千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
关于球机供电
[打印本页]
作者:
xaero
时间:
2008-12-22 22:02
标题:
关于球机供电
各位老大,220转24V 20A的变压器输出400~500米RVV2x1.0线中间挂9个雅安的球机,可不可以??
作者:
rdg
时间:
2008-12-23 08:54
2*1.0的线,24V送到300左右,压降就应在22V左右,还是把220V送到各点变压较好
作者:
laodongsd
时间:
2008-12-23 09:03
好像不大行啊,传24伏压降太大,一般不大好办啊,
作者:
黄色月亮
时间:
2008-12-23 09:34
最好不要这么干,不然你的球会经常无缘无故的重启,因为这样后面的球,绝对会供电不足的.