千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]奇怪!?高速球不受控制的问题,高手解答。 [打印本页]

作者: wghno1    时间: 2008-12-9 10:17
标题: [求助]奇怪!?高速球不受控制的问题,高手解答。

请高手出招,头都大了:

1、现场摄像机采用的是诚丰高速球,装在电线杆上。设备箱内安装H3C的的编码器和防雷器。

2、传输线路为光缆,网通提供。

现在出现这样的问题:

间隔一段时间,高速球的云台就不受控制,即不转动,到设备箱断电重启后云台控制正常。

检测网络能ping通,问监控厂家高速球答复没有问题,但高速球没有经过老化。

请教高手:到底是什么原因,为什么断电重启又好用,是高速球还是网络还是H3C设备或者软件的问题?


作者: wfj    时间: 2008-12-9 12:05
像这种情况一般不会是高速球的问题,应该是网络或者路由的故障,建议换个路由试试
作者: yanliehao    时间: 2008-12-9 14:14

想请教你一下你那装在电杆上的支架是在哪买的?

我最近需要买

找了几家加工厂,做出来的样品都比较粗糙


作者: tanyonggen01    时间: 2008-12-9 14:16
还个编码器试下!!
作者: starmoon    时间: 2008-12-9 16:32

设备箱断电重启,箱内的设备(编码器,高速球)都从新上电,控制正常;过程中编码器和高速球都重新启动并恢复以前设置。不好找问题的所在?

建议依次排除:1.给编码器断电,控制正常吗?

               2. 只给高速球断电,控制正常吗?

二者其一正常,可说明该部分有问题??

请其他高手指正!


作者: pine0806    时间: 2008-12-9 20:58

查查电源

换个功率大点的电源看看   可能是电流太小  拖不动

希望楼住如果 找到问题 所在了

告诉我一下


作者: pine0806    时间: 2008-12-9 22:01
以下是引用starmoon在2008-12-9 16:32:00的发言:

设备箱断电重启,箱内的设备(编码器,高速球)都从新上电,控制正常;过程中编码器和高速球都重新启动并恢复以前设置。不好找问题的所在?

建议依次排除:1.给编码器断电,控制正常吗?

               2. 只给高速球断电,控制正常吗?

二者其一正常,可说明该部分有问题??

请其他高手指正!

 2. 只给高速球断电,控制正常吗?

断电了   还能控制吗?


作者: wghno1    时间: 2008-12-10 08:22

谢谢大家对此问题的关注。

昨天又一台出问题了,我到现场按如下方法解决:

1、先把光纤收发器断电重启,结果故障依旧;

2、再把编码器断电重启,结果只可以变倍;

3、把机柜内电源整个重启,结果控制正常。

我分析:

1、网络与光纤收发器应该是没有问题。

2、编码器可能有问题。

3、前端摄像机可能有问题。

其它原因待进一步查找,请高手接着出手。


作者: wghno1    时间: 2008-12-10 08:26

像这种情况一般不会是高速球的问题,应该是网络或者路由的故障,建议换个路由试试

回复2楼:如果是网络或者路由的故障,那怎么光纤收发器重启没有变化?


作者: wghno1    时间: 2008-12-10 08:30

回复6楼:

应该同电源没有关系。昨天的这个监控点,电源是从高压配电箱中接出来的。


作者: rdg    时间: 2008-12-10 09:21
可能是编码器的问题,换一个其他品牌的试一下
作者: wghno1    时间: 2008-12-10 09:22

回复6楼:

应该同电源没有关系。昨天的这个监控点,电源是从高压配电箱中接出来的。


作者: uri0    时间: 2008-12-10 13:23

我以前遇到一个问题,我用矩阵控制一台球机,刚通电大约20分钟以内可以控制球机,过了这个时间就不能控制了,把矩阵断电重启,或是改变协议,波特率后(球机的协议是派尔高p,d自识别的)球机有可以控制大约20分钟,矩阵换板子,串电阻什么的都试过问题都没解决,最后换了个球机,问题解决了。希望能给版主点启示。


作者: kaige4891    时间: 2008-12-10 16:16

有可能是球机的供电功率不够吧.或者是球机的控制程序不是很稳定 .

不知道楼主用的是不是上海诚丰,应该来说这个厂家的高速球还是可以的

上海诚丰几年前被收购了 就很少听见了


作者: 笑帅    时间: 2008-12-11 09:51
以下是引用uri0在2008-12-10 13:23:00的发言:

我以前遇到一个问题,我用矩阵控制一台球机,刚通电大约20分钟以内可以控制球机,过了这个时间就不能控制了,把矩阵断电重启,或是改变协议,波特率后(球机的协议是派尔高p,d自识别的)球机有可以控制大约20分钟,矩阵换板子,串电阻什么的都试过问题都没解决,最后换了个球机,问题解决了。希望能给版主点启示。

同意这位老兄的高见!

