千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]如何解决美安总线故障? [打印本页]

作者: sztiger    时间: 2008-12-18 09:27
标题: [求助]如何解决美安总线故障?

一.前端用的是FC-7401总线模块,室外周界敷线与监控电视、DC12V电源线同一根管,此段距离≤300

二.室外进入地下室弱电桥架并到中控室≤300,桥架内有监控、电视、对讲、消防等弱电系统线。

三.中控室的美安7448总线报警主机存在以下故障:1、经常误报;2、报警过后键盘液显就会一个一个提示前端的对射器未准备就绪(所有的),这时要断掉主机电源约十分钟后才能正常工作。

室外进地下室间加了博世7426测试无效。

敬请高手指点解决方案。


作者: qixin2006    时间: 2008-12-18 09:44
以下是引用sztiger在2008-12-18 9:27:00的发言:

BOSCH DS7426在这里做什么用?


作者: 110-911    时间: 2008-12-18 09:47

有可能  电源功率不够     美安客服4008824888


作者: sztiger    时间: 2008-12-18 11:27
1.换过电源了,并根据美安技术客服说的法子测试过电压没事;2.已经和美安客服电话沟通了无数次;3.增加7426也是客服建议的,据说是抗干扰。
作者: sztiger    时间: 2008-12-18 13:23

高手在哪?


作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2008-12-18 14:05

加DS7426是为了将MUX总线转换为RS485总线,RS485总线使用屏蔽线,可一定程度上防干扰,客服的建议倒也是一种解决方式。

我建议楼主从以下几个方面查找一下问题:1.该现象是这款报警主机常见的问题,还是由于干扰导致?2.如果确定为干扰,DS7426的安装是否正确(DS7426须成对使用),是否采用的屏蔽线,防干扰做得如何?

听你的描述倒像是前几天问我要DS7426的那个朋友,你这个工程是不是在湛江?


作者: sztiger    时间: 2008-12-18 15:26
正是我。上次你发来的那套东东装上了还是无效,我现在不知找谁帮我想办法了(美安的客服好像总是很忙似的)。
作者: sztiger    时间: 2008-12-18 15:29
以下是引用淡蓝的忧郁在2008-12-18 14:05:00的发言:

首先,如何确定“该现像是不是这款报警主机常见的问题”;其次,又如何确定是不是由于干扰导致的?


作者: sztiger    时间: 2008-12-18 21:26

作者: xmznt    时间: 2008-12-18 21:46
周边的电源关掉比较一下>
作者: 元昊    时间: 2008-12-18 23:23

1,测试总线电压应为DC8到12V之间波动(博世,艾礼富,美安都是如此)

2,测试对射工作电压都应该处于DC12到24伏之间(市面的大部分对射的正常工作电压,包括艾礼富等对射)

3,测试对射报警时的电压,所有对射也应该处于DC12到24伏之间(我有个客户就出现过某对报警时整片报警,我让他检查报警时电压8V,  分两段供电就解决了)


作者: QQ451245254    时间: 2008-12-19 09:51
怀疑是信号线的问题!你把信号转成rs485信号了 !按要求是要用屏蔽双绞线!
作者: sztiger    时间: 2008-12-19 11:39
以下是引用元昊在2008-12-18 23:23:00的发言:

美安的客户之前也是这样说的,后经测试以上各项均达标。


作者: sztiger    时间: 2008-12-19 15:06

杨斌……跑哪去了?


作者: 元昊    时间: 2008-12-19 19:15
以下是引用sztiger在2008-12-19 11:39:00的发言:

美安的客户之前也是这样说的,后经测试以上各项均达标。

你用了一对7426无法解决,电压等指标都正常。那你只能拿另外一台主机换上看下


作者: sztiger    时间: 2008-12-20 08:48
以下是引用元昊在2008-12-19 19:15:00的发言:

你用了一对7426无法解决,电压等指标都正常。那你只能拿另外一台主机换上看下

       主机板也换过了。非常感谢各位的支持,经过反反复复的试验,基本可以肯定是地下室桥架这一段干扰引起的:因为我将主机拆装至室外时,二天都是正常的。

       我计划沿着桥架外单独敷设联网线,看看效果如何。


作者: sztiger    时间: 2008-12-22 12:10

杨,前面2个7426、后面1个7426前面2个7426能否并接。


作者: 元昊    时间: 2008-12-23 23:34
我倒,干扰这么严重,加7426都无效




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2