方还都没问题,在现场就不行,现在都怀疑是有大的红外干扰源,可那是一家殡仪馆啊,四周也没什么人家和企业,挺空旷的一个地方,但对面山里有军队,能是从那出来的干扰码?我真郁闷了,没办法了怎么做就是不好使啊,无的红外探头也是拿到外面自己就报警,哪位高手给指点一下啊,是什么原因,我该怎么办啊,谢谢了
作者: matop    时间: 2008-12-29 20:08

如果没有接错线,那真是见鬼了,呵呵~~

好好看看说明书


作者: 元昊    时间: 2008-12-29 23:13
怀疑是电源问题,其余断电,用电池只接一个受光器看下.还有是否靠近焚化炉.
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2008-12-29 23:39

电源或现场走线有问题


作者: 比芮科技    时间: 2008-12-30 00:18
你那四对如何装的,是不是另一对的发射,这里接收到了?
作者: lnsy    时间: 2008-12-30 07:47
不是啊,就是单独拆下来接一对也是断不开,在别的地方也试了,好使的,一进了现场就不行了
作者: lnsy    时间: 2008-12-30 07:49
不是的,拆下来单接一对还是断不开,在别的地方都好使,线都没拆,进了现场就不好使,郁闷啊
作者: yaodanghui    时间: 2008-12-30 09:04

建议你不接设备检查下线路吧。。。


作者: RK    时间: 2008-12-30 17:17
检查接线问题
作者: PULNIX    时间: 2008-12-30 17:43

      你无线产品是电池供电还是220V变压供电,如果是电池供电,那就肯定不是电源的问题。1.有红外干扰;2.有强烈磁场干扰。等等,哦,对了,你用的是什么品牌的产品,换换抗环境干扰强的产品试试。如果是红外干扰,可以试试日本达凯克丝TAKEX的产品。他对射的红外光是自然界没有的波段,电磁干扰就要看电磁强度了。


作者: lnsy    时间: 2008-12-30 18:38
用的是有线的对射,艾礼富的,ck236的报警主机,在外面试都是好的啊,是到现场就不好使了,把发射端关了,接收端信号还是满的,就单独接一组也不行也还是不行,换成红外幕帘的被动红外,接上自己就报警,真没办法了,求求各位大虾了,到底怎么回事啊
作者: cjfjc    时间: 2009-2-14 11:10

这个简单

附近有干扰源,要么是红外摄像机,要么是其它的红外发射源

换变频对射,找我就行了


作者: 比芮科技    时间: 2009-2-14 15:16
有没有把发射和接收交换一下位置
作者: 中级上校    时间: 2009-2-27 15:05

检查线路 是不是信号接触有问题

或者你换上去的设备接线柱本身就是问题


作者: sylzb    时间: 2009-2-27 16:14

papa!


作者: wangxusenboll    时间: 2009-2-27 17:25
闹鬼的几率不大吧!
作者: zouzhihui    时间: 2009-3-1 20:37
为中国的安防事业加油

作者: cwyxf1015    时间: 2009-3-2 16:10
 我也遇到过同样的问题
应该是电源的问题,你换蓄电池供电看可不可以。





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2