请高手出招,头都大了:
1、现场摄像机采用的是诚丰高速球,装在电线杆上。设备箱内安装H3C的的编码器和防雷器。
2、传输线路为光缆,网通提供。
现在出现这样的问题:
间隔一段时间,高速球的云台就不受控制,即不转动,到设备箱断电重启后云台控制正常。
检测网络能ping通,问监控厂家高速球答复没有问题,但高速球没有经过老化。
请教高手:到底是什么原因,为什么断电重启又好用,是高速球还是网络还是H3C设备或者软件的问题?
想请教你一下你那装在电杆上的支架是在哪买的?
我最近需要买
找了几家加工厂,做出来的样品都比较粗糙
设备箱断电重启,箱内的设备(编码器,高速球)都从新上电,控制正常;过程中编码器和高速球都重新启动并恢复以前设置。不好找问题的所在?
建议依次排除:1.给编码器断电,控制正常吗?
2. 只给高速球断电,控制正常吗?
二者其一正常,可说明该部分有问题??
请其他高手指正!
查查电源
换个功率大点的电源看看 可能是电流太小 拖不动
希望楼住如果 找到问题 所在了
告诉我一下
谢谢大家对此问题的关注。
昨天又一台出问题了,我到现场按如下方法解决:
1、先把光纤收发器断电重启,结果故障依旧;
2、再把编码器断电重启,结果只可以变倍;
3、把机柜内电源整个重启,结果控制正常。
我分析:
1、网络与光纤收发器应该是没有问题。
2、编码器可能有问题。
3、前端摄像机可能有问题。
其它原因待进一步查找,请高手接着出手。
像这种情况一般不会是高速球的问题,应该是网络或者路由的故障,建议换个路由试试
回复2楼:如果是网络或者路由的故障,那怎么光纤收发器重启没有变化?
回复6楼:
应该同电源没有关系。昨天的这个监控点,电源是从高压配电箱中接出来的。
回复6楼:
应该同电源没有关系。昨天的这个监控点,电源是从高压配电箱中接出来的。
我以前遇到一个问题,我用矩阵控制一台球机,刚通电大约20分钟以内可以控制球机,过了这个时间就不能控制了,把矩阵断电重启,或是改变协议,波特率后(球机的协议是派尔高p,d自识别的)球机有可以控制大约20分钟,矩阵换板子,串电阻什么的都试过问题都没解决,最后换了个球机,问题解决了。希望能给版主点启示。
有可能是球机的供电功率不够吧.或者是球机的控制程序不是很稳定 .
不知道楼主用的是不是上海诚丰,应该来说这个厂家的高速球还是可以的
上海诚丰几年前被收购了 就很少听见了
我以前遇到一个问题,我用矩阵控制一台球机,刚通电大约20分钟以内可以控制球机,过了这个时间就不能控制了,把矩阵断电重启,或是改变协议,波特率后(球机的协议是派尔高p,d自识别的)球机有可以控制大约20分钟,矩阵换板子,串电阻什么的都试过问题都没解决,最后换了个球机,问题解决了。希望能给版主点启示。
同意这位老兄的高见!
现在被收购的企业的产品越来越少被人提起了,要想用个真正好的专业的球机可以找我,保证这种问题不会发生。
QQ952667236
有些设备偷懒,发出的命令不执行或只执行一部分
应该是你光端机的耦合器衰减太大了 换个耦合器试一试!
光端机的耦合器衰减太大了,距离太远,加个放大器或换个耦合器试一试!
请高手出招,头都大了:
是说你的 视频信号 和控制信号 是通过 光端机 然后在通过光千 传过来的吗?
楼主 可否具体说说你的传输啊, 具体点
我实际碰到的可能和你有点区别, 我想看看你是怎么传输的
回复20楼:
首先谢谢大家对这个问题的关注:前端设备的连接方式为:
高速球安装在电线杆上,视频线、电源线与控制线接到设备箱内。过防雷器,接到编码器上,后再接到光纤收发器上,这样数字信号在网通提供的光纤链路上传到中心控制机房。
现场设备箱内只有防雷器、编码器与光纤收发器这3种设备,设备箱旁边有电源箱,内装电表与空气开关。
17楼讲的有道理。
回复14楼:谢谢对此问题的关心。
上海诚丰家的设备我们公司前两年用的16路的硬盘录像机效果还是不错的,可今年用的24路录像机,怪问题不少。到现在也是没有解决。现在倒好,干脆来个高难动作,昨天我在公司查了很多资料,分析问题肯定出在编码器和球机上,并且球机的可能性比较大些。
再出现这个现象,一定到现场把这个问题彻底解决。
欢迎各位高手接着出招,提供解决问题的思路与方法。
你也可以在监控室直接进行调试.这样就可以分析是那部分出现问题.
回复20楼:
楼主 我想问下 编码器 是否和解码器是一样的呀?
视频信号可以直接通过光纤收发器 传的吗
视频信号不是模拟信号吗?
楼主可否详细说下啊?
回复24楼:
视频信号是模拟信号,编码器的作用就是把模拟信号转换成数字信号,而后通过光纤收发器在光纤上传输。
编码器和解码器的作用相反。
请高手出招,头都大了:
诚丰生产球吗?换个吧!问题就解决了!
个人认为:1.编码器可能有问题
2.供电功率不够
现在的问题好 也好解决啊
1 如果是怀疑快球的问题 那好办 到现场 带个控制键盘去 如果快球没问题 那就是编码器的问题
2 如果怀疑是编码器的问题,带着笔记本到现场 通过对角线直接链接到编码器的电口,如果都没问题的话那就是网络的事情了 可以怀疑收发器 或者路由,如果还是不能控制 那就还得要回到第一步排除快球的问题,或者干脆换个编码器
楼主 问题解决了没有啊
楼上的 能不能把第2步的详细操作步奏 讲讲啊
支持一下
这问题 还没有找到啊
找到了没啊
楼主
换设备,一试就知道了。
以后少用球机+编码器的东西了。
建议楼主下次直接上网络高速球机,问题就很好定位了!!