千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]高速球 控制时图象出现横条干扰。 [打印本页]
作者: xybjq 时间: 2008-12-15 09:33
标题: [求助]高速球 控制时图象出现横条干扰。
系统总共7个高速球,在控制任何一个球的时候,其中2个的图象出现横条干扰。不控制的时候,画面正常。
其余5个球,完全正常。所有控制线是全部通到机房后并起来接,最长的控制线150米,最短的70米,用RVVP2*1.0的控制线,电源是3A/24V交流,电源放在球机附近。球机电源是独立供的,两个球拆到机房里测试是正常的(说明球没问题),开始怀疑线路有问题,结果临时拉了电源线和控制线,也是有干扰的,当两个干扰的球全部装上后,干扰很大,拆掉一个后,干扰会小很多。(对了,视频线 控制线 电源线 接了3合1防雷器是否会有影响)
请高手给予指点。感激不尽。。。
控制设备是 海康的硬盘录象机。
[此贴子已经被作者于2008-12-15 17:56:47编辑过]
作者: answell 时间: 2008-12-15 10:02
有没有试过把其他球的485都断开,只单独控制那两个球呢?
作者: xybjq 时间: 2008-12-15 12:05
试过的方式已经很多了:更换球机电源,换整个球,485线单独控制,电源相位对换,485线屏蔽接地,用矩阵独立控制,用海康独立控制,球机电源放机房和球机电源放前端,电源换功率更大的。。。只有在球机拿到机房 独自使用的时候是正常的。
作者: 下沙 时间: 2008-12-15 13:40
量一下控制线电压
作者: sdyaokk 时间: 2008-12-15 13:53
你这个问题是电源的供电方式问题。换成单独供电,问题可以解决。
我上次搞过一个就是这样的。
作者: copchina 时间: 2008-12-15 14:19
是供电电路对信号造成的干扰吗?
作者: xybjq 时间: 2008-12-15 18:00
郁闷死了,谁能帮帮我啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
作者: lageon 时间: 2008-12-15 20:45
看看是不是两个球的编码问题,也许是一样的编码~!我安分机的时候就遇到过类似情况,编码一样整个系统都瘫痪~!当然分机不是快球 但你看看是不是波特率或者什么的 我估计不是电源,可能是系统问题
作者: 陈伟 时间: 2008-12-15 20:54
把防雷扯掉后在把24V电源单独供电,你要看解码板上边是不是有什么毛病
作者: jin0039 时间: 2008-12-15 21:39
同意8楼,我以前都试一下次.
作者: 爱人十月 时间: 2008-12-16 14:11
楼主的问题我分析如下:
接防雷模块的问题,这个需要做接地的,恰恰和485信号传输方式矛盾,485信号传输是要求前端悬空的,一端接地。所以引起了视频+控制+电源的3个地线混合了,只要有个地方地电位低,他们就开始乱跑了,干扰就来了。
解决办法:给设备做隔离。加装带光电隔离功能的485中继器。
作者: cctvboy2008 时间: 2008-12-16 15:22
这种问题只有排除法慢慢测试了,电源和接地方面的问题大些,希望楼主找到问题后再贴出来大家分析下,不要像一些同志问题解决了就不响了,搞的大家都一团雾
作者: sdyaokk 时间: 2008-12-17 11:39
楼主的努力,可以证明:球机,电源,线路,矩阵,硬盘录像机都没问题。
但是整个搭起来就有问题,那么可能出现的问题会是:施工或安装工艺。防雷接地。
有些高速球本身是自己拼的。
在接收到信号过程中信号线可能会对摄像机外壳产生放电作用。
编码的可能几乎是没有。
作者: diyukegui 时间: 2008-12-17 12:45
以下是引用爱人十月在2008-12-16 14:11:00的发言:楼主的问题我分析如下:
接防雷模块的问题,这个需要做接地的,恰恰和485信号传输方式矛盾,485信号传输是要求前端悬空的,一端接地。所以引起了视频+控制+电源的3个地线混合了,只要有个地方地电位低,他们就开始乱跑了,干扰就来了。
解决办法:给设备做隔离。加装带光电隔离功能的485中继器。
支持此意见
作者: eie1992 时间: 2008-12-17 16:31
可以先检查一下前面摄像机端的防雷器,测一下防雷器的接大地点和视频输入输出BNC外壳,是短路还是开路?
作者: cnpjc 时间: 2008-12-17 16:34
对,你得在摄像机前 做个光电隔离
作者: eie1992 时间: 2008-12-17 16:41
可以不用光电隔离
作者: xybjq 时间: 2008-12-18 18:43
谢谢你们的猜测,呵呵
问题解决了,换了别的型号的球后,干扰消失了。为什么会如此,我一直想不通。球拿到机房是好的。
在问题找到前,我另外发现了个现象,,,485居然1根线也能控制球机,而且控制的时候干扰也没有。
当时我以为1根先好用,就接一根线吧,正好干扰也没有。可过了几分钟,球自动转了,还停不下来。之后是叫厂家发了别的型号的球过来后,好了。。。哎,,,,现在还想不通
最后我的总结是:不能说球机不好,只能说球机的元器件性能不够好。特别是球机罩子上有电源部分,上面还带有风扇和整流桥。
[此贴子已经被作者于2008-12-18 18:46:34编辑过]
作者: wangjing12 时间: 2008-12-19 10:44
信号不匹配?!传输的时候造成混乱?! 我在学习中 别介意
作者: 兄弟叫我老代 时间: 2008-12-19 13:25
球机自动转停不下来的情况
可能用的是匀速球吧
球机本身有预设轨迹的
点击自动的话只要协议匹配就会自动旋转
别说一根控制线了
不接控制线都会转的
作者: xiatianstar1 时间: 2008-12-20 11:03
像有云台的摄像机或是球机,最好找一台工程宝,可以测试球机485控制。很快就可以找到问题所在。QQ:312607340
作者: BG7JWE 时间: 2008-12-21 10:07
一般情况下都是由于球机自身的解码控制板造工及电路设计问题产生,楼主现在是更换了球机就好了,那么,应该是连里面的解码板一起更换,也就是说,当楼主在室内测试时,所使用的电源没有过多的外界干扰引入,不会出现转动时出现干扰情况。但如果使用在室外,各种外界干扰源(其中包括电源线路损耗,电压不稳定,接地线不达标,电波干扰等情况)。
现在有很多标榜便宜的高速球及恒速球,其实不用看其他,只要您是有一定的电子技术基础,就会一眼看出是不是好的设计了。
作者: 兽兽 时间: 2008-12-21 15:22
是供电电路对信号造成的干扰
作者: szwotek 时间: 2008-12-22 15:37
个个都是高手,都很厉害
作者: 东方弥勒佛 时间: 2008-12-27 16:38
作者: 过路的 时间: 2008-12-27 17:26
把两个的地址改了,换别的地址看看了,
作者: stayreal 时间: 2008-12-28 16:20
“球自动转了,还停不下来。”应该是摄像机在自检,你只接了一根485线,自检不会通过,所以停不下来
作者: 爱就爱了 时间: 2009-7-15 10:41
我也出现过这种问题,高速球视频接在DVR上输出就有干扰,但直接接在监视器上控制时就没有干扰了,原因是高速球的电源地,视频线的地..和控制线的地有点问题,,高速球最好有完全接地...
作者: z11308313 时间: 2009-7-15 14:47
路过 学习一下
作者: mp3mp4fj 时间: 2009-7-15 16:24
学习
作者: pconeline 时间: 2009-7-15 17:46
OK