标题: 直按系统中,有N+1/2/3/4布线制式,各有什么优缺点呢 [打印本页]

作者: zj1478    时间: 2008-12-14 15:43
标题: 直按系统中,有N+1/2/3/4布线制式,各有什么优缺点呢
<p>直按式楼宇对讲系统中,有N+1,N+2,N+3,N+4的布线制式,各有什么优缺点呢?哪种制式最稳定、可靠、维护小<br/>如果从纯布线来说我会喜欢线最少的N+1,毕竟少一根线就少2个接头嘛,也就少了一个故障源。</p><p>哪位达人能解答一下。</p>
作者: 财刀    时间: 2008-12-14 19:28
<p>这两天忙着交货和算账,都几天没时间上了,好不容易做个沙发,呵呵。N+1是主机自带解码(实际上就是把平台或解码器集成在主机上),优点是线少、分机线不怕短路,故障也相对较少;缺点是主机、分机相对都要贵点。N+2的有两种,一种是全硬件不带解码的,另一种也是主机带单片机也带点程序的,全硬件的由于要实现呼叫、通话、开锁功能(因为全硬件的线的功能都是1根呼叫、1根送话、1根受话和开锁、2根电源线,所以直按式的系统多为N+4,技术比较简单,招几个人就可生产),如果线少了,那就意味着分机线路相对复杂点,我们知道复杂的东西问题相对也就多点了,优点是线相对较少,缺点是问题相对较多;主机带单片机解码的那相对于N+1的就没优势可言了。至于N+3、N+4都是全硬件,它们的优点是相对便宜、较稳定;缺点是线多、一户短路整个单元瘫痪。总的而言直按式的系统都不太理想,个人觉得还是数码的好点,数码的缺点是主机贵点;优点有密码开锁、布线少、编码灵活不受限制、问题少稳定、能适合高低单元。有什么欢迎大家探讨。</p>
作者: 三腾电子    时间: 2008-12-15 09:23
<p>同意楼上的观点</p>
作者: XZLE2000    时间: 2008-12-15 23:01
新房子还是用2线带隔离保护,不要用N+4的,否则装修导致很多故障!旧房子就无所谓了,N+4的线多难布
作者: zj1478    时间: 2009-4-28 23:05
<p><font face="Verdana" color="#800000" size="2">谢谢各位的经验。</font><font size="2">&nbsp;</font></p>
<p><font color="#800000" size="1">按我工程经验,楼宇对讲系统选用我会考虑两个层次的应用</font></p>
<p><font color="#800000"></font><font size="1">&nbsp;</font></p>
<p><font color="#800000" size="1">一、是7层以下,每层两户型,</font></p>
<p><font color="#800000" size="1">通常要求不高,甚至是旧楼改造项目,基本都不要视频。布线时,可以用两根网线顺着有线电视或电信管道走,所以适合用线少的,功耗低的非可视直按对讲系统。如果没有本质性的缺点话我会选N+1的系统(曾用过松佳品牌)。财刀兄说主机成本会高些,但考虑到综合成本,其实是最低的。</font></p>
<p><font color="#800000"></font><font size="1">&nbsp;</font></p>
<p><font color="#800000" size="1">二、是高层,每层多户型</font></p>
<p><font color="#800000" size="1">&nbsp;通常要功能齐全,稳定,可视,甚至联网、安保。这样的系统每个环节只能规规矩矩做,不能只想到省工程、器材费。为了今后维护量低,良好的品牌是质量的保证。层间解码分配器,单元隔离器,UPS电源,等等一个都不能少。</font></p>
<p><font color="#800000"></font><font size="1">&nbsp;</font></p>
<p><font color="#800000" size="1">现在正在考虑采用网线布线的振威C5系统做个项目试试,。不知各位有什么可赐教的经验</font></p>
[此贴子已经被作者于2009-4-28 23:08:14编辑过]


作者: hl3630261    时间: 2009-4-29 09:05
学习
作者: xmzw    时间: 2009-5-10 19:13
楼主是一个细致的人。用振威产品在施工方面在这几点要注意下:1、&nbsp;电源部分(最重要的), 当使用一个电源为多个模块及与模块相连的分机供电时,要求将电源接在中间的模块上,且电源位置必须对称分布;当同一楼道总线上使用多个电源时,相邻电源之间的电源线(DC+)需断开,不可连接在一起,但地线(GND)必须连接在一起;当一个电源为超过6层的模块供电时,必须加布一根RVV2X1.0的线,作为电源(DC+)和地线(GND),分别连接各模块的电源(DC+)和地线(GND)。2、在打RJ45头时细致一点(水晶头也不要用太差的没有保障),主要是线的顺序不要错位了。我曾处理不少分机的各种问题都是由于RJ45头没有打好引起的。3、模块拨码不要错了,分机接模块端口不要插错,及最后一个模块电阻不要忘了加上。4、没了。
作者: zj1478    时间: 2009-5-20 00:25
<p><font face="Verdana" color="#61b713"><b>请问xmzw:</b></font></p>
<p><strong><font color="#61b713">不知振威C5系统,接线错误时,容易损坏设备吗?</font></strong></p>
<p><strong><font color="#61b713">实际施工中接错线、插错插头是难免的,好的产品在设计时应该考虑这一点</font></strong></p>
作者: gengliangliang1    时间: 2009-5-20 09:05
xue xi zhong