千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: VISTA120怎样设置在晚上只能布防不能撤防 [打印本页]

作者: jxqjxxy    时间: 2008-12-24 22:09
标题: VISTA120怎样设置在晚上只能布防不能撤防

请问各位同行

  VIST A120  怎样设置在晚上9:00PM-9:00AM这个时间段禁止撤防。但是如果在9:00PM-9:00AM这个时间段报警,必须要有密码能撤防。最高权限密码除外。各位谁编过这个。谢谢啦  xiaoyang2188@126.com


作者: HUGE    时间: 2008-12-25 16:32

增加一个密码,设置权限为操作员,

创建一个自动布防、撤防的时间表。

                                 根据时间表自动动作

                                      利用时间窗定义各种时间表,#80, #81 & #83菜单编程为时间表编程提供了友好的界面。

自动布防                        可以在预定的时间窗结束时外出布防系统

自动布防延时                 2*05中定义从布防窗结束到布防时的4-56分钟的延时。

自动布防警告               2*06定义自动布防警告的01-15分钟时间。

临时推迟布防            用户可以手动推迟布防时间表12小时(密码+#82)。

                                  

强制布防                   2*08中的强制布防选项将使系统试图旁路所有失效防区自动布防。

自动撤防                   在预定的时间窗口自动撤防系统。

延迟撤防                   2*07定义4-56分钟的延时,在自动撤防窗末开始。

限制撤防                   2*10中设定,限制操作员级的密码只能在有效的布撤防时间内撤防系统

例外布撤防报告         不在有效的布撤防时间内的布撤防都往中心发送例外布撤防报告;相应的时间窗结束时没有相应的动作也将往中心发送动作丢失报告。

                                  

时间驱动事件            用时间窗自动驱动继电器

                                 可以定义每天的例常动作,也可以定义一次性动作。

                                 可以定义20个此种动作

出入限制                   某个用户的密码可以定义只在特定的时间段内有效。


作者: hwc2ycy    时间: 2008-12-26 08:56

 不是有几级用户权限。