千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]是否该设楼层配线机柜?HUB该放在哪?
[打印本页]
作者:
linlfeng
时间:
2003-9-2 10:26
标题:
[求助]是否该设楼层配线机柜?HUB该放在哪?
[求助]一幢7层办公楼,共布190点,其中5,6楼各50点,其余平均分布在1-4,7层,中心机房设在4层,请问是在2,4,5,6各设一楼层配线机柜,把HUB放在楼层配线柜,然后再连到中心机房的交换机上好呢?还是不设楼层配线柜,全部直接连到中心机房好?
作者:
laonie
时间:
2003-9-2 10:38
如果中心机房到最远的信息点布线距离不超过10米时可以考虑所有信息点直接接入机房。
作者:
boyluck
时间:
2003-9-2 11:01
是的!接入机房会比较容易管理!
作者:
yanjunsz
时间:
2003-9-2 11:08
能接入中心机房当然统一管理好了。
作者:
xuexi
时间:
2003-9-2 11:10
是100米吧。
作者:
muyu
时间:
2003-9-2 11:18
对,应该是90+10m
作者:
linlfeng
时间:
2003-9-2 11:50
是还未建的办公楼,打算暗埋PVC管布线,这样在布线时直接连到机房的方式会不会有困难?
还是垂直主干用大对数电缆连到机房?
作者:
sailor
时间:
2003-9-3 02:40
新楼布线建议设楼层配线间或配线柜,垂直主干用光纤或大对数。万一信息点方案有改动也不会牵涉到机房。