标题: 集中供电问题

本人有一个小项目,其中电梯轿箱安装1个半球,其他楼层各安装1个,共计13个半球摄像枪,我希望采用集中供电的方式,布设了一根双绞线,计划用同一根双绞线实现供电和视频信号的传输,这种模式可行吗?由于采用集中供电的方式,不知道大家是如何解决12V的半球枪供电衰减问题的,是否可以买哪种调压器,把电压调到18V左右输出呢?


作者: bianrong    时间: 2008-12-15 11:28
这样的方案不太可行,建议电源与视频线分开敷设,并采用最少3个电源(轿厢1个,高区1个,低区1个),如果高区的摄像机相隔不太远的话。最好不要调高输出电压,那样最远的可能是够12V了,但最近片的摄像机可能会烧坏了。
作者: yukai84    时间: 2008-12-16 16:11

可以通过集中供电解决的,但是成本上面估计节省不了太多的。不知道楼主用的是普通半球摄像机还是红外半球摄像机的。可采用AC24v或DC24v供电,前端用DC24v10A的开关电源集中供电,到摄像机前面转换为DC12v直流电源给摄像机供电的。这样的话电源总成本需要约500块,楼主有需要的话可以和564011758联系的。专业安防电源上海江苏代理。


作者: yukai84    时间: 2008-12-16 16:13

作者: xyz820921    时间: 2008-12-16 18:20

同意


作者: sncaihong    时间: 2008-12-16 18:33
13个摄像机用双绞线传输电源和视频,太强悍了。。。。奉劝别这么搞,出了问题哭都来不及