标题: 难遇经典干扰问题 高手帮忙解决
各位同行朋友们问题是这样的:
我所有的机子都是装在展厅的木板上面的,但木板的材料是“铝塑”的。就是上面有一层铝片。冬天静电大!现在所有的机子都有干扰,我把上面的那层铝片抛掉了还加上塑料的绝缘体垫在支架锁螺丝的底座上(所有的机子都是装在支架上固定在木板“铝塑”上面,支架的材料是铁的),但问题仍然存在。现在的问题是只要机子一装到那层木板上面就有干扰!各位帮帮忙
作者: heml 时间: 2008-11-29 20:49
加个视频隔离器就行了。
作者: 桃园一片 时间: 2008-11-29 20:54
也可以把所有支架都用导线连在一起后与主控设备的“地”相连。或者将这个地与地线相连。
作者: linuxbag 时间: 2008-11-30 02:03
同意3楼
作者: szwotek 时间: 2008-12-1 10:42
关注中.....
作者: alyd 时间: 2008-12-1 10:42
顶!
作者: 朝阳168 时间: 2008-12-1 19:08
顶一 下
作者: xyj00100 时间: 2008-12-2 10:39
问题问的不明了 1:是新装的机器还是以前装的现在出问题了
2: 你肯定是静电的问题吗?有没有排除其他的原因呢?如:视频头没焊接牢固、摄象机本身出的问题、电压不够
3:所有设备都接地
4:加抗干扰器
作者: 东盛安防 时间: 2008-12-2 11:43
加视频抗干扰器
一切都解决
作者: yudeshui 时间: 2008-12-2 14:03
本人也有一干扰现象,监控在一楼,电源在六楼监控室,里面有大型机柜。现在三楼加了一个显示器,通过电视盒接到 一分二分配器,另一路往六层的加放大器,现在六楼的有横纹,此故障较多 ,另不时会整个图像不清。
作者: drsd 时间: 2008-12-2 23:37
感觉应按先接地处理吧,成本也低,不行在试别的方法。
作者: maxsay 时间: 2008-12-3 01:18
可以试一下加上硬纸箱的绝缘体垫在支架锁螺丝的底座上
作者: hou999999 时间: 2008-12-3 09:27
横纹有可能是经过柜子后,柜子里面有变频的设备
作者: liurunyu 时间: 2008-12-8 10:34
关注中,请及时告知怎么解决的问题。