现在被收购的企业的产品越来越少被人提起了,要想用个真正好的专业的球机可以找我,保证这种问题不会发生。

QQ952667236


作者: sweeting    时间: 2008-12-11 12:58
学习中
作者: offceon    时间: 2008-12-11 13:49

有些设备偷懒,发出的命令不执行或只执行一部分

[此贴子已经被作者于2008-12-16 9:25:42编辑过]

作者: z80977259    时间: 2008-12-11 16:37

应该是你光端机的耦合器衰减太大了  换个耦合器试一试!


作者: cpvan    时间: 2008-12-11 17:10

光端机的耦合器衰减太大了,距离太远,加个放大器或换个耦合器试一试!



作者: pine0806    时间: 2008-12-11 19:28
以下是引用wghno1在2008-12-9 10:17:00的发言:

请高手出招,头都大了:

是说你的 视频信号 和控制信号 是通过 光端机  然后在通过光千  传过来的吗?

楼主  可否具体说说你的传输啊, 具体点

我实际碰到的可能和你有点区别, 我想看看你是怎么传输的


作者: wghno1    时间: 2008-12-12 08:18

回复20楼:

首先谢谢大家对这个问题的关注:前端设备的连接方式为:

高速球安装在电线杆上,视频线、电源线与控制线接到设备箱内。过防雷器,接到编码器上,后再接到光纤收发器上,这样数字信号在网通提供的光纤链路上传到中心控制机房。

现场设备箱内只有防雷器、编码器与光纤收发器这3种设备,设备箱旁边有电源箱,内装电表与空气开关。

17楼讲的有道理。


作者: wghno1    时间: 2008-12-12 08:26

回复14楼:谢谢对此问题的关心。

上海诚丰家的设备我们公司前两年用的16路的硬盘录像机效果还是不错的,可今年用的24路录像机,怪问题不少。到现在也是没有解决。现在倒好,干脆来个高难动作,昨天我在公司查了很多资料,分析问题肯定出在编码器和球机上,并且球机的可能性比较大些。

再出现这个现象,一定到现场把这个问题彻底解决。

欢迎各位高手接着出招,提供解决问题的思路与方法。


作者: 5a2ada    时间: 2008-12-12 09:54

你也可以在监控室直接进行调试.这样就可以分析是那部分出现问题.


作者: pine0806    时间: 2008-12-12 20:37
以下是引用wghno1在2008-12-12 8:18:00的发言:

回复20楼:

楼主 我想问下  编码器 是否和解码器是一样的呀?

视频信号可以直接通过光纤收发器 传的吗

视频信号不是模拟信号吗?

楼主可否详细说下啊?


作者: wghno1    时间: 2008-12-13 07:52

回复24楼:

视频信号是模拟信号,编码器的作用就是把模拟信号转换成数字信号,而后通过光纤收发器在光纤上传输。

编码器和解码器的作用相反。


作者: cnjabsco    时间: 2008-12-15 16:38
诚丰生产球吗?换个吧!问题就解决了!


作者: linuxbag    时间: 2008-12-15 23:29
这个问题出现的 有规律吗? 时间规律?设备规律?
作者: jvcbj    时间: 2008-12-16 09:23
本人觉得上了16路以上的硬盘录像机还是不是很稳定,建议大家最好还是不要用
作者: 安防四少    时间: 2008-12-16 09:32

个人认为:1.编码器可能有问题

         2.供电功率不够


作者: zsglcc    时间: 2008-12-16 09:49
换个解码器 基本能解决了
作者: cnpjc    时间: 2008-12-16 11:22

现在的问题好 也好解决啊

1 如果是怀疑快球的问题 那好办 到现场 带个控制键盘去 如果快球没问题 那就是编码器的问题

2 如果怀疑是编码器的问题,带着笔记本到现场 通过对角线直接链接到编码器的电口,如果都没问题的话那就是网络的事情了 可以怀疑收发器 或者路由,如果还是不能控制 那就还得要回到第一步排除快球的问题,或者干脆换个编码器


作者: pine0806    时间: 2008-12-18 20:12

楼主 问题解决了没有啊

楼上的 能不能把第2步的详细操作步奏 讲讲啊


作者: wangjing12    时间: 2008-12-19 09:54
觉得还是编码器的问题。。。。。。。查到问题后 请通知一下  谢谢。!
作者: andy8632    时间: 2008-12-19 11:08

支持一下


作者: pine0806    时间: 2009-1-4 20:18

这问题 还没有找到啊

找到了没啊

楼主


作者: jinxq    时间: 2009-1-5 13:49

换设备,一试就知道了。


作者: yxlmy521    时间: 2009-1-6 09:15

以后少用球机+编码器的东西了。

建议楼主下次直接上网络高速球机,问题就很好定位了!!


作者: ghostwar    时间: 2009-1-6 09:28

 


作者: leebeidou86    时间: 2009-1-7 23:10
晕,楼主上面怎么讲的是编码器和光纤收发器,不是摄象机连解码器走光端机吗???重起编码器还不行应该是球机的问题吧。。。。等待结果




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2